距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线车间空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车间空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我这有个工程是纺织厂车间的空调设计,前期他们用的水冷螺杆机组,但是有个很麻烦的问题,纺织车间里的细微棉絮特别多,空调系统又是采用开式系统,通过喷水室送风,很多细微的棉毛都进入喷林室的冰水池里,又通过水泵回到螺杆机的蒸发器里,造成蒸发器脏堵,情况还特别严重。有没有很好的办法解决这个问题呢,常规的加过滤网的方法都采用了,管道上也加了好几级Y型过滤器,喷水室也加了防护网,但效果不是很明显。希望前辈指点!...查看详情
我最近在设计一个冶金厂的数控车间,请问那位高人能指点一二...查看详情
请教大家一个问题。食品车间内可以放柜式空空调吗?...查看详情
客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!...查看详情
粉针剂生产车间空调净化系统设计...查看详情
某生命科研楼中试车间空调设计简介...查看详情
某药厂粉针车间净化空调设计浅淡...查看详情
制药厂洁净车间空调通风设计体会...查看详情
急!一食品车间在最顶层, 需万级净化,面积为410平方,高2.8米,室内温度16-17度,湿度小于等于70%, 如何估算制冷量、湿量及风量。...查看详情
我现在有一个大空间的恒温车间,要求20±1℃,吊顶高度是8.9m,空调面积720m2,车间内几乎没有什么发热源,没有新风。只是湿度较大,对湿度没有要求,各位能告知需要多少换气,需要多少冷量,空调形式做成上送下回,有什么要求吗?谢谢...查看详情
请问各位老师我们车间有中央空调风管机的需要安装热风管怎么设计? 车间长36米,宽8米,高5米...查看详情
有谁做过大型涂布车间(隧道式涂布机,60米长)空调及排风处理,车间72米*24米,放二台涂布机,主要是处理夏季室内的高温和室内挥发性气体。...查看详情
百级车间有新风机+干盘管+FFU,与新风机+AHU+FFU,这种组合做优缺点在哪里, 各应用在什么样车间比较适合?请大家多多发表看法!...查看详情
请问大虾药厂印刷车间的干法复合机、药用铝箔涂布机、六色凹版印刷机的车间有什么排热等排风要求?谢谢...查看详情
大家好,我手上有个小面积的百级车间86平方,分成四个小房间,百级旁边有110平方的千级车间。不知道选用什么样空调最好,新风是否另设中效风柜?...查看详情
有一翻砂车间,内有火炉,温度较高,面积约1000平方左右,现业主要求降低车间内环境温度,请问选用哪种制冷设备既经济又实惠?请各位专家帮忙解决,谢谢!...查看详情
由普通空调转入净化空调以来,我一直为含有多个小车间的恒温恒湿厂房怎么选空调面苦恼, 如一个500平方的恒温恒湿厂房,里面有三个几时平方的小车间,如果用一台恒温恒湿机那小房间的温湿度怎么控制呢? 好烦!...查看详情
一正常丙类车间 现设了中央空调系统 总面积15000平方米 建筑物为三层,有人说可燃物不多的情况下可以不设,也有人说一定要设,可规范中提到必须要设的场所是在民用建筑中,对于车间支字未提到次类情况下的处理方式,请教各位前辈同人的看法。谢谢!...查看详情
某车间,数控钻孔机床50台,每台额定功率12KVA,均配有一套独立的冷却水的设备(风冷),散热量不知道如何统计。有没朋友做过类似空调?该如何确定散热量?...查看详情
哪位大哥大姐能发我一份关于车间空调设计的样板 不胜感谢 大约15000字左右最好 邮箱:yanhaibing888888@163.com...查看详情