距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
变压器是一种电力装置,应用电磁感应的原理可以改变交流电压。很多材料都可以用来制造变压器骨架,能制造变压器骨架的材料有尼龙、PBT、PET、LCP、电木、环氧板等,环氧板厂家的哪种材料最适合用来加工变压器骨架? 一般我们都用FR4环氧板来加工,它只所以这么受欢迎是因为环氧板的重量轻、机械加工性好、价格也合理,具有耐高温、强度高、耐腐蚀、电性能好的特性。环氧板骨架的价格也不是很贵,加工起来方便,性...查看详情
变压器低压侧零序互感器如何选择,有人说还要乘以几个系数,具体也不知道什么,求助大神?按1000KVA变压器计算。...查看详情
高压供电、负荷分析一、负荷估算:用于规划设计 装机密度=变压器容量及建筑面积(VA/㎡ ) 装机密度=变压器容量及住户户数(VA/户) 建筑设计三步曲,规划设计——扩大初步设计——施工图设计。 6076755 某城市目前设计标准 住宅楼(25~4KVA户)写字楼(90~110VA/㎡)商业楼(100~130V/㎡) 二、高层建筑的负荷分别 6076756...查看详情
6074287 台州市黄岩宏业变压器厂(现货供应SC11-30/10全铜干式变压器) 1.额定容量:30KVA 2.额定电压:10/0.4KV 3.连接组别:Dyn11、Yyn0 4.频 率:50HZ 5.相 数:3相 6.分接范围: 10KV±2×2.5% 7.冷却方式:AN/AF 该系列干式变压器采用特殊结构,在满足标准各项性能参数指标前提下,对外...查看详情
MLZHT-III变压器综合试验台 | 产品简介 |用途: MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下...查看详情
三绕组变压器和自耦变压器电工课堂 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感...查看详情
坚强智能电网以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。 606957260695736069575606957460695766069578606957760695796069580606958...查看详情
近日,白云机安了解到,湖南郴州湘南学院配电房发生火情,晚上十点突然起火,现场火光冲天,火势吓人。配电房维保专家白云机安将在本文通过湘南学院配电房火灾的案例,讲述配电房维保的重要性。 6068693 从图片不难看出,有两栋学生宿舍楼靠近发生火情的配电房,并且配电房与学生宿舍之间的距离非常的小,如果火情扩散后果不堪设想!幸好消防车及时到场控制了火势,没有造成更大的损失和人员伤亡。 电...查看详情
8KW 的供电,要选380V转24V 的变压器,这个变压器选多大?...查看详情
已知1.厂区总的计算负荷为Pjs=1231.2KW,Q=389.2,S=1291.2。2.选择2台800KVA变压器,同时运行。3.计算补偿前的功率因数为0.85,要求补偿后功率因数为0.95.问:1.低压侧母排选多大的,2.采用2台补偿柜,单台补偿容量为多大?...查看详情
GB5003-2013 第3.3.2条规定其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。那么这个一级及二级负荷是否包括消防负荷呢?请高手指点...查看详情
变压器是一种常用元器件,其种类繁多,大小形状千差万别。无线电与电子制作中较常用的有:电源变压器、音频输入变压器、输出变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。 6061024 1、变压器的文字符号为“T”。 6061023 2、变压器是利用互感应原理工作的,具有传交流电隔直流电、电压变换、阻抗变换和相位变换的作用。 6061025 3、电源变压器...查看详情
路径大概3m,规格YJV-3X70是否可行。...查看详情
两台有载调压变压器能否并列运行?变压器型号及参数都是一模一样的...查看详情
公司订货两台2500KVA干式变压器,厂家制作变压器外壳采用钢制外壳,外壳厚度1.0mm,我感觉这个厚度强度不能满足要求,请教大家是否有相应的国家标准要求干式变压器外壳板材厚度,谢谢。...查看详情
请问谁有《变压器分接开关选型与使用》(张德明编)分享一下,谢谢! 《变压器分接开关选型与使用》是2006年1月中国电力出版社出版的图书,作者是张德明。本书主要讲述了变压器分裂开关的选型和使用。...查看详情
引言 电压质量是考核电力企业供电服务水平的重要指标之一。中国农村电网线路供电半径大,分支线多,用电负荷点多面广,且小而分散,季节性负荷特征显著,用电时段过于集中,年均负载率偏低,峰谷差较大。低谷负荷期配电变压器处于轻载运行状态,对用户的供电电压偏高;高峰负荷期配电变压器处于重载或超载运行状态,对用户的供电电压偏低(简称为“低电压”)。供电电压偏高将使供用电设备绝缘老化加速、损耗增加,甚至危及电...查看详情
变压器低压侧无功补偿补不上?找对原因才是根本,首先检查一下补偿装置是否配套,例如补偿用的电力电容器电压等级和变压器是否配套,容量是否足够谐波是否过大等等。 之前有客户反应无功补偿器设置正常,但是就是补到0.77-0.8,一直补不上去?是电力电容器坏了吗?其实如果其他正常的话这可能是欠补偿,如果你怀疑电力电容器损坏可以先做外观检查,通常损坏的电力电容器会出现外表有油渍、石蜡的痕迹。其实先只要选择...查看详情
一、变压器容易出现的故障及原因 1)短路损坏事故。变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查。变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是检查变压器附属设备的运行情况是否良好,变压器温度是否正常。采取红外成像仪测量,能够有效地发现变压器内部过热、缺油等一些故障。 2)绝缘事故。变压器的绝缘损坏事故约占总事故的70%...查看详情
变压器停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入使用前应做哪些试验? 1.变压器停运满一个月者,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。 2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。 3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。 变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些? (1)新投运的...查看详情