  • 建筑消防给水图片1

    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。 需要图纸的可以戳下面链即可下载 推荐资料: 高位消防水箱详细CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62738308.html 屋顶高位消防水箱给排水专业大样 https://ziliao.co188.com/d62683673.html 36m高位消防水箱间设备CAD详图 https://ziliao.co...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:285 时间:2022-07-28
  • 4.4 天源水源及其他 4.4.1井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:108 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:328 时间:2022-07-28
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:46 时间:2022-07-28
  • 1. 引言 高层建筑消防用水量分为室外消防用水量与室内消防用水量,其中室外消防用水量即指室外消火栓用水量,室内消防用水量包括室内消火栓用水量、室内自动喷水用水量、室内水幕用水量及室内泡沫用水量等。室内各消防用水系统相对独立,每个子系统要设消防水泵接合器,消防水泵接合器设在室外,与室内对应的消防子系统相连通,作为室外消防车向室内供水的设施。 《高层民用建筑设计防火规范》(简称《高规》)对以上所述室内...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:108 时间:2022-07-28
  • 3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定: 1 石油化工厂工艺生产装置的消防给水设计流量,应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定; 2 石油天然气工程工艺生...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:132 时间:2022-07-28
  • 火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:153 时间:2022-07-28
  • 火灾隐患# 违规用电使用大功率电器,如电炉,热得快等。这些电器,容易使电线超负荷,造成短路引起火情。# 私拉乱接员工不按照安全用电的有关规定,随便拖拉电线,任意增加用电设备,加大隐患风险。# 抽烟在宿舍内烟抽后不掐灭烟头,随手扔掉,万一掉在易燃物品上,很容易引起火情。# 充电时无人看管随意将移动电源放在床铺上、枕头上、书本上,却无人看管,导致充电时间过长,引起移动电源过热,造成短路,产生火花,引燃...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:47 时间:2022-07-28
  • 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂 行规定》(住房和城乡建设部令第 51 号)等有关法律法规和政策要求,进一步做 好我省市政工程消防设计技术审查工作,提高消防设计技术审查水平,保障建设 工程消防设计质量,受四川省住房和城乡建设厅委托,中国建筑西南设计研究院 有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、四川省建设工程消防和勘察设计技 术中心会同有关单位编写了《四川省市政工...查看详情

    用户:xuxubbin 浏览量:139 时间:2022-07-28
  • 代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络 版权归原作者所有消防验收意味着建筑施工接近完成,待验收后才可投入使用或进行下一道法律程序。接下来我们为您准备了建筑工程消防验收需具备有基本条件。1、土建部分①土建部分按经公安消防机构审核同意的设计施工完毕;②防火墙、走道、房间分隔墙以及楼梯间、前室、消...查看详情

    用户:严肃的滑板 浏览量:79 时间:2022-07-27
  • 如下目录及图集附件,现行版...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:217 时间:2022-07-27
  • 5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:素流年 浏览量:297 时间:2022-07-27
  • 湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。 同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 3.自动喷水湿式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:63 时间:2022-07-27
  • 正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。 手动报警按钮的使用及维护 1.种类:玻璃破碎型手动报警按钮和...查看详情

    用户:向繁 浏览量:458 时间:2022-07-27
  • 控制完全智能化。实际使用期间,它可以在运行中自动的巡检,产品运行时内部有事先编辑好的程序,这些程序可以自动运行。与此同时,数据采集以及显示工作也是自动化进行的,产品可以实现自身的保护。信息化显示。对于产品运行的参数,它的数量较多,并且产品可以实现参数的显示,比如消防风机转速以及冷却温度显示。同时,它还可以显示运行的状态以及低压、低速等的保护等。应用范围较广。消防风机不仅可以被用于工矿领域,同时它还...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:83 时间:2022-07-27
  • 1.单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。2.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;当选用柴油机消防水泵时,应采用压缩式点火型柴油机。3.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:144 时间:2022-07-27
  • 消防备案对于所有上了300㎡以上面积的商业空间都是必须要做的事。对于办公室来说装修前首先要选择专业的办公室装修公司来进行设计 施工的规划,在设计过程中我们要把办公室中所涉及到的所有项目、图纸、预算、材料进行有组织有计划的疏离。当然,涉及到办公室装修的资料工程量当然也是不少的,需要我们一步一步的收集。 一、消防工程 办公室因为属于群体办公的场所,涉及的隔断和隔墙肯定也是不少得。当办公室隔墙又到顶部...查看详情

    用户:轻松易筑公装 浏览量:113 时间:2022-07-27
  • 楼层公区设置的消防立管安装和土建交叉施工的问题: 1、1楼和顶楼消防立管要形成环网,建议梁上预埋套管,有利于提高吊顶净空; 2、板面套管中离暗装消火栓箱间距最好大于200mm; 3、板面靠阴角的套管中离墙间距考虑后期好施工; 4、卡箍设置位置考虑后期维修方便; ? ? ? ? ? ? ? ?...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:97 时间:2022-07-27
  • 消防车道 4.3.1汽车库、修车库周围应设置消防车道。4.3.2 消防车道的设置应符合下列要求: 1 除Ⅳ类汽车库和修车库以外,消防车道应为环形,当设置环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置; 2 尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m; 3 消防车道的宽度不应小于4m。4.3.3 穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道,其净空高度和净宽均不应小于4m...查看详情