加压送风更新时间:2026-01-27 17:45:32

本专题为土木在线加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 楼梯间2~3层一“送风岗”,前室每层“守"常闭 加压送风口避坑:风速≤7m/s,门挡风口白忙活~...查看详情

    用户:阿文说防排烟 浏览量:17 时间:2025-12-30
  • 前室加压送风口,需要设置止回阀吗?为什么?...查看详情

    用户:阿文说防排烟 浏览量:11 时间:2025-12-26
  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、 下列部位应采取防烟措施。 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 【8.2.1】下列部位应采取防烟措施: 1 封闭楼梯间; 2 防烟楼梯间及其前室; 3 消防电梯的前室或合用前室; 4 避难层、避难间; 5 避难走道的前室,地铁工程中...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:80 时间:2025-10-15
  • 再规范建筑防烟排烟系统技术标准中,对楼梯间加压送风的计算中,有一个关于N1的取值,24m以下是2,24m以上是3,请问这个是根据楼梯间自身的高度还是建筑物高度,因为很多上屋面楼梯间是超过24m的,建筑物不大于24m。如果要按24m以上设计,是否要参考表格3.4.2-3的数据...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:42 时间:2025-08-26
  • 电梯前室机械加压送风口是否需要安装防火阀...查看详情

    用户:tumux_28311 浏览量:34 时间:2025-05-07
  • 消防工程前室机械加压送风口是否需要装防火阀...查看详情

    用户:tumux_34891 浏览量:28 时间:2025-05-07
  • 机械加压送风的楼梯间有什么具体要求呢?...查看详情

    用户:tumux_86128 浏览量:11 时间:2025-05-07
  • 排烟阀、排烟防火阀和电动风阀在建筑安全和通风系统中扮演着不同的角色,各有其特定的应用和功能。 1、电动风阀 主要用于控制空气流动。在机械加压送风系统中,电动风阀通常保持关闭状态,以防止冷空气在自然通风时侵入。系统启动时,电动风阀会打开。在机械排烟系统中,如果排烟与通风空调系统共用,电动风阀则通常保持开启状态,但在火灾发生时会自动关闭。值得注意的是,每个排烟合用系统的管道上...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:472 时间:2024-09-30
  • 通风排烟图片1

    一、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定: ...... 2 当独立前...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:1054 时间:2023-11-24
  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应按以下原则确定: 1、当系统负担建筑高度小于等于 24m 时,直接采用计算值; 2、当系统负担建筑高度大于 24m 时,应按计算值与表 4.4.2-1 至表4.4.2-4 的值中的较大值确定; 3、采用仅对楼梯间加压送风时,楼梯间计算送风量按楼梯间送风、前室不送风计算。 注: ①、表 4....查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:130 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1

    加压送风口设置应符合下列规定: 1、楼梯间机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定: ①除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设置常开送风口,并宜采用双层可调式百叶风口; ②地上、地下楼梯间合用加压送风系统时,不可采用常闭风口。 2、前室机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定: ①前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置; ②仅服务 1~3个楼层的前室(合...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:205 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    机械加压送风系统的竖向分区应符合下列规定: 1、建筑高度大于 100m 时,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应超过 100m; 2、住宅建筑与其它使用功能的建筑合建时, 上部住宅部分的防烟系统设置根据该建筑的总高度确定, 下部非住宅部分的防烟系统设置可根据非住宅部分的建筑高度确定; 3、住宅建筑高度不超过 100m, 但地上加地下合计超过 100m, 若地上地下的前...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:77 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统时, 应符合下列规定: ①、建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑, 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时, 可仅对楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有2 个及以上的门(含普通电梯门)时,楼梯间、独立前室应分别设置 机械加压送风系统。 ②、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别设置...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:80 时间:2023-07-21
  • 楼梯间及楼梯前室、电梯前室的加压送风管以及地下室的补风风管,属不属于消防排烟系统风管,这些风管所用材料是否也要按排烟风管材料的要求选用?...查看详情

    用户:益元 浏览量:129 时间:2023-06-05
  • 通风排烟图片1
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 对于楼梯间和前室的加压送风余压值为一般性规定 : 3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定: 1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa; 2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa; 而《消防设施通用规范》GB55036-2022也作出...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:385 时间:2023-03-06
  • (一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风...查看详情

    用户:pl_22230546 浏览量:94 时间:2023-03-03
  • 摘 要:从风量、风管和风口的设计、防烟部位正压控制方式等角度,分析了加压送风系统设计中需要注意的几点问题:风量的确定需合理有据;楼梯间风管和风口的设计需考虑均匀送风要求,前室风口设计确保不同楼层前室风口开启时风机运行工况稳定;每个防烟部位独立设置加压送风支管和电动旁通泄压阀门,可实现防烟部位正压独立控制。关键词:加压送风;防烟部位;正压控制0 引言 随着建筑形态、高度、功能的发展多样化,机械加压送...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:99 时间:2023-03-03
  • 机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室,通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间,属于防烟系统,那么机械加压送风系统的现场规范你知道吗?下面几个重点,与大家一起分享!一、余压规定排烟系统一般设置在楼梯间、前室、消防前室、合用前室、避难层,当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置余差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的压头损失,其...查看详情

    用户:pl_46219437 浏览量:182 时间:2023-03-03
  • 避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入相对安全的区域。避难走道是采用在前室和避难走道内加压送风的方式保证防烟安全的。避难走道内的风压大于前室风压,前室风压大于房间风压,形成走道→前室→房间的正向风压序列,使烟气不能进入前室及避难走道,保证人员疏散安全。《建筑设计防火规范》G...查看详情

    用户:pl_64140973 浏览量:211 时间:2023-03-03