距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢? 一、设置柴油发电机做备用电源 二、采用一回路10KV,两台变压器供电 三、单回路供电。 按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊...查看详情
消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消防环网吗?...查看详情
我最近有个项目,取海水做消防,把泵放在港口旁的一个引桥上,后方消防满足不了,想用同步排吸式消防水泵,甲方说长轴泵经常泡在海水里面,不管用不用,轴腐蚀的都很厉害,而且维护也不方便,想让我问问有没有自吸式的消防水泵。参数是流量233L/S,扬程120m,自吸高度5m左右。求各位大神指导,有哪个厂家能做啊?急急急5153334 5153334...查看详情
这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。 这样问题来了: 1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自...查看详情
屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?...查看详情
企业消防栓水泵,海底阀损坏,导致水泵抽不上水,管网没水,,需要更换海底阀,请问具体步骤怎样,第一步应该怎样做,第二步第三步呢?还需要其他什么器材工具辅助 大神们,快浮出水面吧,等待你们跟帖赐教!...查看详情
消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率...查看详情
我是做暖通的(菜鸟)……水工也捎带着做:'(,不过水工部分主要都是我师父在做……结果师父离职了。 所以,呵呵呵:Q……看到水泵房现在就头大。 正题: 消防水泵房里面消防本每隔一段时间会对消防泵做试压,回流管就是把试压的水回流到消防水池呗? 那么这个回流管有没有什么标高要求呢? 水泵房是坐在地下的,消防水池在±0.00到-4.00m,高水位取的是-0.300m。 看了单位之前几个前辈做的图级其他资料...查看详情
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈...查看详情
消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!...查看详情
求哪位大侠给一份按照新消规画的高位消防水箱和消防水泵房的图,截图也可,谢啦!!...查看详情
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的?我的理解:室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开消防水泵。不知道对不对...查看详情
室外消防水泵接合器离旁边的道路的距离有没有什么具体要求? 具体有国标或者规范能明确这个间距的要求吗? 详见图片,请各位高手大侠指导,感谢万分!!! 5065607...查看详情
(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵 5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?...查看详情
现在消火栓边上的控制启泵按钮没了,是不是需要在消防水箱出水管上安装流量开关和压力开关,在消防水泵出水管上安装流量和压力开关。请教一下,...查看详情
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑 地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位 5035754 5035757对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔 5035758.对于机械密封立式消防水泵5038339,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上...查看详情
GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵应确保从接到气泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟,一般稳压装置只考虑30秒的初期消防用水量,之间的时间怎么保证消防系统的工作?既然规定了时间,新规范加大消防水箱容积的依据是什么?消火栓水泵启动信号11.0.4中两种之一还是两种都要(流量开关、压力开关)?稳压泵设压力开关还是压力变送器,二者有什么区别?稳压泵压力开关与主泵出水管压力开关...查看详情
消规: 5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 室外给水规范 6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置 条文解释 6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。 可行吗》?????...查看详情
现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵; 由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS. 单消防水泵7.5KW,供电3小时。 用变频启动。 偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不? 按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?...查看详情
新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取? 是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求? 新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。 如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供...查看详情