厂房空调更新时间:2024-05-18 08:34:39

本专题为土木在线厂房空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厂房空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-20 11:34 编辑 这是一组厂房通风空调现场图片,不知做的是否规范?欢迎各位大侠讨论! 4662995 吊式新风机组 4662996 风阀 4662997 风冷恒温恒湿机 4662998 风冷恒温恒湿机送风口 4662999 高效低噪声混流风机 4663000 工艺泵房 4663001 工艺用冷却水除垢装置1 4663002 工艺用冷却水...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:8783 时间:2013-05-20
  • 图纸简介: 本图纸为某化妆品公司VRV空调系统办公+厂房洁净空调设计图,图纸包括设计总说明、设备管道系统布置平面图、个剖面图和大样、系统图、主要设备表。 投稿网友: chxkdy001 上传时间: 2012-12-04...查看详情

    用户:chxkdy001 浏览量:811 时间:2012-12-04
  • 杭州华电下沙热电有限公司全厂电梯/主厂房空调设备/干式变压器招标 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:浙江 招标人:杭州华电下沙热电有限公司 杭州华电下沙天然气热电联产项目第三批辅机 第三阶段招标公告 受杭州华电下沙热电有限公司委托,对杭州华电下沙天然气热电联产项目第三批辅机第三阶段辅机 设备进行国内公开招标,现公告如下: 一、项目法人:杭州华电下沙热电有限公司。...查看详情

    用户:gfshzs 浏览量:411 时间:2012-11-04
  • 杭州华电下沙热电有限公司全厂电梯/主厂房空调设备/干式变压器招标 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:浙江 招标人:杭州华电下沙热电有限公司 杭州华电下沙天然气热电联产项目第三批辅机 第三阶段招标公告 受杭州华电下沙热电有限公司委托,对杭州华电下沙天然气热电联产项目第三批辅机第三阶段辅机 设备进行国内公开招标,现公告如下: 一、项目法人:杭州华电下沙热电有限公司。...查看详情

    用户:gfshzs 浏览量:369 时间:2012-11-04
  • 直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)变更公告 2012-08-07 招标编号: 开标时间: 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 招标人:许继电气股份有限公司 招标条件 本招标项目为直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)已由相关部门批准建设,招标人为 许继电气股份有限公司 ,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。项目...查看详情

    用户:zhousj6688 浏览量:534 时间:2012-08-21
  • 请问谁了解皓欧分散式空调系统,这种空调器和VRV空调有什么区别?想用在工业厂房空调系统上,有没有这种可吊装、射程远、内部使用制冷剂的空调机组?求大家帮忙!...查看详情

    用户:wjflysky 浏览量:748 时间:2012-08-16
  • 各位大侠,请指点下: 现在我有个方案:为厂房项目,长宽为50000*30000共计三层。层高为3.6m。单层室内人数为30人,单层设备总功率为 345kw。不做新风。同时使用率也不高,大致在66%左右。 计算结果: 送风量 48000 cmh ,机组承担冷负荷为153kw 。 问题出现了, 我找不到 这种相匹配的空调箱,冷风比为4。 请各位发表下意见!...查看详情

    用户:money_yun 浏览量:1364 时间:2012-08-10
  • 招标投标)直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)招标公告 2012-08-03 招标编号: 开标时间: 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 1.招标 本招标项目为直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)已由相关部门批准建设,招标人为 许继电气股份有限公司 ,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标,现对该项...查看详情

    用户:tianhao882 浏览量:468 时间:2012-08-07
  • 直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)招标公告 2012-08-03 招标编号: 开标时间: 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 1.招标条件 本招标项目为直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)已由相关部门批准建设,招标人为 许继电气股份有限公司 ,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目...查看详情

    用户:tianhao882 浏览量:604 时间:2012-08-06
  • 大家好,我是空调的初学者,先有一电子厂房遇到一点问题,66KW关于空调设计的,想请问一下我原本6台机主每台66KW的现在又1274平方式一万级洁净室 490平方是普通区域空调,现在我的6台机主够不够,不够需要加几台,???我的QQ310238921...查看详情

    用户:zhaokaiyuan1200 浏览量:960 时间:2012-07-15
  • 洁净厂房是一个相对封闭空间,如果一定要设置排烟补风机,那能不能用系统送风机做补风风机呢,只要把回风电动阀关闭这样行么?...查看详情

    用户:xph19800523 浏览量:1319 时间:2012-05-23
  • 实在没办法没空间另作排烟管了,想把风机接到空调送风管上,排烟时送风管变排烟风管,如何?规范上只是说不宜和空调风管合用,并不是强条,有人试过这样做么...查看详情

    用户:john3218 浏览量:981 时间:2012-04-10
  • 现有两层5000平米左右的丁类装配厂房,厂房内有240平米的办公区域,整栋厂房做集中空调系统, 这样的厂房需要做喷淋吗?...查看详情

    用户:zt1982 浏览量:1990 时间:2012-03-23
  • 图纸简介: 本图纸为某厂房及千级无尘室暖通空调电器装修设计图,图纸内内容包括厂房内舒适性洁净空调设计图,消防水设计图、内装修设计图、电气设计图等。 投稿网友: liuyange862 上传时间: 2012-02-22...查看详情

    用户:誉洋装饰 浏览量:641 时间:2012-02-22
  • 随着现代化工业的发展,对实验、研究和生产的环境要求越来越高,尤其是对人民身体健康影响较大的药品生产更是如此,对此卫生部已颁布了《药品生产质量管理规范》(以下简称GMP) 来约束药品生产厂家,因而为满足GMP 要求,保持药品生产过程中的环境温度、湿度、洁净度、适当风速及正压要求,就越发体现出洁净空调设计的重要性。在此,本文就如何选用空调机才能更好地适合药厂的生产,介绍自己在制药厂净化工程设计中,选用...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:3427 时间:2011-12-21
  • 这是厂房净化工程施工经验的总结,要保证洁净空调系统施工的成功,应抓住以下原则:1.严格把好材料采购关,把好工序无尘检查关。2.建立各项制度,保证洁净空调施工。3.加强施工人员的技术及素质教育。4.备足备全各种工具器具。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:3779 时间:2011-12-20
  • 图纸简介: 本图为某车间千级万级洁净厂房通风空调设计图,图纸内容包括净化区平面图、吊顶平面图、地面平面图、送风回风排风风口及风管平面图、空调系统图、各层水管平面图。 投稿网友: cilwf 上传时间: 2011-12-06...查看详情

    用户:cilwf 浏览量:650 时间:2011-12-06
  • 有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象...查看详情

    用户:chachababy 浏览量:3496 时间:2011-11-28
  • 不做建筑节能的厂房,空调负荷可以估算吗?审图能通过吗?上海的项目...查看详情

    用户:lihualh 浏览量:1258 时间:2011-11-14
  • 请问下。有个厂房1000平米。高为2.6米。 万级车间。温度22度。正负3度。湿度50正负5度。总风量1000*2.6*25=65000 我要配多大的空调?...查看详情