消防更新时间:2025-12-07 08:55:25

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 哪位大神指导不,图集上说载重不小于800kg,我记得以前常做井道净宽≥2.2x2.2...查看详情

    用户:建筑的飞飞 浏览量:168 时间:2022-09-15
  • 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017这本规范中与住宅装修有关的条文内容,下面简称为《装修规范》,这本规范另外还有一本配套用书,名字叫《 理解与应用--GB50222-2017宣贯教材》,下面简称《宣贯教材》 《装修规范》从2018年4月1日起正式实施,其中住宅的防火装修要求属于补充的内容,我把《装修规范》以及其配套的《宣贯教材》中涉及到住宅装修方面的内容整理汇总如下,希望对大...查看详情

    用户:bnanna 浏览量:77 时间:2022-09-15
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:148 时间:2022-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    公众聚集场所需要在投入使用、营业前申请消防安全检查,办理方式分为两种,一是告知承诺方式办理, 即向消防救援机构提交有关资料作出符合消防安全要求、具备许可条件的承诺, 场所就可营业;二是不采用告知承诺方式办理,即向消防救援机构申请现场检查。 本案例场所采用告知承诺方式办理,但经消防救援机构检查后不符合有关要求,属于虚假承诺。 为深入推进消防领域“打非治违”专项行动...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:215 时间:2022-09-15
  • 2022年建设工程消防验收常见技术问题探讨培训讲稿...查看详情

    用户:东氿公园 浏览量:283 时间:2022-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    消防安全评估之消防安全管理 一、消防行政审批情况 1、消防行政许可批文 1)查阅资料、实地核查建筑物或者场所的使用功能,与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途是否一致。 2)查阅资料、实地核查建筑物改建、扩建、变更用途和装修,是否依法履行消防安全管理手续。 二、消防安全制度及操作规程 1、消防安全制度文件 1)查阅资料、实地核查是否按照国家有关规定,建...查看详情

    用户:wx_69912048 浏览量:63 时间:2022-09-14
  • 消防现场处置方案汇编最新版本(共12个)...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:65 时间:2022-09-14
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:78 时间:2022-09-13
  • 成套电气设备图片1

    知识点:电气安全 人走不断电、手机一充电就是一夜、大量电器使用同一个插座……这样的用电错误你有没有犯过呢?不要以为一次两次没有出事就存在侥幸心理,要知道,越是冬天这种空气环境,小家电的隐患容易被忽略,但是很有可能就酿成大祸,下面来说说家里面的这些危险的用电行为吧! PART 1 客厅用电 客厅是我们每天活动最频繁的场所,也是电器相对比较集中的地方,这里的用电安...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:89 时间:2022-09-13
  • 风力发电技术图片1

    · 镀锌水管 铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 镀锌管 配件 · 消防栓 安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。 消防栓及箱体 · 消防泵 用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。 立式消防泵、卧...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:66 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类和组成 二、系统的一般要求 1.消防应急照明的设置场所 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。3)建筑面积大于100m2的地下或半地下公共...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:139 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统 参考答案: 1.B 2.ABCE 3.B 4.D 5.AD 6.ABD 7.B 8.A 9.B 10.BCD...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:65 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防给水 二、消火栓系统 三、应急照明和疏散指示系统 四、火灾自动报警系统...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:57 时间:2022-09-13
  • FM认证中开水平安装消防泵参数汇总...查看详情

    用户:muleyi 浏览量:65 时间:2022-09-11
  • 1 、医药工业洁净厂房的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 的有关规定。 2 、医药工业洁净厂房消防设施的设置,应根据生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级、建筑物体积以及生产特点等确定。 3 、医药工业洁净厂房消火栓的设置,应符合下列要求: ①消火栓宜设置在非洁净区域或空气洁净度等级低的区域:设置在医药洁净区域的消火栓宜嵌入安装。 ② 消火栓给水...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:211 时间:2022-09-09
  • 建筑规范图片1

    一、防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗。 二、在窗槛墙不满足0.8米的时候,如果不设置实体墙,就需要用防火窗来分隔。 三、两栋建筑物不满足防火间距时,并在侧面的防火墙上开窗,就需要用甲级防火窗,建规5.2.1条。 四、高层单元式住宅只设一部疏散梯的情况下,要设置防火窗。高规6.1.1条。 五、建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:1、应...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:1388 时间:2022-09-09
  • 建筑消防给水图片1

    一、自动报警系统的工作原理 火灾自动报警系统应由触发装置、灾报警装置、灾警报装置和电源等四部分组成,火灾报警大致过程:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阈值时,火灾探测器动作,发出报警号,该信号经过连接导线传送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器, 发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统的工作原理。 二...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:206 时间:2022-09-09
  • 环保厂商和产品图片1

    在“八一”建军节来临之际,谱尼测试集团一行来到苏州工业园区消防救援大队车坊中队开展走访慰问活动,向长期以来坚守投身消防事业,特别是在抢险救灾、防灾减灾、维护社会稳定、保障人民群众生命财产安全等方面做出巨大贡献的消防救援官兵表达感谢和慰问,对消防官兵们不畏艰险、尽职尽责、无私奉献的精神表示最崇高的敬意。并为消防官兵送去夏令用品和节日的祝福。 在灾难的考验中,消防官兵一次次交出合格答卷,在祖国和人民...查看详情

    用户:wlsao 浏览量:48 时间:2022-09-09
  • 通风排烟图片1

    感谢阅读...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:77 时间:2022-09-09
  • 建筑消防给水图片1

    各县(市、区)住房城乡建设主管部门,各有关单位: 为推动房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)消防施工质量与工程质量一体化融合监管,强化消防验收和消防施工过程监管的衔接联动,压实各方主体责任,提升建筑工程消防质量,加快消防验收审批时效,根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规规定及省住房城乡建设厅...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:111 时间:2022-09-09