  • 《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:5346 时间:2017-09-26
  • 封闭楼梯间需不需要设置机械通风事宜?在新建规6.4.2中,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。而在8.5.1中则只有对防烟楼梯间设置防烟和排烟设施的要求。以哪个为准?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:15320 时间:2017-09-16
  • 通风排烟图片1

    在计算防烟楼梯间或者合用前室的加压送风量时,一般是根据风速法算出的结果和防火规范中的表格来比较,最后取大值来选择风机的吧。风速法的公式如下图,不同的防烟组合,其风速取值是不是宜取不同?请教下各位,公式中v、a、b按经验分别取多少比较合适?当系统只承担防烟楼梯间地下一层或者地下二层时n是不是能取1。此外,规范中送风量表格加压送风量的值是按2.0x1.6的双扇门确定的,如果现实中的双扇门是别的尺寸时,...查看详情

    用户:bnnz1085199 浏览量:1616 时间:2017-08-25
  • 高规加压送风量选取表中数据是按1.6x2.0的双扇门计算的,单扇门乘0.75,两个出入口乘1.5,这里面的单双扇门需要考虑大小吗,如果不是1.6的双扇门需要修正吗?...查看详情

    用户:xinxinwuxian 浏览量:1226 时间:2017-06-13
  • 例如:一个15层的住宅,合用前室需要加压送风,合用前室左右两边入户门的面积均为1.2*2.1。此合用前室的加压送风量为多少?已知:风速法公式L=(nFV(1+a)/b)*3600.且a=0.1,b=1,V=1.2 第一种算法:L=2*(1.2*2.1*2)*1.2*(1+0.1)*3600=47900。 第二种算法:L=2*(1.2*2.1)*1.2*(1+0.1)*3600*1.5=35925。...查看详情

    用户:jlb342008 浏览量:3862 时间:2017-05-27
  • 通风排烟图片1

    欲用《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》P70页的公式计算加压送风量,公式如图1图2。然而问题是,本人不太清楚如何判别门的个数和归类,比如,楼梯间和合用前室之间的门是属于楼梯间的门吗?又或者是合用前室与其他前室之间的门是属于哪一边的?还是门可以重复计算个数?望诸位设计大神能够解答,谢谢!如果能用图3图四4作为例子讲解一下更好。 5774769 5774770 5774774 57747...查看详情

    用户:joe930515 浏览量:3561 时间:2017-05-02
  • 在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2087 时间:2017-04-02
  • 请教大家,在设计手册压差计算法中关于正压间总有效漏风面积的计算,为什么还要计算正压间以外的漏风通路?假如正压间邻近有N个房间,那所有房间的漏风通道,都要进行串并联计算吗? 对设计院的同行,应该是个简单的问题了,请大家帮忙啊,怎么想都不明白!...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:1637 时间:2017-04-02
  • 现在在做一个高层住宅的项目,地上部分合用前室满足自然排烟要求,那如果只对地下两个前室进行加压送风的话,加压送风量如何计算,求高手指点迷津,以及加压送风的风机该如何选?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:5057 时间:2017-01-16
  • 合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量...查看详情

    用户:攻城师24351 浏览量:1243 时间:2017-01-06
  • 在确定加压送风量时需要常闭送风阀的面积,风量没有算出来之前如何确定其面积?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:25733 时间:2016-12-22
  • 通风排烟图片1

    最近做的项目里有一个封闭楼梯间,且不能做自然送风。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第一条:不能自然通风或者自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 那是不是可以直接设置加压送风系统,不需要修改成防烟楼梯间啊?图是这样的: 5669312...查看详情

    用户:0o小艾o0 浏览量:15917 时间:2016-12-12
  • 本人电气专业 偶尔客串一下暖通 今天审图公司给我提一条 设计说明应明确底层和顶层前室在火警时加压送风口如何控制 不知道什么意思 请教各位能解答一下吗 或许对于专业人员这个问题有点幼稚...查看详情

    用户:电电电 浏览量:866 时间:2016-10-14
  • 请问,封闭楼梯间的加压送风量怎么计算,是一个四层的商场,但是只有二层的封闭楼梯间需要机械加压送风,其他的可以自然送风。还有总的风量怎么计算?需要所有的送风口风量相加吗?...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:9243 时间:2016-10-14
  • 请教各位前辈 现在要做一个防烟楼梯间只负责地下室一层的加压送风,之前设计的人员直接在楼梯间旁加了风井,安装壁式轴流风机直接加压送风,风井通向地上一层,外开百叶窗 我想请问这样的做法可以么,新规要求防排烟风机都采用专门风机房,是强条么? 如果可行,不安防火阀,选用防爆轴流风机即可么 谢谢大家了...查看详情

    用户:comma3 浏览量:853 时间:2016-07-13
  • 求助一下大神,最近做个项目,住宅小区地下室。防烟楼梯间的加压送风就只有地下两层,地上开窗自然排烟。按照规范选了25000风量的风机。 原来楼梯间内的压力控制是利用压力传感器和风机出口的旁通阀来控制,现在甲方觉得这一套太贵,要换成余压阀。 那么问题来了,按照技术措施上的公式计算出来的余压阀面积高达1.0m2。这个肯定是不合理的,我们这边校审的意见是随便选一个尺寸,有这个东西就行,但是我觉得算...查看详情

    用户:licaibian 浏览量:7462 时间:2016-06-22
  • 您好:请问防烟楼梯间的加压送风口为什么要安装在地面上300-500,安装在高处不可以吗?...查看详情

    用户:mafutz 浏览量:12967 时间:2016-06-22
  • 地下一层,地上16层,楼梯间前室分别加压送风。查表已知地上、地下楼梯间前室各自风量,请问设计的时候可以地上地下前室合用一个系统,楼梯间合用一个系统,每层都设常闭风口。楼梯间风口计算如下:f=20000/3600/7/0.85=0.9,地下风口采用1000*1000,地上0.9/16 采用500*120,这样算对吗?...查看详情

    用户:yukimama 浏览量:8070 时间:2016-06-03
  • 关于前室和合用前室的加压送风,风口一般按火灾着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算确定(开启门时, 通过门的风速不宜小于0.7m/s),也可设定为、火灾时着火层及其上一层的二个风口均分计算确定。 照大红本中的13.4.8 机械加压送凤防烟计算举例超压否? 按照开三层风口的话前室和合用前室不是很容易超压吗?...查看详情

    用户:wjq567 浏览量:4174 时间:2016-05-13
  • 通风排烟图片1

    商业裙房封闭楼梯间只有2层,首层设直接开向室外的门,二层设直接开向敞开走廊的门,开窗只能在防火门上方,建筑专业说不能这样开,问到底否能这样开?下图分别是首层平面,二层和楼梯间剖面。 5510040 5510041 5510042...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:3039 时间:2016-04-18