距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题: 明确指出,对于大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。 知识点:雨淋系统设计关键点...查看详情
河南省住建厅公布《河南省建设工程消防审验疑难问题技术指南》 来源:河南省住房和城乡建设厅...查看详情
17套水暖电消防常用CAD图例图块 17套,800+份,Word+PDF+CAD版 覆盖99%水暖电消防安装工程常用CAD图块图例(材料、设备、仪表、阀门、管件、管道、开关插座……),助你快速识图,建议人手一份 目 录 电气安装图块(建筑物内配电工程)292张 电气插座开关、灯具等符号规范CAD图块(18个) 阀门、设备、仪表等CAD制图图列及图...查看详情
一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情
碧桂园消防工程施工组织设计...查看详情
消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。本文为大家总结了消防喷淋集热罩的功能和用途。希望帮助到大家! 1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板...查看详情
消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。本文为大家汇总了消防系统验收常见问题,一起学习下! (一)消火栓给水系统 1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有...查看详情
建筑消防验收工作越来越严格,尤其是高层建筑验收。它牵扯到很多问题。基于此,我们汇总一些高层建筑中消防水验收常见的一些问题以供大家参考,避免以后出现类似的问题影响消防验收。 01、喷头布置 (1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM) (2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求 (3)喷头距离边墙距离不满足规范要求 02、消火栓布置 (1)...查看详情
消防设施安装高度 项 目 高 度 应急照明配电箱和分配电装置落地安装 50mm以上 应急照明控制器落地安装 高出地坪0.1~0.2m 应急照明集中电源落地安装 150mm以上 推车式灭火器最低位置与地面间的间距 不小于100mm 储罐上泡沫混合液立管下锈渣清扫口 0.3~0.5m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面 宜为0.70m 吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文讲解2018《建规》图示关于客货电梯开向消防电梯前室的相关要求,解答目前存在的争议,同时纠正可能引导的误区,欢迎留言探讨!一、规范图示中的“客货电梯应满足消防电梯设置要求”,主要是指客货电梯的相关防火措施,并非将客货电梯全部设置为消防电梯。1、消防电梯涉及消防电源、层层停靠以及从首层至顶层的运行时间(不宜大于60s)等诸多问题(详见:7.3 消防电梯...查看详情
消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 机械防排烟系统 一、训练目的 通过训练,使消防救援人员熟悉建筑内机械防排烟系统各组件(排烟风机、控制柜、排烟窗、排烟阀、排烟口)的设置位置 掌握排烟风机工作原理和两种启动方式,测试排烟风机的响应时间和风速,提高消防救援人员在灭火战斗中运用机械防排烟系统进行排烟的能力。 二、调查熟悉 消防站消防救援人员在辖区单位技术人...查看详情
一、需要防雷的建筑 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 3.0.1 建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 1 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 2 具有0区或20区爆炸危...查看详情
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (常考知识点) (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100 (常考知识点)...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释...查看详情
消防给水管道 考点一室外消防给水管道 1、布置要求 2、管材、阀门和敷设 3、减压阀的设置 4、敷设 考点二室内消防给水管道 考点三给水管网的检查 考点四管道连接方式 ...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情
室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求; 3...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文认为,消防电梯前室的防火门应向前室内部开启,如向外部开启,可能预埋重大隐患!---独立观点直面表达!观点:消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启!理由:独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。要点:1、防火门的开启方向,并不会影响消防员从前室出来救援,也不会对架设水...查看详情
———— / END / ————...查看详情