最近做了个厂房的初设,审查意见要求丙类及有中央空调的厂房应设报警系统。有规范依据吗?...查看详情
本人最近遇到一个单晶硅厂房的空调设计及冷却系统设计,但以前从来没有接触过类似的项目。请教有做过类似项目的前辈给指点一下,若有完整的设计要求更好。...查看详情
求助~高手进~电子厂房SMT车间、DIP车间的空调及排风如何设计 业主告诉我回焊炉上的每个排风口的风速需达到15~20m/s,有没有这样的要求? 回焊炉的已经设置排风,负荷还需要算进去吗? 如果按业主要求算得排风量比负荷计算出的循环风量还要大,请问如何处理?...查看详情
98米长,48米宽的厂房,选用变风量机组合适吗?每平方单位冷量应选多大?主机选模块机合适还是螺杆机?变风量机组应选多大的、多少台、压头多少?...查看详情
求教:高大厂房一般用何种中央空调系统最合适 比如 一厂房 高10米 长100米 宽三十米 钢构屋顶...查看详情
我朋友他爸开一个工厂现在需要装中央空调,厂房面积是5000平米,不知道要什么样的中央空调,大概的费用多少等?...查看详情
我想请问一下,我这边有个厂房,全厂做中央空调,而且24小时不间断,要求恒温恒湿。甲方要我们弄个节能的东西,具体应该是采取一些措施什么的,达到节能的效果。这个怎么弄哦。厂房是做LED灯的厂房,面积有16000多方,地点在四川。请斑竹关注一下啊!! 这样的厂房必须用恒温恒湿机吗?一般的风冷热泵机组可以吗?厂房有4个,每个4000多方。...查看详情
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?...查看详情
本人现遇到这么个问题,一个汽车的发动机实验室,定义为甲类厂房,存放有燃油,发动机实验室会排风一定的汽车尾气。按照规范来的话,应该设计成全新风空调系统,按室内发热量算下来的话,换气次数达到90次/h左右,所以算下来的话新风负荷太大,冷指标达到近8000w/m2,很是无奈,想请教下大家有没有什么好的办法?有没有可能进行能量回收呢?...查看详情
我想问一下,大空间厂房的空调采用什么方案的造价最省?厂房长70米,宽40米,高9米...查看详情
最近工程上遇到了一些问题,食品厂蒸煮车间,蒸汽非常多,湿度太大,许多用于排风的轴流风机都烧掉了,请前辈们指教、设计!...查看详情
中央空调在厂房中的设计与配置...查看详情
030113关于风机温升对净化厂房空调冷负荷影响的探讨...查看详情
020511某后道封装测试洁净厂房的净化空调设计...查看详情
4104379某电子厂房洁净空调加湿方式的选择.rar...查看详情
对高级别洁净厂房空调设计的探讨,希望对大家有帮助。...查看详情
对某丝绸纺织厂厂房通风空调方式的探讨.rar4097401...查看详情
小弟我现在正在做1w级的电子洁净厂房,现跪求高手指点指点这类型的单位冷负荷如何计算。 本帖最后由 yugi_pan 于 2010-10-27 16:58 编辑 ]...查看详情
中央空调在厂房中的设计与配置.rar4062693...查看详情
面积:10m*8.5m*4.4m 无须吊顶 该厂房有散装异味, 温度需要控制在23-25℃,其他要求可有可无,希望能给予一个专业点的洁净空调方案。 我提供给他的方案是:水冷涡旋机组+风柜的形式 但是被他拒绝说是不专业,有点悲伤。用水冷柜造价确实会贵很多,希望大家能给一个好的方案,并做解释!...查看详情