本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。...查看详情
现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来的K倍,而经过自耦变降压启动,启动电流是全压启动的K平方倍,这里,变压器电动机组的启动电流只能理解为电动机的端子那里的启动电流,不是变压器前面,但是对自耦变压器,因为它是经过切换电路切换的,运行的时候,自耦变压器退出,直连,所以,考虑前面的电流,而变压器电动机组启动,没有降压启动两字,它是永久这么接,不切换,所以,...查看详情
现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来的....前者代表电动机处的电流,后者代表自耦变前面的电流,我的理解是这样的。现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来的K倍,而经过自耦变降压启动,启动电流是全压启动的K平方倍这里,变压器电动机组的启动电流只能理解为电动机的端子那里的启动电流,不是变压器前面,但是对自耦变...查看详情
最近做了一个无人值守的泵站,负荷只有4台75kW水泵 因为四台泵是按最大不利条件选的,平时应该只有2到3台泵运行,所以甲方要求用315的变压器,但是我觉得应该用400的变压器?不知道应该配多大变压器比较合理?...查看详情
各位大虾:请问树脂浇注干式变压器本体与外壳之间的距离,有无相关国家标准及规定,大概数据是多少,烦请不吝赐教,谢谢!...查看详情
下面图片中的题目为计算最低电压,请教为什么可采用钢铁手册中的对应公式(已标注为红色),提前谢谢您的回复。...查看详情
①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10k...查看详情