1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情
收录于话题建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而且焊接能加速镀锌钢管锈蚀速度,同时采用焊接由于是人工操作,不能确保焊接的质量要求,导致会存在先天性的隐患,所以规范从保证消防管道系统的施工质量提倡取消焊接的管道连接方法。一、自动喷水灭火系统的管道连接要求 不同的管道材质规范对其连接方式的要求有明确的规定,《自动喷水...查看详情
这个管径标注突然变成这个样子了 怎么改正常呢...查看详情
如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情
大神们,请教一下:室内消火栓与喷淋系统阀前合用时怎么确定消防用水好?多大的管径可以满足50L/S的流量要求?...查看详情
建6230195 消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍连接。 阀...查看详情
厂区内有多层、高层工业建筑,现在采用的是生产和消防合用的供水外网,入户处分开并根据消规8.3.5在消防管道上设置了倒流防止器。在场地内最高的建筑物顶部设置高位消防水箱和稳压装置。问题1:有了倒流防止器,那高位水箱只能负责本栋建筑内的初期火灾消防用水量。问题2:有了倒流防止器,稳压装置只能负责本栋建筑的室内消防管网渗漏和系统自动启动流量。问题3:如果为了给整个厂区消防系统稳压和提供火灾初期水量,稳压...查看详情
北方室外消防给水管道保温怎么保,需要多厚的保温?什么材料的?需不需要伴热?...查看详情
消防水泵出水管泄压阀和流量压力检测装置,以及试验试水阀,都如何设置,能合用吗?...查看详情
消防泵房和水池中间有个过道现在需要吸水管下弯后到水泵房内上弯,如图,请教一下这样会不会有气体,有解决办法吗,有做过的请指点一下...查看详情
请问根据GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施。但若在水池检修时(消防水池内的水已排空)发生火灾,而消防水池内没有消防用水。这时候在怎么办?是否有必要必须设置水池排水管?...查看详情
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm6105648 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.6 6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于10...查看详情
请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗? 如果会,可以采用什么样的措施才能避免? 补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。 6102484...查看详情
现一变电站无条件设置消防水池和泵房,想从市政水直接做消防水,已满足两路供水,但是水压可能不满足室内消火栓栓口动压不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增压吗?如果不可以具体哪条规范上规定过。谢谢...查看详情
室外消防栓必须接市政供水管网吗?...查看详情
室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材...查看详情
现在的情况是,一台30L,80m的消火栓泵,出水管DN150,大概出水管长度200m的情况下,末端直接敞开,水泵开启,泵出口压力只有0.10MPa,流量大小由于没有流量计看不出来,而且出口因积水被淹没,看不出流量,但目测感觉流量不大,大约30cm积水(阀门上端还露出水面)水面上只是有不大明显的水量起伏而已。 厂家说这是正常现象,不知道大家怎么看? 6018326...查看详情
在水规的实施指南5.2.6要点说明:“5)第10款基本不允许做水箱侧出水,故统一做下出水” 但是看到的消防水箱实物图大都是侧出水。我不是做施工的,不知水箱内部结构。求指点...查看详情
2018年消防工程师预习第三篇室内消防给水管道 5942770594277159427735942772594277459427755942776594277759427785942779...查看详情
如题,有两处地下建筑,改造后连通。其中一处为既有地下建筑,设置常高压消火栓给水系统;新建地下建筑设消防泵房及消防水池,请问消防水池补水管能否接自既有常高压消火栓给水系统的环网...查看详情