天正暖通多联机设备维护怎么从EXECL中导入...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 6230791 一、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的? 1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、室内机安装质量案例 1、室内机安装位置 正确:送回风顺畅,保证气流组织 错误:送风管弯转太急,送风不畅 6224053 错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻 错误:出风口尺寸是风管的1/3 6224054 错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果 错误:离墙近,墙面可能凝露 正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理 622...查看详情
案例1:某宾馆共安装了5套模块化3机并联多联系统,都为三个30kW模块并联结构的数码机型。每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机。 机组1,出现某模块中的数码压缩机经常性的排气过高,并最终导致保护。检查发现,每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机,从数量和容量上来看这样的配置给系统回油都带来了较大的困难,超配147%。 运行观察,接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,发现...查看详情
第一步:进场打孔定位 中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。 6203779 6203781 6203783 第二步:内机拆封 保护处理 拆封内机,室内机安装好以后,要包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。 出厂的室内机送风口需要加装帆布软接,室内机改造完成后需要用塑料薄膜包裹起来,中央空调进场是很...查看详情
本文来源于:珠海格力...查看详情
如图,有时候也会出现所有分歧管冷量为0的情况,连管检查未出错...查看详情
一、制冷剂概念与分类 制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是空调中借以完成能量转化的媒介物质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。制冷剂被称为空调系统的血液,直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理。 制冷剂我们可以分为3类: 单工质制冷剂; 非共沸制冷剂; 共沸制冷剂。 单工质制冷剂:不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,比如:R22、R290。 ...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。 多联机空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作...查看详情
来源:制冷百科 多联机俗称“一拖多”,多联机系统是一台室外机连接多台室内机,每台室内机可以自由地运转/停止、或群组、或集中等控制。它由 制冷剂 管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧 换热器 、压缩机和其他制冷剂附件组成;室内机由 风机 和直接 蒸发器 等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷...查看详情
多联机为什么没有水系统一样的大风量风柜末端呢?是翅片管式蒸发器的限制或是有其他方面原因。望大家帮忙从专业角度分析分析解惑...查看详情
6176179...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、引言 三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢? 二、室内机安装要求 1.室内机安装位置准确,并保证水平度。 2.室内机必须做好防尘措施,防止...查看详情
多联机管路长度限制,第一分歧管到最远内机管长40米,是指(液管或气管)其中一根,还是液管 气管的总长度...查看详情
天正暖通多联机设备连接管路后不能修改标高了?6172963...查看详情
天正暖通多联机设备连管后无法修改设备标高...查看详情
《多联机设计教程》 项目总共全力出击,带你完成职场蜕变 6156589 6156590 6156588 为你量身打造培训课程 职场新人 :专业提资需要哪些专业?预估数据大概是多少?新人往往一问三不知! 应届毕业生 :系数跟课本讲的不一样?刚出校园,只有课本! 转行人员 :0设计基础想从事?进一步提升...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 6151032 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 6151034 分歧管的尺寸; 6151035 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 6151047 安装所需的材料标准 铜管: 1...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、查看顾客户型图、核算出每个房间面积 在给顾客推荐多联机时,首先要查看顾客的户型图,根据户型图,测算出每个房间是多少平米,并一 一记录下来,方便下面推荐室内机。 6141193 三室两厅:总面积120平米(具体举例说明)。主卧:18平米, 客卧:15平米 ,书房:10平米,客厅:24平米,餐厅:12平米 2、根...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 6137143 多联机安装的实战视频教程20分钟,耐心仔细看完,有所收获。 6137145 一、安装质量 1、室内机吊装位置要充分考虑送风、回风的顺畅,同时要有足够的维修、维护空间。否则将导致房间制冷、制热效果差,室内机无法维护、检修等问题; 2、室外机是整个系统的心脏部位,散热不好整套系...查看详情