防水泵更新时间:2025-12-19 11:48:41

本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:216 时间:2022-07-28
  • 建筑消防给水图片1

    图集号:99S203消防水泵接合器安装(含2003年修改版) 需要完整图集的戳下面链接 99S203 消防水泵接合器安装PDF https://ziliao.co188.com/zbd10563.html S203 消防水泵接合器安装 2003年局部修改版 https://ziliao.co188.com/p62310116.html 消防水泵接合器安装 https://ziliao.co18...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:271 时间:2022-07-28
  • 5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:素流年 浏览量:305 时间:2022-07-27
  • 1.单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。2.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;当选用柴油机消防水泵时,应采用压缩式点火型柴油机。3.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:159 时间:2022-07-27
  • 消防水泵 (fire pump)是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。 消防水泵的种类有很多,我们今天要讲的是离心泵 1、离心泵的工作原理水泵发动前,先将消防泵和进水管灌满水,消防泵运行后,在叶轮高速回旋而爆发的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩相边缘,压入蜗壳,...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:222 时间:2022-07-20
  • 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ? 各类电器元件符合规范标准。 ? 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ? 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ? 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ? 柜内动力线相色规定: 相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色 ? 柜内动力线排列次序:从...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:130 时间:2022-06-27
  • 一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和消防水池,工程包括水泵房及消防水池建设。 由于建设用地紧张,利用内部一个室外运动场地,在该运动场地下建设消防水池及泵房,为地下一层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,防水等级为三级,工程占地面积为268平方米,建筑总高度为3.6米.本工程墙体均采用C30钢筋混凝土墙体,厚度为300厚,根据本图施工完后需对运动场进行修复。 二、编制主...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:213 时间:2022-05-31
  • 消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出...查看详情

    用户:啤酒配烧烤 浏览量:165 时间:2022-05-16
  • 每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求 方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:221 时间:2022-04-02
  • 看规范是要求使用偏心异径管...查看详情

    用户:爱生活的 浏览量:68 时间:2022-03-28
  • 室内消防给水系统设置消防水泵接合器的目的是便于消防队员现场扑救火灾能充分利用建筑物内已经建成的水消防设施,一则可以充分利用建筑物内的自动水灭火设施,提高灭火效率,减少不必要的消防队员体力消耗;二则不必敷设水龙带,利用室内消火栓管网输送消火栓灭火用水,可以节省大量的时间,另外还可以减少水力阻力提高输水效率,以提高灭火效率;三则是北方寒冷地区冬季可有效减少消防车供水结冰的可能性。消防水泵接合器是水灭火...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:833 时间:2022-03-18
  • 消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:317 时间:2021-10-11
  • 各地级以上市住房和城乡建设局: 为进一步规范商品房销售行为,维护商品房买卖双方的合法权益,保障购房人的知情权、选择权和监督权,减少商品房买卖双方因信息不对称引发的各类矛盾纠纷,根据《广东省商品房预售管理条例》等有关规定,现就进一步规范我省商品房销售现场信息公示工作通知如下: 一、明确信息公示内容 房地产开发企业或委托房地产经纪机构销售新建商品房的,应在商品房销售现场显著位置集中公...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:382 时间:2021-08-12
  • 赣州市蓉江新区住房和城乡建设局发布通知,正荣悦玺项目因消防验收涉嫌虚假整改,骗取竣工验收备案。目前,该局正在调查复核,原于今年7月10日发放的竣工验收备案表予以收回,相关调查情况将及时公布。 日前,中国质量新闻网黑牛投诉平台接到陈先生等多名业主投诉,称其在江西赣州正荣·悦玺楼盘购买的房子,交付时发现地下室渗水、墙体鼓包脱落、绿化缩水、草坪枯黄,甚至出现消防设施“弄虚作假”等现象。现因不符合交房标准...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:106 时间:2021-07-27
  • 近日,江西赣州某小区,消防水泵接合器竟然一拔就出来了,下面根本没有管道与消防水系统连接。 无独有偶,前段时间,一高层教育机构用假的喷淋头糊弄人,被罚款3.5万,看文章( 过分了啊,喷头居然是假的!罚款查封! ) 假人在消防控制室值班。( 江苏一企业消防控制室惊现“假人值班”! ) 你还见过哪些消防造假行为?欢迎留言。...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:109 时间:2021-07-26
  • 今天给大家做了消防水泵数字考点的总结表,每年必考的内容,小伙伴们记得收藏学习。小编提醒大家,工作、学习很辛苦,一定要有一个健康的体魄支撑,规律工作、学习,规律运动,让效率更高!...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:71 时间:2021-06-29
  • 如题,目前大多设计院水专业提供集水坑潜水泵为兼消防设备。潜水泵回路设计时设有漏电保护器,同时它作为消防设备时又不能带漏电保护,所以很多时候我们设计时为规避规范要求就在图上备注漏电仅报警。但是对于这件事我一直心里没底,有两个问题我一直没法找到答案。希望好心人帮我解答一下,再说说大家平时对于这个问题是怎么处理的可以参考一下。感谢! 1.一般来说潜水泵控制箱无论是上级出线还是回路进出线我们普遍采用微断比...查看详情

    用户:薄荷风铃 浏览量:568 时间:2021-06-20
  • 在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。设有“手动”位的选择(多位)开关,存在的风险 在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:245 时间:2021-05-31
  • 超高层消防供水方式及消防水泵控制策略...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:439 时间:2021-05-19
  • 消防水泵房位于左下角,在进行室内消防设计时,是按哪种埋管方式呢?...查看详情

    用户:a1303002335 浏览量:41 时间:2021-04-25