消防水管更新时间:2024-04-26 08:51:30

本专题为土木在线消防水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、消防供水管网 二、室处消火栓系统 感谢关注,欢迎分享......查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:79 时间:2021-09-09
  • 想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 施工准备 材料要求 1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫 生达标检测报告、消防准用证; 2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活, 关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:99 时间:2021-07-08
  • 各位好,情况如下: 我目前设计了一个工业厂区,全厂共用一座高位消防水箱,容积18m3,高位消防水箱设计了一路重力流的出水管,接到了室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水管不符合消防设计理念,需要两路接到室外消防环网上。 高位消防水箱设一路出水管是否可行,实在不知如何解释这个问题,在此请教各位,谢谢~...查看详情

    用户:lilian0323 浏览量:357 时间:2021-06-25
  • 各位好,现遇到一问题请教各位: 厂区共用一座高位消防水箱,稳压泵设在室外地下泵房内,原设计高位消防水箱的重力出水一路,接到室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水不符合消防的设计理念,请教各位是否需要两路接到室外环状消防管网上? 谢谢~...查看详情

    用户:lilian0323 浏览量:120 时间:2021-06-25
  • 室外消防给水管道 1. 布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:238 时间:2021-05-06
  • 高层建筑避难层中有多根消防给水或其他消防管道并行,管道上方还有风管并行,消防管道间的间距以及消防管道和风管的间距怎么取?求解??...查看详情

    用户:cof1566979757081 浏览量:142 时间:2021-04-07
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1375 时间:2021-03-19
  • 本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-201701设置部位∧圈中的...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:7940 时间:2021-03-19
  • 人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。 4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免...查看详情

    用户:c15622177087 浏览量:435 时间:2021-03-16
  • 来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓ 建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:400 时间:2021-02-20
  • 1)支吊架的承重: 吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg 2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。 3)下列部位应设置固定支架或防晃支架: 配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设 。配水干管及配水管、配水支管长度 L>15m 时, 每 15m 内应至少设一个, 当≤DN40 时可不设 ;当 >DN50 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:699 时间:2021-01-12
  • 收录于话题 8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠; 8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:605 时间:2021-01-11
  • 收录于话题 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:209 时间:2020-12-23
  • 收录于话题 回函 原函件 来源网络,如有侵权请联系删除!...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:310 时间:2020-12-14
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:428 时间:2020-12-14
  • 收录于话题建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而且焊接能加速镀锌钢管锈蚀速度,同时采用焊接由于是人工操作,不能确保焊接的质量要求,导致会存在先天性的隐患,所以规范从保证消防管道系统的施工质量提倡取消焊接的管道连接方法。一、自动喷水灭火系统的管道连接要求 不同的管道材质规范对其连接方式的要求有明确的规定,《自动喷水...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:1473 时间:2020-11-16
  • 这个管径标注突然变成这个样子了 怎么改正常呢...查看详情

    用户:qq_1593680495472 浏览量:31 时间:2020-07-02
  • 如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情

    用户:qq_1591782506462 浏览量:1331 时间:2020-06-10
  • 大神们,请教一下:室内消火栓与喷淋系统阀前合用时怎么确定消防用水好?多大的管径可以满足50L/S的流量要求?...查看详情

    用户:qq_1589257696538 浏览量:895 时间:2020-05-12
  • 建筑消防给水图片1

    建6230195 消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍连接。 阀...查看详情

    用户:小鸡炖蘑菇1 浏览量:4475 时间:2020-02-20