  • 如题:加压送风口内有执行机构,执行结构所接线的线管往哪来?去往何处?这个来线是否需要在墙内预埋线管?...查看详情

    用户:肖笔刀 浏览量:89 时间:2019-03-13
  • 大婶们好,请教问题:对于地下两层,防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题。楼梯间要算L1+L2合用前室要算L1+L3(有人说地下层不用算漏风量只需要算L1不知道为啥依据是啥)。 问题1:算L1时开启门截面积Ak规范写“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这个意思是楼梯和前室还是楼梯间的前室?是说住宅的前室只按一个门算而楼梯间要按开启门数量算吗(我这个楼梯间疏散门一个合用前室疏散门3...查看详情

    用户:金山藏雪 浏览量:527 时间:2019-03-07
  • 通风排烟图片1

    60628956062897 我和朋友一起按照新规编制的 建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风),绝对原创 下载地址:https://ziliao.co188.com/p62903885.html, 只想少赚一点土木币,为以后下载资料储备 求评论、收藏,评论超过100楼,免费分享...查看详情

    用户:星魂梦 浏览量:2165 时间:2018-11-07
  • 通风排烟图片1

    如下图:-2F+25F的高层建筑,三合一前室和剪刀楼梯间都有外窗满足自然通风要求,剪刀楼梯间和三合一前室还需要设置机械加压送风吗? 还是均不需要设置机械加压送风?有哪条规范明确规定吗? 6048514...查看详情

    用户:小雨点1025 浏览量:6572 时间:2018-10-09
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中,关于加压送风系统风量计算公式中, 还有 我画方框的地方,不明白什么意思,哪位大神帮我仔细解答一下呗,万分感谢,我是初学者,不懂的太多了,请求大神指点...查看详情

    用户:小兔123456 浏览量:71 时间:2018-09-04
  • 《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:225 时间:2018-08-20
  • GB51251-2017年版防排烟规范加压送风计算书2018年版...查看详情

    用户:lanniyanxin 浏览量:5511 时间:2018-08-11
  • 通风排烟图片1

    6016403...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:1770 时间:2018-08-04
  • 通风排烟图片1

    6015876...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:1237 时间:2018-08-03
  • 通风排烟图片1

    6015723 如题,这个防烟楼梯间有两个门,按新规范时按一个门还是两个门呢??求大神赐教!!...查看详情

    用户:fengyuecao 浏览量:4305 时间:2018-08-03
  • 《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施。对规范第3.1.3.2条“。。。机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。。。。”。 1、有设计人员认为,设置在前室的顶部,就是设置在前室的天花板,风口朝下,从上向下送风, 如此,设计如何能实现此要求? 2、“正对前室入口的墙面”:对于合用前室(三合一),有两个前室入口(剪刀梯门),是否均要设风口? 请同行不吝赐教,谢谢!...查看详情

    用户:xy8670 浏览量:21264 时间:2018-07-27
  • 《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施,对于规范第3.1.3条的解读,出现不同的意见:一是。。。(除共用前室和消防电梯前室合用外)。。。应采用自然通风系统。由此有设计人员认为共用前室和消防电梯前室合用不能自然通风,应机械加压;二是第3.1.3条的条文说明“。。。共用前室和消防电梯前室合用的宜机械加压。。。”。由此有设计人员认为1、条文说明不能改变规范正文意思,2、“宜”就是要机械加压,否则违反规范。...查看详情

    用户:xy8670 浏览量:31010 时间:2018-07-27
  • 红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑 陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件: 1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。 2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。 3.疏散时推门力不大于10kg. 这三点应该是加压送风设计的最终目的。 疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在...查看详情

    用户:xue31974 浏览量:1087 时间:2018-02-09
  • 请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)...查看详情

    用户:kongtiao96 浏览量:316 时间:2018-01-09
  • 请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?...查看详情

    用户:12345678方格子 浏览量:822 时间:2017-11-30
  • 请交个问题,18层的住宅地下1层,合用前室加压送风量如何计算?2个户门,一个防烟楼梯间防火门,一个电梯门 ,防烟楼梯间自然通风。 高规给出了小于20层,22000~27000,两个或两个以上出入口乘以系数1.5~1.75系数计算。风量和系数该如何选取,新手请教具体的算法,求大神解答。...查看详情

    用户:lantain1999 浏览量:85 时间:2017-11-10
  • 图片发不上来了,技术送风井里的风通过风管送到同一层的加压井里,都在地下室...查看详情

    用户:好好学习521 浏览量:12382 时间:2017-11-08
  • 加入现在有一个封闭楼梯间,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风。地上、地下应该分别按多少风量考虑呢?地下只有一层,布置一个风口,会不会造成风速太大的问题,假如选用风口足够大,那地下一层的压力怎么控制在合理范围内呢?...查看详情

    用户:坏人的坏 浏览量:58 时间:2017-11-08
  • 通风排烟图片1

    概况: 高层住宅,31层,未超100m。一梯两户,剪刀楼梯间,合用前室与前室之间有一道门分隔,类似三合一前室增加了一道门。 通风条件:楼梯间有外窗,满足自然排烟;每层前室有外窗,满足自然排烟;每层合用前室不能满足自然排烟,设置机械加压送风。 疑问:1、合用前室与前室的门,是否计入合用前室的出入口。即,加压送风量是否乘以1.5的系数; 2、如果计入,风量乘以1.5的系数,那么对于暖通专业而言,这种形...查看详情

    用户:忻鹿 浏览量:1533 时间:2017-11-03
  • 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度 根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版 18.3....查看详情