临近下班,领导走到小王的工位前。 “王工,你审核的这份消防烟感器的拆改变更洽商需要再调整一下”。 “好的领导,是因为工程量有问题吗?” “不是的,是套用单价错了”。 “单价错了?不应该,我是按合同清单单价套取的,不会有错”。 “正是因为变更中第二次安装单价,套用了原清单中的安装单价,所以错了。” “另外,为什么拆改后记取了二次调试费?” “因为消防验收规定,工程拆改需要...查看详情
幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗...查看详情
3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵 3.3.1 泡沫消防水泵的选择与设置应符合下列规定: 1 应选择特性曲线平缓的水泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求; 2 泵出口管道上应设置压力表、单向阀,泵出口总管道上应设置持压泄压阀及带手动控制阀的回流管; 3 当泡沫液泵采用不向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机压力损失应计入泡沫消防水泵的扬程;当泡沫液泵采用向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机消耗的水流量...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除...查看详情
9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情
消防验收,是所有建设项目的噩梦。90%以上的项目无法一次通过,《建设工程消防验收评定规则》开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。那么,消防验收,怎样做到顺利通过? 做好以下准备工作,顺利验收不是问题。 验收内容 1.1 建设工程消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。 1.2审查资料包括: a)建设工程消防验收申报表; b)工程竣工验收报告和有关消防设施...查看详情
知识点:消防安全风险消除人为致灾因素,确保消防安全。(内容来源于实践总结)1、管理制度方面:未形成完善管理制度;制度未上墙(上墙是为了让值班人员持续学习,潜移默化中掌握);制度违反现行消防法规;没有奖惩制度;制度未能有效落实。2、设备硬件方面:主机存在故障点位,没有维修或者直接注销掉或者屏蔽处理;设备故障后,管理人员没有及时安排维修,或无人跟进故障处理;联动主机处于瘫痪状态;主机报警喇叭被人为摘除...查看详情
在无法设置高位消防水箱下,根据喷淋规范需要最不利的4支喷头10min的用水量,设置气压供水设备。当系统无需设置喷淋系统情况下,怎么计算气压供水设备容积。...查看详情
12.4 试压和冲洗 12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验; 3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录; 4管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,...查看详情
10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情
8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 标侠代做园林工程量清单预算多少钱?消防工程量清单报价怎么收费标侠造价-以“工程预算、工程结算、招标、投标、标书、 技术标编制、全过程造价控制、工程造价咨询审计”为主营业务。提供包括设计概算、施工图预算、招标工程量清单、招标控制价、工程结算审计、全过程造价控制等专业咨...查看详情
8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情
6.2 分区供水 6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1系统工作压力大于2.40MPa; 2消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。6.2.2分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2....查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 (点击图片可查看大图)...查看详情
消防泵入口什么情况下装压力表,什么情况下装真空表,什么情况下装下真空压力表。...查看详情
图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情
5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情
图集号:99S203消防水泵接合器安装(含2003年修改版) 需要完整图集的戳下面链接 99S203 消防水泵接合器安装PDF https://ziliao.co188.com/zbd10563.html S203 消防水泵接合器安装 2003年局部修改版 https://ziliao.co188.com/p62310116.html 消防水泵接合器安装 https://ziliao.co18...查看详情
5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的...查看详情