小区原有消防给水管网设在室外,由于年久腐蚀漏水,需要改造更换。现在甲方想将环状给水管网设置在地下车库,由地下车库引至各个住宅、商业楼。这个方案是否可行,还是必须按照原管网修复? 请帮忙解答...查看详情
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水...查看详情
现有一个项目,地下一层某商户租赁区域,其下层区域全部为消防水池。现商户需要上下水,请问排水管道是否能从消防水池上方穿过?还请高人指教啊!...查看详情
消防水管和给排水打架如何处理?有何规范,求大神指点!...查看详情
施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。 5851601...查看详情
现在设计院图纸上强弱电间及水管井均设置消防喷淋头,请问下大家搞施工还是搞设计的这个有没有什么强制性要求,或者出自新规哪本规范第几条,我愣是没找到,谢谢大家。...查看详情
为什么小区室外消防给水管的管径一般是150,怎么计算得到的?...查看详情
该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?...查看详情
生活给水管走线尽量避免地下室,消防给水管走线优先走地下室,对吗?谁能解释下...查看详情
消防给水管走线优先走地下室,对吗?...查看详情
排水管是先丟预留洞,后期制作吗?还是在筏板地下?泵房集水坑排水管怎么跑,也是在筏板底下吗?新手求解,谢谢了。...查看详情
根据消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014,消防给水管道的单位长度沿程水头损失的计算公式中有一个与对数有关的公式,但是此对数公式中没有底数,只有真数,请问是怎么回事,请教各位,谢谢!...查看详情
各位好,请问消防给水管“T”字转弯时是否必须用三通,可不可以在管道上打个洞再引一根管子出去? 如果不行,是否有相应规范支撑?...查看详情
消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低? 如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了! 因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?...查看详情
GB50974规范里4.3.5章节要求火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:消防水池应采用两路消防给水。 若以市政水作为补水水源,可以只设一根补水管吗?...查看详情
最近在消防水管线的埋地敷设上有如下疑惑: 1、碳钢无缝管DN300的消防水管线,埋地敷设,用焊接还是用法兰连接?从何标准? 2、如果用法兰连接,法兰及螺栓如何防腐? 3、法兰连接是否可以用金属缠绕垫吗?是否有垫片材质的标准要求? 请各位高手帮忙!...查看详情
消防管道和排水管道表面一般怎么处理,涂多少层漆...查看详情
56300095630010 请问怎样能快速画这种系统图,请知道的讲一下谢谢 5630009 5630010...查看详情
给水管网的主要作用是传输消防用水。管道系统由管子、管件、配件、阀门以及相关设备共同组成,它们通过一定的连接方式连接起来,形成一套封闭的流体传输系统。 管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。 给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。 1、给水管材 目前消防...查看详情
消防水池和水泵房分隔开来,相隔15m做鱼,消防水池最低水位标高在3.5m,请问这种泄水管如何设置,如果直接在消防水池最低水位设置,那管道回太深排不进室外的雨水管网。是否有办法。...查看详情