距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线多联机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
多联机俗称 “一拖多” ,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。 多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 1 多联机优缺点解析 优点: ◆室外机较少,不影响建筑物的外观。 ◆造价较水冷机低,运行费用较低。 ◆控制灵活,个别品牌还可以通过电话和...查看详情
家里装了多联机空调,可是它却不制冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上!多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。它主要有两种用途: (1)制作换热器。 如常用的蒸发器、冷凝器;(2)制作连接管道和管件。 对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露,这是空调的致命缺陷,一旦泄露,空调的制冷剂...查看详情
一、风冷热泵 风冷热泵为一台或多台主机并联,通过水泵、水管连接整栋楼的空调末端;主要由 风冷热泵主机、膨胀水箱、水泵、水处理装置、水过滤器、管道阀门、空调末端等部分组成 。 风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源,其优点是一机二用,在机组内部至少增加了一个四通换向阀,能做到制冷和制热工况的切换,提高了机组的利用率。 制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需的冷却水系统;制热时,采...查看详情
多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责, 在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。 室...查看详情
一、美的空调冷媒追加量计算 1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒: 液管径 φ6.35或φ6 φ9.52或φ9 φ12.7或φ12 5~20m (A-5)×30g (A-5)×65g (A-5)×90g 2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒: 冷媒类别 液管φ6.35或φ6 液管φ...查看详情
收录于话题在工程实践中,多联机空调系统与其它空调系统相比有着较多的优点。其室外机直接设置于室外,可以节省机房面积。在施工过程中,多联机系统管径较小,节省了建筑空间,其系统安装方便快捷。多联机系统是一个高度集成的系统,其控制方便,用户可以直接利用控制器进行操作。可根据室内机开启数量调整室外机出力,在部分负荷运行时有良好的节能性。拥有较多优点的同时,多联机系统在设计使用过程中也有着众多的难点:多联机系...查看详情
第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步:释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷剂,如果仅从一侧放气,涡旋盘密封会导致制冷剂释放不完全。释放制冷剂的速度不宜太快,否则...查看详情
多联机室外机供电的配电箱需要一类防雷吗?...查看详情
一、室内机安装 1.位置准确,并保证水平度。 二、室内机必须做好防尘措施 防止装修异物进入机组,造成后期机组产生异味、 电机异响、冷凝水管脏堵、蒸发器脏堵,空调制冷效果差。 回风口和出风口也可以采用防尘贴,在防尘贴上注明内机出风口和回风口尺寸,检修口位置也要标明,方便后续人员施工。 1.室内机必须预留足够的检修空间,并且必须采用无异味阻...查看详情
多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程 。 充氮焊接,需要另一位师傅向铜管内充入氮气,这样才能够避免铜管与氧气发生氧化反应产生聚合物堵塞铜管,造成制冷、制热能力下降。这些残渣在运行过程中会被慢慢吸入压缩机,严重会导致压缩机的烧毁。 未充氮充氮保护焊后,焊接口位置的冷媒管内壁光滑洁净,完全没有氧化现象。而未充氮切口内部漆...查看详情
2014多联机计算标注,主管管径标注在支管上,请问,这是咋回事?...查看详情
冷凝水管安装图解 图例1:冷凝水管正确安装示意图 图例2:存水弯头安装图例 图例3:带提升泵的冷凝水管安装图例一 图例4:带提升泵的冷凝水管安装图例一 2 自然排水机组冷凝水管安装 1)、水封设置:当机组的冷凝水盘位于机组的正压段时, 冷凝水盘的出水口不应设置 水封; 位于负压段时, 应设置水封, 水封高度应大于冷凝水盘处于正压或负压值。 2)、挂壁机和不带水泵的座吊机排水管安装:安装挂壁机...查看详情
分歧管在多联机安装系统中,其作用是将管道中的制冷剂分流到室内机中,起着制冷剂分流的作用。分歧管在整个中央空调VRV管道系统用量不大,但确很重要。如果分歧管选用不当,就可能出现泄漏,爆管的可能,给中央空调系统造成很大的损失,后期维修起来也很费劲。 这里列举几个主要的参考标准: 铜材质: 分歧管主要是紫铜管加工而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质量,现在很多中央空调采用R410A冷媒,其工...查看详情
1、多联机 多联式空调机组简称多联机。一台或数台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。 多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术,第二类则是数码涡旋多联机技术。 2、 水空调 水系统型即为一小型的半集中式风机盘管...查看详情
一、压缩机损坏: 1.1、广东某工程频繁烧压缩机。原因:室外机的液管和模块间气平衡管,弯管质量差, 变形及弯扁现象明显。解决:更换压缩机,补充冷冻油,定量补充冷媒。 1.2、缺油与润滑不足。 故障表现:压缩机内置保护、排气或顶部温度保护、过电流保护、电源 空开跳闸、压缩机运转声音异常、压缩机腔体温度过高等。 可能导致原因: 压缩机长期频繁启停,静态时油和冷媒沉积于压机腔体内,突然启...查看详情
目前, 家用空调地暖 主流的 方案 有两种——传统方案: 多联机+燃气炉 方案,全新方案: 水机两联供 和 天氟地水 。 今天,先讨论前两个——比较 水机两联供方案 与 多联机+燃气炉方案 ,各有什么优缺点?选哪一套方案更好? 提示 :嫌文章太长,可以 直接划到最后看结论 。 1 两套方案有什么区别? 多联机 安装快捷,造价便宜,但...查看详情
1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。 2、保温材料 冷媒铜管及冷凝排水管保温材料选择标准: ■防结露:保温性能优异,传导系数低,厚度...查看详情
制冷系统是一个密封的系统,维修后的制冷系统必须严格地检查气密性,才能保证维修质量,提高运行的可靠性,减少制冷剂的损耗,提高运行的经济性,制冷剂是渗透性极强,所以对制冷系统的气密性的检查必不可少。 需要注意,制冷系统保压必须用氮气, 氧气 属于易燃气体,如果用 氧气 来保压,可能会导致失火或爆炸! 1、中小冷库保压操作: 冷库保压建议从气液两侧同时加压 。先把压缩机高、低压截止阀多...查看详情
常见中央空调系统: 风冷型和水冷型: 系统比较: 全空气系统: 定风量系统: 优点: 可集中进行运行保养·检修;过渡期可采用直接送新风方式;可采取高洁净度的新风。缺点: 风管所占空间大;各空间的温湿度控制难,耗能较大;风机动力要求大。变风量系统: 优点: 可进行个别控制;可节约运转费用;与定风量方式相比,对风机所要求的动力要求小;随负荷变动对应迅捷,使用舒适性高。缺点: 因需VAV装置及空调机调节...查看详情