水泵房消防水泵落地式配电柜安装是否需要设置基础,有没有规范的要求...查看详情
消防水泵接合器在真题的考试中,综合和案例科目考察的比较多,知识点可以单独支撑一道选择题,也可作为一个选项出现在题目中,今天小编就先带领大家复习下消防水泵接合器的知识点,再给大家精选几道历年的真题。一、列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1.高层民用建筑。 2.设有消防给水的住宅、 超过五层的其他多层民用建筑 。3.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室)、室内...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。...查看详情
如题,有人说可以,做双墙即可,有人说不行,想求证一下。...查看详情
对于附设在建筑内的消防水泵房,其建筑构件的耐火等级规定作出了相关规定,有规定当然是好的,但就怕不同规范有不同的规定,这样会造成设计人员疑惑 先看《建筑设计防火规范》(以下简称建规): 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、 消防水泵房 和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的...查看详情
在消防设计中,由于市政给水管网通常不能满足室内消防时的水量和水压要求,绝大部分住宅建筑、工业企业均需建造消防水泵房及消防水池。尤其是工业设计中,经常遇到工业企业改扩建厂房导致现有消防水泵不能满足二期建筑物消防要求,包括消防水量或者消防水压,以及现有消防水泵无法满足全程自灌吸水。所以此类改扩建项目往往需要按照现有消防规范重新设计、图审,然后更换现有水泵。 然而在项目原有设计中,依据的往往是老规范、老...查看详情
收录于话题《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队...查看详情
地下消防水泵房出屋面楼梯间用做保温吗?...查看详情
收录于话题《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。那么距离多远才算是“附近”?根据2019年广州市住建局组织编制的《广州市消防设计、审查难点问题解答》的相关解答, 建筑距离水泵接合器不大于40米 可以算设置。...查看详情
这两个示意图哪个是更为准确合理。...查看详情
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》相关规定, 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作 。 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠...查看详情
消防水泵: 1 、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2 、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3 、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情
如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情
如果三台同规格型号的水泵并联,是应该按同一起泵压力同时起泵还是按照不同起泵压力顺序起泵呢?...查看详情
《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 《消水规》第11.0.12条之规定——“消...查看详情
是哪个答案:(1)消防员操作方便。(2)井盖碰着进水口。...查看详情
由于场地限制,地块较小。规划过程中为了满足容积率达到1.0以上的要求,场地除去消防车道,基本上没有位置了,只能放置在厂房旁边,距离也就2米多。规范对这块没有 明确的说明,希望大神可以指点。...查看详情
消防水泵出水管泄压阀和流量压力检测装置,以及试验试水阀,都如何设置,能合用吗?...查看详情
2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不...查看详情
2.消防水泵出水管的布置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。 1) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250 mm时,...查看详情