本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:变压器 kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和有功功率以外,还有无功功率,无功功率的单位是kvar(千乏)。 那有功功率、无功功率、视在功率它们有啥区别呢? 有功功率是用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量。 比如日常大家所交的电费,交的就是有功电量; 无功功率是指某些设备并没有真正消耗...查看详情
知识点:变压器绝缘 测量10kv变压器的绝缘电阻应选用2500v兆欧表。 绝缘电阻的合格标准 1、本次遥测的绝缘电阻值与上次的数值,换算到同一温度下相比较,本次数值比上次数值不得降低30%。 2、吸收比R60/R15(即要侧重60秒与15秒时绝缘电阻的比值)在10℃-30℃时,应为1.3倍以上 3、3-10kv变压器在不同温度下的绝缘电阻合格值如图 遥测的项目1高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻...查看详情
1变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%位置时:电压提升0%;0%位置时:电压提升+5%;-5%位置时:电压提升+10%。 3电压偏差的计算 Δux = Δuo + e - ∑Δu = Δuo + e -(Δu1...查看详情
知识点:温控器 1、干式变压器温控器无显示故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。处理方法:①接通电源;②更换保险管。 2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。 3、干式变压...查看详情
知识点:变压器断路器 配电变压器低压侧总保护断路器的分断能力是什么意思?估计大部分电气工程设计人员都非常清楚了,但是如果说到配电变压器低压侧总保护断路器分断能力的选择,可能不少电气人员都是一脸懵逼的。我们都知道配电系统是电力系统中一个直接面向终端客户,给广大用户提供生活和工业用电的重要环节,它的完善与否直接关系着居民和工业用电的可靠性和用电质量。在低压配电网中,塑壳断路器通常用于配电馈线的保护。因...查看详情
知识点:变压器绕组的分级绝缘 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 电机与变压器中常用的绝缘材料等级为A、E、B、F、H五种。每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度(电机或变压器绕组最热点的温度)。F...查看详情