距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?...查看详情
本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度...查看详情
关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点! 流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。 流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。 当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水...查看详情
如果消防水泵吸水管上安装了同心异径管会出现气囊现象吗?求大佬解答...查看详情
消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?...查看详情
整理自 消防根根消防资源网 等 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 01 设置...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生...查看详情
其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时,...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.管材和阀门 1 )埋地管道。 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无...查看详情
1. GB 50974-5.1.13-1 【强条】 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 。 2. GB 50974-5.1.13-2 【强条】 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 。 3. GB 50974-5.1.13-3 【强条】 一组...查看详情
消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (常考知识点) (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100 (常考知识点)...查看详情
消防给水管道 考点一室外消防给水管道 1、布置要求 2、管材、阀门和敷设 3、减压阀的设置 4、敷设 考点二室内消防给水管道 考点三给水管网的检查 考点四管道连接方式 ...查看详情
其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情
室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求; 3...查看详情
请教:地下室集水井排污泵(包括消防电梯地坑排污泵)排水管是排放到地面的污水井还是雨水井?有没有规范上的要求?或强制要求?或者是2种都可以?...查看详情
消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍...查看详情
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: 1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全...查看详情
其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一...查看详情
每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求 方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检...查看详情