本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最常用的基本是以下几本规范: 1、石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)2、建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)3、建筑灭火器配置设计规范GB50140-20054、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-20145、泡沫灭火系统技术标准GB50151-20216、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017 7、水喷雾灭火系统技术规范GB50...查看详情
消防电气工程观感质量控制标准...查看详情
四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2022年)...查看详情
消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 (2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。 (3)消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。 一、消防值班室 消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。 二、消防控制室 1.消防控制室的门应...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也...查看详情
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》 (给排水部分) 10.1 一般规定 10.2 消防用水量 10.3 消防水源 10.4 供水设施 10.5 给水形式 10.6 消火栓系统 10.7 自动喷水灭火系统 10.8 其它自动灭火系统 10.9 管网 10.10 消...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 室内消火栓系统 一、训练目的 在同一供水分区内选择最不利楼层设置水枪阵地, 熟悉室内消火栓系统布置情况供水情况,测试不同条件下, 利用室内消火栓系统出枪的数量、压力及流量。 二、调查熟悉 消防站指战员在辖区单位技术人员引导下实地调查消火栓安装位置、消火栓间距、数量,箱门开启方式,消火栓型号及接口类型;调查消防泵房位置、...查看详情
各区住建部门、消防救援大队,各有关单位: 为全面提升密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防安全条件,切实做好火灾防范工作,根据现行法律法规及标准规范和应急管理部消防救援局《关于印发密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引的通知》(应急消〔2021〕170号),以及文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部、市场监管总局《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》(文旅市场发〔2022〕70号)要求,广...查看详情
一、问题: 《GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范》已经正式出台,关于老旧小区改造项目中的小区停车位是否也需要按照该规范4.2.1中建筑防火强条要求的停车场与建筑物最小防火间距6米来执行呢?如果按规范控制,最小控制6米,小区地面的停车位数量难以满足小区居民数量要求。(2021.11.09) 住房城乡建设部:回复 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB...查看详情
一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,...查看详情
考点总结 Z73.细水雾系统冲洗、试压 试验内容 试验参数 合格标准 水压试压 1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L 升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。 气压试验(干式预作用两者皆做) 0.28Mpa 稳压24h,压力降不大于0.01Mpa 双流体系统气体管道压力为水压强度...查看详情
———— / END / ————...查看详情
BIM集项目所需要的设计、施工和管理于一体,利用数字模型来实现信息集成与动态管理,解决项目不同阶段、不同参与方、不同软件之间的信息结构化组织管理和信息交换共享。 形成以多视角、参数化为基础的三维协同工作环境,整合项目各参与方在一个平台上,解决信息交流和存储方面的不足。 不仅能够提高整体的决策效率,还能降低项目施工成本并提高质量。 充分利用BIM技术的信息集成、共享、可视化等优...查看详情
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情
1、定义 消防水喉又称自救卷盘。消防水喉设备为直径25mm的小口径自救式消火栓设备。它可供商场、宾馆、仓库以及高、低层公共建筑内的服务人员、工作人员和一般人员进行初期火灾扑灭。 2、类型 消防水喉设备根据设置情况,有消防软管卷盘和自救式小口径消火栓设备两种,可安装在消防竖管或生产、生活给水管道上。消防软管卷盘是一种室内固定消防设备,由小口径消火栓、输水缠绕软管、小口径水枪等组成。与室内消火栓设...查看详情
1、玻璃球洒水喷头 1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。 2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热...查看详情
消火栓灭火系统 1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差...查看详情
来源:江苏省住建厅 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
摘要 为解决既有建筑改造消防设计难题,南京市出台了设计审查指南文件。针对消防防排烟系统设计相关内容进行了探讨,分析了实际工程设计应用案例,并提出了指南文件目前存在的部分问题,待指南文件修编时进行完善。 关键词 既有建筑;防排烟系统;改造指南;消防设计;改造形式 作者 徐卫荣 夏卓平 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 0 ...查看详情
一、什么是 消防 炮? 消防炮分为消防泡沫炮(PP)、 消防水炮 (PS)两大系列,消防炮是远距离扑救火灾的重要消防设备。 消防水炮 是喷射水,远距离扑救一般固体物质的消防设备,消防炮沫炮是喷射空气泡沫,远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾的消防设备。炮由底座、进水管、回转体、集水管、射流调节环、手把和锁紧机构等组成炮身可作水平回转和仰俯回转,并可实现定位。炮使用压力范围...查看详情