变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 野外变压器,变压器在山脚,高压、低压都是长距离供电,前天变压器令克烧坏一个,第二天遇到雷雨天气,变压器出现低压线路欠压问题,由于机房长距离供电,在带负载测量电压为220V、80V、300V,断开负载测量225v、B相175v、C相200v。由于电压不够现在机房没法供电。 我个人是个小白现在请教下: 1、抛开雷击问题,像这种情况一般是什么原因造成的。 2、像这类型故障我要做怎么做检测来排...查看详情

    用户:安咕噜 浏览量:3145 时间:2019-05-29
  • 变压器图片1

    ~给位互感器设计的同僚们好~ 今天小编就为大家带来一个 全方位带你了解互感器设计与实战训练营来袭啦 互感器设计与实战系列课程/持续更新 跟我一起看过来啦 6158393 现在有机会让你 免费 试学 讨论课程 加群讨论学习 6158397 互感器设计讨论学习群 705876637...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:339 时间:2019-05-27
  • 变压器图片1

    6155853 有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。 情况2:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3486 时间:2019-05-22
  • 大家好,请教个问题,设计时630KVA变压器低压侧(GCK)出线电缆最小截面积为4mm2,现场有二级配电柜,审图中心反馈说最小截面积要不小于10mm2,不然不能满足热稳定要求。现在电柜在制作,电缆已经采购了,如何计算低压侧出线的最小截面积?如果现有的选择不满足要求,应该采取什么样的措施?是否有出了更换电缆以外的其他措施?...查看详情

    用户:地瓜2号 浏览量:606 时间:2019-05-21
  • 请问,10千伏变压器中性点电阻接地(30A。10S)的系统,当母线接地时,可以用零序电压作用于跳闸吗?有没有相关规范? 谢谢...查看详情

    用户:moma00 浏览量:428 时间:2019-05-17
  • 1250kVA的变压器,电容补偿大概400kvar,一个电容柜有无问题;那1600kVA的变压器一个电容柜够不够...查看详情

    用户:fengche1988 浏览量:3581 时间:2019-05-16
  • 变压器图片1

    300VA 400Hz但是网上没找到类似的呢 61513176151318...查看详情

    用户:moon0467 浏览量:329 时间:2019-05-14
  • ABB型HXR 450 LG4型电机710W额定电压6KV频率50Hz转速1493rpm功率因数0.88。如果要一台变压器带动两台这种大型电机。需要变压器容量多少。砰砰砰,给大佬磕头了...查看详情

    用户:慰之以姜汤 浏览量:740 时间:2019-05-13
  • 可以两套电容柜的补偿都开着吗?...查看详情

    用户:cof1557200025711 浏览量:297 时间:2019-05-07
  • 电力变压器阻抗一般是多少...查看详情

    用户:zhixiansheng 浏览量:164 时间:2019-05-06
  • 各位大神,小妹求一文件能说明 干式变压器的型式试验报告 一般来说,同类变压器,只做典型型号变压器的型式试验,不会把每一个型号都做实验。 (例如某个干变的国标标准文件中会有类似的描述)...查看详情

    用户:金盘科技 浏览量:896 时间:2019-04-30
  • 故障描述: 35kV 系统 一台出线柜,未投入变压器时相电压平衡,合上断路器后此柜的保护装置显示A,C相相电压为各为21kV,B相19kV,变压器为空载,出线柜到变压器约1KM距离远?请问是什么原因?是线路电容电流不平衡引起的吗?...查看详情

    用户:zhaixiaobo 浏览量:409 时间:2019-04-30
  • 变压器图片1

    1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。 2、变压器是怎样变换电压的? 变压器是根据电磁感应制...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2717 时间:2019-04-29
  • 民用的交供电局处理,非工的高压设备呢?物业工程部应该没有这个能力吧?比如变压器坏了需要请有资质的公司来处理吗?高压柜跳闸合不了闸,需要高压线路检修,这个是物业处理的范畴吗?...查看详情

    用户:freedom- 浏览量:1551 时间:2019-04-26
  • 变压器图片1

    变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 1、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为内部故障和外部故障。 内部故障指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3150 时间:2019-04-25
  • 80户住宅小区共11栋别墅,总用电负荷877kw怎么选择变压器容量的...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:788 时间:2019-04-25
  • 临颍县鑫和电器有限公司拟投资80万元,在临颍县台陈镇大沟桥村,租用现有空置厂房,建设年产200吨变压器铁芯建设项目,项目建成后可年产200吨变压器铁芯。...查看详情

    用户:co1479346171999 浏览量:135 时间:2019-04-23
  • 变压器振动特性 变压器振动主要是低频振动,低频振动会产生低频噪音,也就是人们听到的嗡嗡的声音。 变压器一般是放在地下室的设备间,振动通过楼板向周围传播,振动在墙面传播过程中,不断反射、折射等,有些振动会加强,有些振动会减弱,如果楼板结构偏薄,振动衰减距离会变的更长,传播的也会更远,对周围影响也会越大。 变压器振动危害 主要就是低频振动引起的低频噪音,低频噪音就是...查看详情

    用户:保定安立静减振 浏览量:1212 时间:2019-04-15
  • 变压器在地下一层,有明显的噪音,尤其是晚上的时候,声音特别大,影响休息,有没有专业的人员能帮忙解决一下这个问题,谢谢...查看详情

    用户:乐享天伦 浏览量:1165 时间:2019-04-11
  • 现有两台高压柜,进线柜有定值,出线柜带微机保护但没有定值,进线柜的CT变比是300/5,零序变比是20/1。出线柜的CT变比是50/5,零序是20/1且出线电缆约20米长.想问问,出线柜的过流一 二 三 段及零序过流定值怎么计算?...查看详情

    用户:abaozi2222 浏览量:1299 时间:2019-04-04