消防水管更新时间:2024-04-12 08:40:42

本专题为土木在线消防水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:91 时间:2024-02-07
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵的出水管设置要求 1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒; 2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当消防水泵出水管的管径小于DN250时,...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:29 时间:2024-01-04
  • 一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。 三、钢管 钢管是一种常见的...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:103 时间:2023-11-21
  • 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:45 时间:2023-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    第一次接触CAD图纸,大佬们有没有什么方法能比较快的算出图中各种管道的长度工程量呢?...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:12 时间:2023-10-27
  • 建筑消防给水图片1

    来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 GB50261-2017节选 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:108 时间:2023-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:47 时间:2023-09-25
  • 建筑消防给水图片1

    常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:37 时间:2023-09-18
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:25 时间:2023-09-14
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:17 时间:2023-09-14
  • 消防水管的材质一般是什么啊...查看详情

    用户:agonix 浏览量:24 时间:2023-09-12
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情

    用户:会好好干的 浏览量:41 时间:2023-09-06
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道 当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:14 时间:2023-08-16
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的...查看详情

    用户:任性小书包 浏览量:11 时间:2023-08-14
  • 建筑消防给水图片1

    DN是指管道的公称直径 注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或者非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN25) 公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。它与英制单位的对应关系如下: ...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:20 时间:2023-07-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、管道设置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应符合下列规定: 1.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2.消防水泵的出水管,上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:107 时间:2023-07-18
  • 城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路...查看详情

    用户:痞子大王 浏览量:28 时间:2023-07-03
  • 建筑消防给水图片1

    《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002 4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。 4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。 4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa ...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:296 时间:2023-06-13
  • 一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100...查看详情

    用户:严肃的滑板 浏览量:48 时间:2023-06-01
  • 建筑消防给水图片1

    请问一下消防水泵房中,水泵出水管管道之间间距有什么要求?哪本规范可以找到相应的依据呢。谢谢!...查看详情

    用户:jonyxie 浏览量:74 时间:2023-04-12