消防更新时间:2025-12-07 08:55:25

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、 消防水泵接合器的作用: 1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:188 时间:2022-08-11
  • 原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:287 时间:2022-08-11
  • 消防考前绝密小抄,需要的可以下载。...查看详情

    用户:whyjw01 浏览量:140 时间:2022-08-11
  • 食品加工车间存在潮湿结露、大量蒸汽、多油脂同时清洗剂还有腐蚀性的液体等特点,传统的火灾探侧器无法在这种环境下正常的、可靠的工作,虽然是在低温环境下,但冷库的空气非常干燥,冷库里的各种保温材料、包装材料等易燃物品仍然是潜在的火源。传送装置和照明系统,以及电缆,或者维修时的作业也会增大发生火灾的危险性。 一、冷库特点 根据消防部门统计结果,冷库设施中的主要火灾危险来源于下列因素: ·传送装置及其它运输...查看详情

    用户:wotehua 浏览量:18 时间:2022-08-10
  • 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释〗 设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分...查看详情

    用户:一身肌肉的领结 浏览量:163 时间:2022-08-10
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:貌似简单的住宅安全间,争议很大!本文以问答形式,分解疑难及争议!大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,要求每户设置一间安全功能加强的房间,我们简称为住宅安全间,要求如下:为方便理解,本文以问答的形式,讲解住宅安全间的概念及相关争议:一、住宅安全间是否属于避难间?对于大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,要求每户设置一间安全功能...查看详情

    用户:w8896 浏览量:250 时间:2022-08-10
  • 消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:90 时间:2022-08-10
  • 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:177 时间:2022-08-10
  • ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:74 时间:2022-08-10
  • 第一章 总 则 第一条 为正确适用消防法律、法规和规章,规范消防救援机构行政处罚裁量行为,确保执法公平公正,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)、《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》(以下简称《实施办法》)和应急管理部消防救援局《关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》(应急消〔2019〕172号)等法...查看详情

    用户:我是你的益达 浏览量:46 时间:2022-08-10
  • 各市(州)消防救援支队,各消防技术服务机构,各机关、团体、企事业单位: 为进一步规范和净化全省消防技术服务市场,根据《四川省消防技术服务管理办法(试行)》和全省消防技术服务机构行政处罚案件办理情况通告,总队组织各级消防救援机构通过四川省消防技术服务机构管理平台(以下简称“四川平台”)进行了诚信记分。截至2022年7月31日更新,四川平台扣分超过12分(含)的下列51家消防技术服务机构被列入四川...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:46 时间:2022-08-10
  • 广东省消防救援机构行政处罚裁量标准(表05) 编号05-1 违 法 行 为 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动 处罚种类及幅度 处2万元以上3万元以下罚款 违 法 主 体 消防技术服务机构 违 反 条 款 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项 处 罚 依 据 《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 处罚阶次划分 具体违法...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:191 时间:2022-08-10
  • 第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程 第一部分 建筑电气工程 重点 防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。 2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 ...查看详情

    用户:打个酱油造个饭 浏览量:206 时间:2022-08-10
  • 室内消防给水系统设置消防水泵接合器的目的是便于消防队员现场扑救火灾能充分利用建筑物内已经建成的水消防设施,一则可以充分利用建筑物内的自动水灭火设施,提高灭火效率,减少不必要的消防队员体力消耗; 二则不必敷设水龙带,利用室内消火栓管网输送消火栓灭火用水,可以节省大量的时间,另外还可以减少水力阻力提高输水效率,以提高灭火效率; 三则是北方寒冷地 区冬季可有效减少消防车供水结冰的可能性。 ...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:85 时间:2022-08-09
  • 今日专题:消防水泵接合器 参考答案: 1.B 2.BC 3.A 4.ABC 5.ADE 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:48 时间:2022-08-09
  • 浙江聚英消防装备有限公司生产的产品主要有:消防排烟风机、工业离心风机、玻璃钢风机、玻璃钢屋顶风机,风机盘管,空调器,边墙排风机,铝制屋顶离心风机,冷却塔,暖风机,电厂百叶窗及屋顶风机、初中高效过滤器,自然通风器、水冷机组、风冷机组、空调机组、冷却塔、SMC组合式水箱、模压制品、铝箔复合风管及其它通风管道、FRP缠绕管罐、空调配件、各种风机、防火板、铝合金百叶风口、玻璃钢格栅、净化设备、实验室设备、...查看详情

    用户:cof1659991363739 浏览量:139 时间:2022-08-09
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:108 时间:2022-08-08
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:39 时间:2022-08-08
  • 《建筑设计防火规范》国家标准管理组公津建字【2015】27号苏州市公安消防局: 来函收悉。经研究,现就有关问题答复如下: 一、规范规定“消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台”,主要是为了给灭火救援提供有利的条件,消防队员可以通过消防电梯直接进入着火的防火分区接近火源实施灭火救援等行动。对于设置在地下的设备用房、非机动车库等防火分区,当受首层建筑平面布置等因素限制,分别...查看详情

    用户:w8896 浏览量:587 时间:2022-08-08
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:消防电梯前室是消防员灭火救援的桥头堡,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范许可的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口,以确保消防电梯安全运行和消防员行动安全。确因实际功能需要,住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采用可靠的保障措施。公共建筑人员繁杂,消防电梯前室应保持相对独立,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室!阐...查看详情

    用户:w8896 浏览量:266 时间:2022-08-08