变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 为何采用这种模式? 这种模式和直接小电阻接地比较,有何优劣? 谢谢!...查看详情

    用户:电气交流 浏览量:773 时间:2018-03-13
  • 变压器图片1

    昌晖仪表工程师通过解决变压器瓦斯继电器频繁动作故障的实例,对瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法做阐述,对变压器拉闸和合闸操作提出指导性建议。 5938217 故障设备 SJ7-1600/10型电力变压器。 变压器瓦斯继电器频繁动作该如何解决 http://yunrun.com.cn/tech/1304.html 故障现象 变压器使用几年后,瓦斯继电器频繁动作,只好停止运行,送往修理厂进行解体大修。...查看详情

    用户:工控人2018 浏览量:1003 时间:2018-02-17
  • 本帖通过一例电力变压器顶盖起火的故障实例,分享本次故障诊断、故障维修处理方法和预防此类故障的经验总结。 故障设备:某公司变电所中的一台电力变压器(1250kV.A) 故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线柱上端螺纹损坏;其上铝接线鼻子已经烧断,电缆L3相引线头...查看详情

    用户:电气人2018 浏览量:738 时间:2018-02-16
  • 你还在为配电变压器选多大电流的熔丝困惑吗?对照昌晖仪表网提供的配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表的内容,迅速弄懂自己所用的配电变送器该配几安熔丝。 变压器熔丝http://yunrun.com.cn/tech/1773.html 配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表 ----------------------------------------------------------...查看详情

    用户:电气人2018 浏览量:1166 时间:2018-02-13
  • 每小时用电量10万度,一天240万度,每月7200万度,一年9亿度,可按一年10亿度考虑,变压器按4台计算,如何选择变压器容量?...查看详情

    用户:东方月79 浏览量:5391 时间:2018-02-05
  • 高低压开关柜整流变压器类型 SC: 三相环氧树脂浇注的变压器。 2、SCB: 也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC 的好。 3、SG: 也是三相(S) 干式(G)变压器,但特定为非环氧树脂敞开式变压器。 4、SCR:有两种不同的产品。一是ABBA 制作的非浇往(环绕)的环氧树脂变压器。另一种是昆明赛格迈公司(云南变压器厂)用美国杜邦公司的...查看详情

    用户:不沾腥的猫咪 浏览量:506 时间:2018-02-04
  • 变压器图片1

    5933647 干式变压器温控仪 http://yunrun.com.cn/product/1169.html 干式变压器温度控制器原理 干式变压器温度控制器由温度监测系统和风机测控系统两部份组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成温度监测系统,完成温度的测量、显示及相应信号输出的功能。风机测控系统完成各种状态报警和冷却风机的控制输出。 5933648 温度监测系统...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:791 时间:2018-01-27
  • 在99D201-2《干式变压器安装》中,TC-S和TT接地系统的变压器中性点接地线均明确标注出为绝缘线,请问下,是特殊要求还是标注有误?...查看详情

    用户:鱼少言 浏览量:616 时间:2018-01-18
  • 各位专家,请教一下,同容量同规格型号下的干式变压器和油浸式变压器的冲击电流,哪个比较大?为躲过冲击合闸电流,一般整定多少倍Ie。谢谢...查看详情

    用户:xiaoaduo2018 浏览量:799 时间:2018-01-11
  • 供配电技术图片1

    5926132592613359261345926135406A的是1#变压器237A的是2#变压器...查看详情

    用户:努力加油33 浏览量:477 时间:2018-01-04
  • 变压器图片1

    今天设备调试中无意间有一台干式变压器引起的疑问: 产品名称:树脂浇注干式电力变压器 型号:SC13-30/10 容量:30kVA 绝缘水平:h.v. LI/AC 75/28 耐压值不是35kV 1min吗????怎么是28kV ???? 随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV 5min。。。。 继续查询报告检验依据,分别为: GB 1094.11-2007 GB...查看详情

    用户:rush19860418 浏览量:1207 时间:2017-12-28
  • 综保-变压器/电动机类过流、速断值怎么设定,有此类计算小软件吗?...查看详情

    用户:温带海洋 浏览量:162 时间:2017-12-21
  • 如题: 在一些文章上看到有些企业有好几个变压器,在不同的季节或者生产周期中,会对变压器进行调配,以进行节能。 变压器调配的节能原理是什么? 另外,如何进行变压器调配,是在变压器后端的配电网络中增加ATS或者切换开关之类的吗?...查看详情

    用户:rssw 浏览量:272 时间:2017-12-18
  • 供配电技术图片1

    5920327各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。...查看详情

    用户:sjp2288 浏览量:515 时间:2017-12-15
  • 630的变压器用10KV的高压电缆链接,直接多少?求算法和考虑要素。...查看详情

    用户:孟浩然6688 浏览量:1946 时间:2017-12-05
  • 如题,夏季最热月平均气温28.5度,夏季排风温度40度,哪位高人能帮忙计算一下通风面积!...查看详情

    用户:丁香花开 浏览量:814 时间:2017-12-05
  • 1、主电机355KW,1台(控制方式软启动器)2、电机7.5KW,2台(控制方式变频器)3、液压站45KW,1台(控制方式软启动器)4、照明及加热器等15KW注:装机总功率大概430KW,电机额定电压为400V。供电方式为高压10KV通过电缆卷筒接到机上10/0.4KV箱式变压器。电机不同时启动,但同时工作,变压器到电机距离20米。请问选用多大的变压器?具体该怎么计算?...查看详情

    用户:qq_1512174858427 浏览量:503 时间:2017-12-02
  • 如题,是必须用格栅门窗吗?还是用普通门窗?规范里有规定吗?...查看详情

    用户:丁香花开 浏览量:500 时间:2017-12-01
  • 供配电技术图片1

    其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。 常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:665 时间:2017-11-28
  • 现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!...查看详情

    用户:为未来而战 浏览量:557 时间:2017-11-28