请问新规范中规定消防水泵能自动起泵; 那系统压力下跌至百分之多少时候自动启泵呀...查看详情
本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大...查看详情
旧的据说作废了?现在消防水泵安装要求配件很多:压力开关、流量计、水锤消除、泄压阀。没有标准图,设计参数怎么把握?...查看详情
本帖最后由 海河江溪 于 2015-9-6 18:16 编辑 星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。电机接线盒里面的连接片已去掉。其中三台电机点动运行调试时,电机是反转的。(没有看是否切换到角启动,怕反转损坏电机)但使用消防巡检柜巡检的时候水泵转向是正向的。另外一台点动试...查看详情
新人,好多不懂, 看书上公式就是 最不利点+水带水头损+管网水头损+消防水池水面与最不利点高差 Hb=Hq+hd+hg+hz 求实例提供,好让理解...查看详情
大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此...查看详情
消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保...查看详情
张 凤 新 摘 要 列举了消防水泵拉制设计中几种常见的问题;分析了产生的原因并就问题的解决阐述了个人的观.点。 关键词 消防水泵 手动报警按钮 消火栓按钮 压力开关...查看详情
有个项目。。电专业的。。。几个厂房组成的,水专业设置了消火栓和喷淋的。。消火栓采取的是市政管网。有屋顶消防水箱。。无消防水泵。。有喷淋泵。。我电专业要设火灾自动报警的话。怎样联动消火栓和他的喷淋呢??这种算稳高压的话。是不是不用消火栓启泵。另外,屋顶消防水箱应该怎样控制呢??没有做过这种啊。。、以前都是做都是有稳压泵和消防水泵房的。。现在就不会了。。。。求大神赐教、、...查看详情
大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水...查看详情
5254557编号9这个,排水么? 5254557...查看详情
小弟做造价,没什么实际经验。看到图纸说明中的很多条款,不太明白。今天想请教下消防管道中,哪些属于加压管? 图上所示泵房内的加压管,是否就是我标黄的部分啊? 设计说明: 5251641 平面图: 5251642 5251641 5251642...查看详情
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑 2015年正式版图集 5409946 最新版图集 5410851 2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改) 5383454 5383455 《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。 考证及 消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装 消防泵安装图集 5...查看详情
本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-29 21:54 编辑 按道理消防泵房的排污泵是消防用电,泵房照明也是。...查看详情
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降 压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~...查看详情
在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。 5227304 5227305...查看详情
生活水泵房和消防水泵房可以合用一个房间吗?谢谢。...查看详情
请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢? 一、设置柴油发电机做备用电源 二、采用一回路10KV,两台变压器供电 三、单回路供电。 按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊看消防大队验收的了 审图的话单回路没问题 有些消防验收的见到泵就要求双回路 单电源双回路 没什么问题...查看详情
1 水泵接合器在消防分区上的设置方式 按“高规”的规定,在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。以前认为建筑物高度超过50m的部分无法得到消防车的帮助,可以考虑不设置水泵接合器,但随着消防技术装备的更新发展,很多城市已配备了大功率的消防车,消防供水已远远超过了50m,不应再以50m作为是否设置水泵接合器的界限。当消防系统竖向分区时,各分区水泵接合器的设置可以考虑合并,不必分别设置。...查看详情
消防水泵(简称消防泵)是指室外消火栓系统加压泵(简称室外消火栓泵)、室内消火栓系统加压泵(简称消火栓泵)和喷淋系统加压泵(简称喷淋泵)。消防水泵是最重要的灭火设备之一。确保对消防泵的可靠供电和控制是确保火灾时消防水泵可靠工作基础之一。笔者想通过对自己多年设计的总结和对相关规范的理解,来分析消防水泵配电控制系统可靠性。 1 供电系统可靠性 1.1 负荷等级 根据《建筑设计防火规范》(...查看详情