加压送风更新时间:2026-02-01 19:01:45

本专题为土木在线加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 空间那么小,又是封闭的,又要求内壁光滑,应该怎么施工比较好?如果做成钢筋砼墙,内侧模板又怎么拆模?...查看详情

    用户:kv123 浏览量:3926 时间:2014-10-30
  • 上部塔楼加压送风井风道一般是用金属成品风道?还是钢筋混凝土风道?还是砖砌风道? 如果是地下室出地面做转换风道,又是用哪种做法?...查看详情

    用户:kv123 浏览量:9343 时间:2014-10-29
  • 通风排烟图片1

    根据图纸上的数据,总共7层,为高层建筑。楼梯间通往前室门的尺寸1.5mX2.1m。前室通往走廊的门尺寸1.5mX2.1m。楼梯有外窗,满足自然排烟要求。前室没有外窗。需要对前室加压送风,前室采用的风口为常闭风口。 1. 查表得:22000-27000m3/h 2. 压差法:双扇门缝隙长度:2.1m*3+1.5m*2=9.3m;缝隙宽度取4mm;则缝隙面积A=9.3mX0.004m=0.0372m2...查看详情

    用户:weibo_1407227122431 浏览量:3969 时间:2014-10-20
  • 通风排烟图片1

    如图,属一类公建,底3层为商业(图中楼梯间所在处),上面25层为办公。 4979930...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:1068 时间:2014-10-11
  • 一个商业楼,一共才4层,现在1-4层都没办法开窗,我想把外窗开到屋顶也就是4层的屋顶,开窗面积够2平方,这样算不算5层内开启外窗够2平方呢,是不是就可以不用做加压送风了吧。...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:1785 时间:2014-09-19
  • 图纸简介: 某八层酒店防排烟及加压送风方案图,图纸包括:防排烟及加压系统图,天面空调通风及防排烟平面图,地下一层-顶层平面通风平面图。 投稿网友: scf2004scf 上传时间: 2014-09-18...查看详情

    用户:scf2004scf 浏览量:2662 时间:2014-09-18
  • 本帖最后由 滴血雄鹰 于 2014-9-10 15:25 编辑 一栋地上29层,地下3层的办公楼,现在在8层、15层、22层设置避难层(亦作设备层),根据《高规》 8.3.3要求,32层建筑需要分段加压送风。我们设计是地下3层到8层用一套系统,在8层引风;9层到22层位一个系统,在15层引风;23层以上为一个系统,在屋面引风。现在问题在于:业主觉得根据《高规》要求,在15层引风服务15层以下的,...查看详情

    用户:滴血雄鹰 浏览量:22459 时间:2014-09-10
  • 通风排烟图片1

    4965768 如图所示的加压送风口的安装,昨天甲方技术给我讲说一般都是采用第一种方式,他没见第二种方式。现在讨论: 在竖井宽度允许的情况下,第二种方式有啥问题? 4965768...查看详情

    用户:滴血雄鹰 浏览量:22706 时间:2014-09-06
  • 通风排烟图片1

    某个三层商业,如图的楼梯间要做正压送风,由于是剪刀楼梯,风量叠加做到50000cmh,然后就有一个问题,由于是三层楼,风口应该是每层都开,那么这三个风口的风量是把50000平均分配呢,还是一个风口25000cmh,另外两个风口25000cmh这样分配呢?(由于考虑到是给两个楼梯加压送风,且仅有三层) 4965402...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:13819 时间:2014-09-05
  • 机械加压送风系统对余压有什么要求?...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:9956 时间:2014-08-22
  • 如题,现场条件是这样了,审核单位说怕加压送风时,井道之间有导热。这样做有问题吗?...查看详情

    用户:bonbon 浏览量:7289 时间:2014-08-19
  • 加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊? 还有风管的阻力呢?...查看详情

    用户:yuran0212 浏览量:11261 时间:2014-08-15
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑 《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手 4955189 关于风量的选取注释中说 4955190 而《建规》中的描述是 4955191 《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同 4955192 如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方...查看详情

    用户:iowangs 浏览量:29699 时间:2014-08-14
  • 通风排烟图片1

    上传了有关《高规》和《建规》条文说明中有关压差法和风速法的计算公式!想请问一下,有关压差法的计算公式为什么两个规范是不一样的?还有风速法用《高规》的公式怎么计算? 4954798 4954799...查看详情

    用户:weibo_1407227122431 浏览量:16431 时间:2014-08-14
  • 通风排烟图片1

    4952064 规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:116725 时间:2014-08-11
  • 我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?...查看详情

    用户:weibo_1407227122431 浏览量:18005 时间:2014-08-06
  • 平常空调的排风口与加压送风口相距的位置很近,水平两三米的距离,可以吗? 排风口与进风口水平距离大于10m,是否适合于平时通风和消防防排烟风口之间的距离呢? 先谢过!...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:9086 时间:2014-08-02
  • 本帖最后由 海啸 于 2014-7-26 12:22 编辑 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.1.2.3条“剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时,设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统”和8.3.4条“剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算”,此两条规定有前后矛盾,按照6.1.2.3条合用前室的塔式住宅的剪刀梯均应分别设置加压送...查看详情

    用户:海啸 浏览量:12993 时间:2014-07-26
  • 老被审图提楼梯间加压送风需设置止回阀?为什么啊,,是考虑到平时还是着火的时候,,个人感觉完全没必要啊? 有大神清楚吗?...查看详情

    用户:yitai001 浏览量:18041 时间:2014-07-18
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:5545 时间:2014-06-27