加压送风更新时间:2026-02-01 19:01:45

本专题为土木在线加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 按照《建筑防排烟系统技术规范》-2014表5.1.1.2,防烟楼梯间自然排烟,前室、合用前室加压送风量注解1 表5.1.1-1 至表5.1.1-4 的风量按开启2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75 系数计算,当设有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量, 最多按3 扇疏散门开启计算;我想问一下:前室或合用前室到楼梯间的那个疏散门包括在内码?而旧规范是“出入口”...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:7475 时间:2015-08-24
  • 本帖最后由 柠檬甜心 于 2015-8-17 10:30 编辑 《建设设计防火规范》GB50016-2014第5.4.10的第3小点:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。 第5.4.10的第3小点的条文说明:······(前...查看详情

    用户:柠檬甜心 浏览量:6375 时间:2015-08-17
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 朔夷001 于 2015-8-13 15:59 编辑 如下图所示,消防电梯通过室外连廊与楼梯间相通,消防电梯前室是否可以理解为“通过阳台或凹廊联通室外”?是否可以不设加压送风? 在线等,各位大神显高明吧~~~~ 补充: 大家可以看一下原高规8.1.1的条文解释的图示! 虽然新防火里面有同样的条文,但解释不详细也没有图示。 原高规图示里面提供了“楼梯间通过门连通阳台作为自然排烟的一种方...查看详情

    用户:朔夷001 浏览量:6222 时间:2015-08-13
  • 现在新的防火规范采用三合一前室,但我们暖通还参照高规设计,高规是不允许三合一的啊,请教风量怎么算...查看详情

    用户:胡西 浏览量:1509 时间:2015-07-31
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 貌似很忙 于 2015-7-24 10:01 编辑 请交个问题,18层的住宅地下1层,合用前室加压送风量如何计算?2个户门,一个防烟楼梯间防火门,一个电梯门 ,防烟楼梯间自然通风。 高规给出了小于20层,22000~27000,两个或两个以上出入口乘以系数1.5~1.75系数计算。风量和系数该如何选取,新手请教具体的算法,求大神解答。 5273467 5273467...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:8545 时间:2015-07-24
  • 加入现在有一个封闭楼梯间,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风。地上、地下应该分别按多少风量考虑呢?地下只有一层,布置一个风口,会不会造成风速太大的问题,假如选用风口足够大,那地下一层的压力怎么控制在合理范围内呢?...查看详情

    用户:隐忍无敌 浏览量:5069 时间:2015-07-09
  • 机械加压送风防烟设施设置在哪些部位? 设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位在关闭着门时,必须与着火楼层保持一定的压力差〔该部位空气压力值为相对正压);同时,在打开加压部位的门时,在门洞断面处能有足够大的气流速度,以有效地阻止烟气的人侵,保证人员安全疏散与避难。 当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可...查看详情

    用户:co1432776845491 浏览量:1001 时间:2015-06-08
  • 机械加压送风防烟系统的设置要求如下: (1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。 (2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机连锁的电动阀。冬季不设采暖设备和夏季不设空调系统的建筑物可不设止回阀或与风机开启连锁的电动阀。 (3...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:864 时间:2015-06-08
  • 以红宝书立例题(P1218)为例、它用风速法算出L=37422m3/h,假定风口风速按7m/s,风口有效面积为0.15㎡。 我各人感觉应该这样算:风速法得到的风量应乘以1.1的系数,即为实际风机的风量:37422*1.1=41164.2m3/h,假定风速为7m/s,那风口有效面积应该为0.165! 问题 1:风机的选型是不是应该按所需风量*1.1的系数 2:风口风速一般来说都是按风机的风量/360...查看详情

    用户:mozunchonglou 浏览量:1032 时间:2015-05-19
  • 按新防火规范8.5.1条,建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。由此可以推到,大于50米的公共建筑需要设置防烟系统,防烟系统有自然防烟和机械防烟,规范中并没有指明需要设置自然防烟还是机械防烟,那大于50米的公共建筑是不是采用自然防烟也符合要求。...查看详情

    用户:gnsjy 浏览量:11053 时间:2015-05-12
  • 通风排烟图片1

    5099946 18层的住宅 防烟楼梯间和合用前室都需要做加压送风了吧 前室每层2个门 门大小2.1X1.2 双扇门 防烟楼梯间每层一个们 门大小2.1X1.1 单扇门 这个加压送风风量怎么计算呢 还有按照新规范 土建风道的风速只能是10了 这风道就会很大了 有什么办法解决呢 ? 5099946...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:31698 时间:2015-04-09
  • 本帖最后由 star-cluster 于 2015-4-8 00:27 编辑 如题。 因为考虑到地上是满足自然防烟的,只是地下的一层不满足。同时,考虑到做加压送风机房的话,会占有面积。 可否采用这样的办法,就是在楼梯里面-1F和1F设竖井,由1F楼梯间附近的房间的吊顶设加压风机来对-1F加压送风? 是江苏的工程,不知是否行。全国其他地方也是可以的吗...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1736 时间:2015-04-08
  • 如题啊。同时,地上合用前室消防前室不满足自然防烟。 ,另外交代一下,是2个防烟楼梯间,其中之一,从地下室上来,直接经过一道外开门走到室外了。另一个,需要走两道外开门出室外。 项目在南京。搞不清楚,这个地下部分的防烟楼梯间,要不要机械加压?...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:2224 时间:2015-04-01
  • 加压送风中 系统负担层数 要如何理解?...查看详情

    用户:chinanbqky 浏览量:630 时间:2015-03-31
  • 防烟楼梯间加压送风,风井出天面,天面一定要设风机房吗?...查看详情

    用户:柠檬甜心 浏览量:16610 时间:2015-02-08
  • 求教!排烟口、加压送风口 阻力损失如何计算? 如何选择加压送风机 排烟风机的全压...查看详情

    用户:hxp612 浏览量:6349 时间:2014-12-26
  • 我遇到了一个工程,地上33层,地下3层,该怎样给剪刀楼梯加压送风最经济合理呢?屋顶设风机和地下室也设了一个加压风机房,在哪个楼层分段较合理呢,感觉有些头疼...查看详情

    用户:dzmam2009 浏览量:825 时间:2014-12-18
  • 住宅前室 或合用前室的加压送风的风压是怎么定的啊?...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:4158 时间:2014-12-02
  • 如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?...查看详情

    用户:zsyxunxx 浏览量:10149 时间:2014-11-27
  • 图审回我一条:明确压力传感器型号规格、安装位置及电动调节阀规格型号。并明确其控制逻辑。 请问压力传感器应该怎么选?安装位置说前室和楼梯间之间还不具体吗?还有控制逻辑是指控制压力在25~30pa之间吗?...查看详情

    用户:maochencong1234 浏览量:824 时间:2014-11-17