  • 很多时候,我们看到有消防设施,就觉得很安全了、放心了,可是在我们检查和验收过程中,发现有很多消防设施处于“裸奔状态”,压根就无法使用,只是摆设,所以这样的消防设施是非常危险的。今天仅仅给大家简单举例,大家看看你们身边的消防设施是不是“裸奔”。 1.报警阀压力开关、 流量开关启泵控制线未连 接,不能启动消防水泵 2.消火栓引接口完全脱落,无水带水枪,当火灾发生时,即使有水,...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:84 时间:2022-08-29
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:79 时间:2022-08-29
  • 城镇污水处理厂是防止水污染、改善水环境质量的重要市政基础设施。传统污水处理厂建设在地上,随着城镇化的快速发展,城市边缘不断向外扩张,早期建设的地上式污水处理厂已逐渐被城区包围,臭气、噪声等二次污染的“邻避”效应逐渐凸显,与现代城市生态文明的矛盾日益突出。因此,传统地上式污水处理厂已难以满足城镇发展建设的需求。随着土地价值的不断提升,地下式污水处理厂在新建污水处理厂中的比例急剧增加,部分经济发达地区...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:81 时间:2022-08-26
  • 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。维保中心应依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,制定消防维保工作计划,那消防维保工作内容有哪些呢? 消防维保涉及系统 火灾自动报警系统 消防联动系统 自动喷水灭火系统 消火栓系统 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:96 时间:2022-08-26
  • 一、调试工作的总体要求: 本工程设备安装调试总体要求是属于我单位施工范围内的生活给水与排水系统、通风与空调系统、消防系统火灾自动喷水灭火系统与消火栓系统的使用功能。 二、调试工作的内容及范围: 1. 生活给水与排水系统: 给排水系统使用功能调试的范围为:站台、站厅层生活给水系统管道的水压试验、清洗试验;排水管道系统的通水试验,通球试验,卫生器具盛水试验。确保给排水系统管道...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:90 时间:2022-08-26
  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准《消防设施通用规范》的公告注:无偿获取规范全文请点击结尾“阅读原文” 现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷13...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:366 时间:2022-08-26
  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准《民用建筑通用规范》的公告 发布时间:2022-08-25 14:36:16 现批准《民用建筑通用规范》为国家标准,编号为GB 55031-2022,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列现行工程建设标准相关强制性条文: 一、《民用建筑设计...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:270 时间:2022-08-26
  • 《消防设施通用规范》重磅发布!将于2023年3月1日起正式实施,作为一部全文强制的通用技术类国家规范,实施后必须严格执行,同时,现行的相关工程建设国家标准中的强制性条文将废止! 其中包括《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 关于消防水池、高位消防水箱应设置水位显示装置的强制性条文亦将废止! 详情: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:393 时间:2022-08-26
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:79 时间:2022-08-26
  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准 《消防设施通用规范》的公告 现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》G...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:227 时间:2022-08-26
  • 消防车道(Fire Lane) 指火灾时供消防车通行的道路。消防车道是指消防车在实施救火时能够顺利通过的道口,比如公路、小区道路等的路面宽度都必须能够使消防车顺利通过,那么消防车道设计中需要注意哪些呢? 一、消防车道设计规范 (一)低层、多层、中高层住宅 低层、多层、中高层住宅消防车道设计要求:居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。 (二)高层(指十层及十层以上的住宅)建筑消防车道设计...查看详情

    用户:zsd_2224478111 浏览量:144 时间:2022-08-25
  • 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站 7.1.1 泡沫消防泵站的设置应符合下列规定: 1 泡沫消防泵站可与消防水泵房合建,并应符合国家现行有关标准对消防水泵房或消防泵房的规定; 2 泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离不得小于30m ,并应符合本标准第4.1.11条的规定; 3 当泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离为30m~50m时,泡沫消防泵站的门、窗不应朝向保护对象。7.1...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:258 时间:2022-08-25
  • 来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电? 一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢? A EI FIRE 不可以 先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:152 时间:2022-08-25
  • 各地级以上市住房城乡建设主管部门,广州、佛山、东莞市城市管理和综合执法局,广州、深圳、佛山、惠州、东莞、中山市交通运输局,佛山、东莞市轨道交通局,广州、深圳、珠海、河源、东莞、中山、阳江、湛江、茂名市水务局,清远市水利局,各有关单位: 为扎实推进我省城市建设安全专项整治三年行动,加强房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称房屋市政工程)勘察设计质量监管,规范建设、勘察、设计单位和施工图审查、消防设...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:63 时间:2022-08-25
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:住宅与其他使用功能建筑合建,通常存在以下4种情况:1、带商业服务网点的住宅建筑;2、除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的建筑;3、住宅建筑与汽车库合建的建筑;4、住宅建筑与其他使用功能的建筑合建,同时和汽车库合建的建筑。第一章 基本原则一、住宅建筑、其他使用功能建筑(本文简称公共建筑)、汽车库等,其火灾危险性有较大差别,一般均需独立建造,...查看详情

    用户:w8896 浏览量:401 时间:2022-08-24
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第五章供水设施第 5.1节消防水泵 5.1.1~5.1.8的内容。 5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 (本条主要说明消防水泵选型的确定因素。要求消防水泵要...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:134 时间:2022-08-24
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第9章消防排水和第11章操作与控制11.0.1~11.0.9的内容。 9.消防排水 9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定: 1. 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3; 2. 排水泵的排水量不应小于10L/s。 (本条为强制性条文,必须严格执行。灭火过程中有大量水流出,要控制水不流进电梯井...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:355 时间:2022-08-24
  • 消防泵的选用采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:161 时间:2022-08-24
  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:177 时间:2022-08-24
  • 注册消防工程师注册手续代办的风险提示 根据《中华人民共和国行政许可法》《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师申请注册,应当如实提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,不予受理或者不予许可,申请人在一年内不得再次申请注册。 如注册手续交由他人代办,容易出现信息、材料错误、不实的问题,不仅会影响申请人办理注册,还易产生违法...查看详情