  • ①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么? ②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?...查看详情

    用户:迈克尔jh 浏览量:2683 时间:2020-04-27
  • 请教一下各位大佬。有一个建筑,地上7层,28米。疏散楼梯间自然通风,前室加压送风。1-6层消防电梯合用前室为3个1.5×2.2疏散门,7层独立前室为1个1.5×2.2疏散门,请问这种情况下风机的送风量如何计算?顶层前室的送风量又怎么计算?...查看详情

    用户:xiaomiyaya1 浏览量:185 时间:2020-04-24
  • 近来查楼梯间、楼梯前室、电梯前室、合用前室的加压送风量,发现各个规范都不一样,不知采用哪个规范好。《消防安全技术实务》2016版,《高层民用建筑设计防火规范》2005年版,《建筑设计防火规范》2006版,虽然都是旧版本,但也应该有参考价值,但是三本规范提供的送风量都不一样,设计计算条件是一样的,究竟哪一个更合理?望各位能提供意见。虽有各种经验计算,静不下心来。...查看详情

    用户:益元 浏览量:174 时间:2019-10-08
  • 举例:建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。 1、防烟楼梯间疏散门2000x2100,双扇门,疏散门的门缝宽度取0.004,N2=2根据3.4.5~3.4.8公式计算可得,L1=5.88m/sL2=0.21m/s楼梯间加压送风量Lj=L1 L2=6.09m/s=21924m3/h 2、前室疏散门2000x2100,双扇门,N3=1,Af取0.8,L1=8.82m/sL...查看详情

    用户:zknygcxy 浏览量:2705 时间:2019-09-05
  • 通风排烟图片1

    建筑概况:地上25层,地下一层,建筑高度74.8米,项目位于浙江省。防烟楼梯间采用自然通风系统,合用前室采用机械加压送风系统,由于加压送风井自屋顶到二楼后无法直接到一层,因此设了两套系统。本人对规范解读很疑惑,在此希望得到各位老师帮忙起点一下,不胜感激。 首先地上系统,2~25层,加压送风高度为70米,根据新防排烟规范(以下简称规范)查表3.4.2-2得计算风量为46440CMH,根据备注“当...查看详情

    用户:angei83 浏览量:1109 时间:2019-07-04
  • 建筑防烟排烟规范中,这两条是不是矛盾,怎么解释?一条说前室加压送风送风口合适时,楼梯间可以自然通风。另一条说,楼梯间与前室都要加压送风,还是黑体字强条。 3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械...查看详情

    用户:xiaoyao159 浏览量:1992 时间:2019-06-06
  • 通风排烟图片1

    61331476133148到底楼梯间要不要加压送风?求大神讲解!...查看详情

    用户:2019年的飞雁 浏览量:375 时间:2019-04-14
  • 如题:加压送风口内有执行机构,执行结构所接线的线管往哪来?去往何处?这个来线是否需要在墙内预埋线管?...查看详情

    用户:肖笔刀 浏览量:119 时间:2019-03-13
  • 大婶们好,请教问题:对于地下两层,防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题。楼梯间要算L1+L2合用前室要算L1+L3(有人说地下层不用算漏风量只需要算L1不知道为啥依据是啥)。 问题1:算L1时开启门截面积Ak规范写“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这个意思是楼梯和前室还是楼梯间的前室?是说住宅的前室只按一个门算而楼梯间要按开启门数量算吗(我这个楼梯间疏散门一个合用前室疏散门3...查看详情

    用户:金山藏雪 浏览量:710 时间:2019-03-07
  • 通风排烟图片1

    60628956062897 我和朋友一起按照新规编制的 建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风),绝对原创 下载地址:https://ziliao.co188.com/p62903885.html, 只想少赚一点土木币,为以后下载资料储备 求评论、收藏,评论超过100楼,免费分享...查看详情

    用户:星魂梦 浏览量:2227 时间:2018-11-07
  • 通风排烟图片1

    如下图:-2F+25F的高层建筑,三合一前室和剪刀楼梯间都有外窗满足自然通风要求,剪刀楼梯间和三合一前室还需要设置机械加压送风吗? 还是均不需要设置机械加压送风?有哪条规范明确规定吗? 6048514...查看详情

    用户:小雨点1025 浏览量:6768 时间:2018-10-09
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中,关于加压送风系统风量计算公式中, 还有 我画方框的地方,不明白什么意思,哪位大神帮我仔细解答一下呗,万分感谢,我是初学者,不懂的太多了,请求大神指点...查看详情

    用户:小兔123456 浏览量:164 时间:2018-09-04
  • 《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:294 时间:2018-08-20
  • GB51251-2017年版防排烟规范加压送风计算书2018年版...查看详情

    用户:lanniyanxin 浏览量:5571 时间:2018-08-11
  • 通风排烟图片1

    6016403...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:1792 时间:2018-08-04
  • 通风排烟图片1

    6015876...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:1253 时间:2018-08-03
  • 通风排烟图片1

    6015723 如题,这个防烟楼梯间有两个门,按新规范时按一个门还是两个门呢??求大神赐教!!...查看详情

    用户:fengyuecao 浏览量:4474 时间:2018-08-03
  • 《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施。对规范第3.1.3.2条“。。。机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。。。。”。 1、有设计人员认为,设置在前室的顶部,就是设置在前室的天花板,风口朝下,从上向下送风, 如此,设计如何能实现此要求? 2、“正对前室入口的墙面”:对于合用前室(三合一),有两个前室入口(剪刀梯门),是否均要设风口? 请同行不吝赐教,谢谢!...查看详情

    用户:xy8670 浏览量:21464 时间:2018-07-27
  • 《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施,对于规范第3.1.3条的解读,出现不同的意见:一是。。。(除共用前室和消防电梯前室合用外)。。。应采用自然通风系统。由此有设计人员认为共用前室和消防电梯前室合用不能自然通风,应机械加压;二是第3.1.3条的条文说明“。。。共用前室和消防电梯前室合用的宜机械加压。。。”。由此有设计人员认为1、条文说明不能改变规范正文意思,2、“宜”就是要机械加压,否则违反规范。...查看详情

    用户:xy8670 浏览量:31583 时间:2018-07-27
  • 红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑 陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件: 1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。 2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。 3.疏散时推门力不大于10kg. 这三点应该是加压送风设计的最终目的。 疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在...查看详情

    用户:xue31974 浏览量:1116 时间:2018-02-09