稳压系统有四个压力控制点,分别是稳压泵的停泵压力、稳压泵的启泵压力、消防水泵的启泵压力、气压罐的最小工作压力。也就是平时没有发生火灾的时候稳压泵稳压,发生火灾启动消防水泵。那实际中的消防水泵是用稳压系统中的电接点压力表启动吗?自喷系统是不是应该不是这样启动吧,应该使用报警阀组的压力开关启动吧。 另外这样是否就需要两个电接点压力表来控制了,但好像实际中稳压系统就一个电接点压力表。本人实践少。请大家不...查看详情
请教:消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?以前一直都是控制柜自带巡检功能即能通过消防验收,现在为何图纸都设计单独的巡检柜了呢?是新规范要求的吗?有没有什么依据?...查看详情
本项目室外消防用水量为40L/s,消防水泵房配置主泵为电泵,备用为柴油泵。 请问电泵是否可以配三级负荷?...查看详情
消防喷淋、消防栓水泵的吸水管处都没有安装过滤阀,是否可以? 忘记拍照片了~~~~~ 下周一补上:D...查看详情
消防水泵串联的出水管为何要设置减压型倒流防止器?I而不是低阻力型?...查看详情
5.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:其中第一条, 消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架,目前碰到一个项目,消防水泵重量0.33t,个人认为可以不设,但审图提了,不知道这里的固定吊钩或者移动吊架是否有相关做法,或者图集?哪位高人解答下...查看详情
消规的5.1.6条的第8项所提的“多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响”。如何校核?...查看详情
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 ; 2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态 ; 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位 。 这三条大家是如何执行的有没有大神解释下...查看详情
5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房...查看详情
想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后...查看详情
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.2.2 室外消防用水量、消防给水管道和消火栓规定,人数2.5<N(万人)≤5.0 时,同一时间内的火灾次数为2 次,一次灭火用水量为30L/s。 如果你做过新建民用项目,有依据此条款设置2个同管网、同消防联动控制系统的项目,请较详细的介绍该项目情况(不牵涉泄密及国家法律禁止的行为)。 包括项目名称、建设地点、方案是否一次通过建审、消防水系统介绍(最好有系统...查看详情
目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求 参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧...查看详情
目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求5417822 参考04S204和最新的15S909的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧 5417826 15S909 P22 541782704S204 P11 5417822 5417826 5417827...查看详情
本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑 根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池 5417524...查看详情
《消水规》GB50974-2014第5.1.9条.5款及其条文说明中提出了离心式消防水泵自灌 式吸水的技术要求。即要求一:消防水池最低水位高于离心水泵出水管中心线,或要 求二:消防水池水位能保证离心水泵吸水。以上两点技术要求满足其一即可认为消防 水泵采取了自灌式吸水。 问题就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已经充满水(出口止回阀关闭),泵及 管道处于负压(真空)状态,此时消防水池已降至较低水...查看详情
本帖最后由 duweifree 于 2015-12-3 15:06 编辑 消防泵两用一备或三用一一备的情况,按最新的规范要求,怎么选择消防水泵,怎么校核,求指导。...查看详情
什么时候选择100的水泵接合器,什么时候选择150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S...查看详情
工厂设置独立的消防水池,户外布置,那消防水泵可以露天布置么?...查看详情
为了满足消防水泵自罐吸水要求,消防水池(箱)的最低有效水位是不是必须在吸水管轴线(水泵轴线)以上?...查看详情
消防设计中关于水利计算的东西一直都似懂非懂,今天碰上一个幼儿园,总共有3栋ABC,A栋6层4900平方米,BC栋都是三层1500平方米,设置了喷淋报警,也设置了泵房,但是只设计了喷淋泵,没有消火栓泵,按照新规范教学楼室内消防用水量是15L/s,喷淋系统流量设计是30L/s(这个基本按30算,具体实话说我也不太会),水池设计了108立方米。 那么,对于这样的多层建筑,一般的市政消火栓能满足吗??或者...查看详情