变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:变压器 kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和有功功率以外,还有无功功率,无功功率的单位是kvar(千乏)。 那有功功率、无功功率、视在功率它们有啥区别呢? 有功功率是用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量。 比如日常大家所交的电费,交的就是有功电量; 无功功率是指某些设备并没有真正消耗...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:123 时间:2023-01-19
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:变压器绝缘 测量10kv变压器的绝缘电阻应选用2500v兆欧表。 绝缘电阻的合格标准 1、本次遥测的绝缘电阻值与上次的数值,换算到同一温度下相比较,本次数值比上次数值不得降低30%。 2、吸收比R60/R15(即要侧重60秒与15秒时绝缘电阻的比值)在10℃-30℃时,应为1.3倍以上 3、3-10kv变压器在不同温度下的绝缘电阻合格值如图 遥测的项目1高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:340 时间:2023-01-11
  • 变压器图片1

    上期,了解到直流偏磁导致变压器温升增加的危害。今天,我们接着来了解变压器谐波效应会造成影响有哪些? 1、正负半周对称的周期性励磁电流中只含奇次谐波,由于直流偏磁的作用,使半周深度饱和的变压器励磁电流中出现了偶次谐波。此时,变压器成了交流系统中的谐波源,会使系统电压波形色产生畸变,电能质量下降,滤波器过载,继电保护误动作等情况。 2、当谐波的频率与变压器的某个固有振动频率接近时,该次谐波将会使变压器...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:81 时间:2023-01-09
  • 变压器图片1

    上期,了解到变压器在电网中的作用及直流偏磁对变压器的危害。今天,我们接着来了解直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些? 1、引发变压器内部故障。变压器绕组导线、油箱壁、铁芯拉板或铁芯支撑板等结构件都是由金属材料构成。金属材料温度过高后,会降低其刚性强度,甚至导致金属材料结构变形,从而引发变压器内部故障,如绕组导线的形变,甚至导致绕组串接处熔化,从而引发变压器绕组故障,甚至烧毁变压器。 2、加速变压器...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:53 时间:2023-01-06
  • 风力发电技术图片1

    来源:电力知识课堂...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:49 时间:2023-01-05
  • 导读 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯的金属软管不锈钢软管接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。 运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:52 时间:2023-01-05
  • 工业自动化图片1

    它利用电磁感应原理来工作,如图中所示,高压侧电流流过高压侧绕组在铁芯中产生磁通,并穿过低压侧绕组,低压侧因此感应出电流,功率就从一端传输到了另一端,电压等级也随绕组变比而改变。 变压器对于电力系统的重要性好比心脏对于人的重要性 心脏跳动,向血液循环系统传输血液,而变压器运行则向电力系统传输功率,变换电压。 因此,主变的重要性不言而喻。那么,为了保护好这么重要的电力设备,我们就应该...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:81 时间:2023-01-05
  • 建筑智能化图片1

    这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和kW之间的关系及区别。 kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和有功功率以外,还有无功功率,无功功率的单位是kvar(千乏)。 那 有功功率 、 无功功率 、 视在功率 它们有啥区别呢? 有功功率 是用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量。 比如...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:44 时间:2023-01-05
  • 变压器是电网中的重要设备之一。电力变压器起着传输和分配电能的作用,保障了电网的安全运行。今天我们一起来了解直流偏磁对变压器的危害有哪些? 一般来说,中性点或绕组中流过的直流对变压器的影响主要是造成变压器铁芯饱和,偏移工作点进入非线性工作区,使励磁电流发生畸变,造成变压器无功损耗增加、温升增加、振动异常等现象。直流偏磁电流的畸变对变压器的影响危害主要表现在以下2个方面: 1、变压器噪声增大。变压器绕...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:105 时间:2023-01-05
  • 成套电气设备图片1

    直流偏磁是指变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了直流分量。由于变压器的原边等效阻抗对直流分量只呈现电阻特性,且电阻很小,因此,很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起作用于变压器原边,造成变压器铁心的工作磁化曲线发生偏移,即偏磁现象。 直流偏磁的产生有很多原因,主要包括直流输电和地磁场扰动。太阳磁暴也是其中的一种,直流偏磁将导致变压器的温度升...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:697 时间:2023-01-04
  • 我矿山用一台250kv的变压器,有一台75千瓦的电机,但是距离2000米,前1000米用的3-300的铝电缆,后1000米用的95的,在不移动变压器的前提下有没有什么办法能解决...查看详情

    用户:田野0 浏览量:36 时间:2023-01-02
  • 工地有一台75千瓦的电机,变压器距离电柜两千米,前端一千米用的3x300的电缆,后一千米用的95电缆,现在电流不够启动不了机器该怎么解决?全部换成300的电缆可不可以?...查看详情

    用户:田野0 浏览量:61 时间:2023-01-01
  • 1变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%位置时:电压提升0%;0%位置时:电压提升+5%;-5%位置时:电压提升+10%。 3电压偏差的计算 Δux = Δuo + e - ∑Δu = Δuo + e -(Δu1...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:122 时间:2022-12-30
  • 光伏太阳能图片1

    #1 变压器安装 1. 变压器、变电所的安装应符合下列规定:1.1 变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格;1.2 变压器、变电所通电前,变压器及系统接地的交接试验应合格。 2. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 3. ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:233 时间:2022-12-20
  • 建筑智能化图片1

    1、变压器渗泄漏油的具体危害 1. 变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。 2. 渗漏油会严重干扰运行维护人员对变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。 3. 因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:89 时间:2022-12-20
  • 知识点:温控器 1、干式变压器温控器无显示故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。处理方法:①接通电源;②更换保险管。 2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。 3、干式变压...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:348 时间:2022-12-18
  • 成套电气设备图片1

    知识点:变压器断路器 配电变压器低压侧总保护断路器的分断能力是什么意思?估计大部分电气工程设计人员都非常清楚了,但是如果说到配电变压器低压侧总保护断路器分断能力的选择,可能不少电气人员都是一脸懵逼的。我们都知道配电系统是电力系统中一个直接面向终端客户,给广大用户提供生活和工业用电的重要环节,它的完善与否直接关系着居民和工业用电的可靠性和用电质量。在低压配电网中,塑壳断路器通常用于配电馈线的保护。因...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:238 时间:2022-12-15
  • 知识点:风力发电场 风电场箱式变压器选型与维护 近年来,中国风力发电大规模发展,箱变作为风力发电场的主要设备之一,其故障在一定程度上影响风电场的发电效益。本文对风电场箱式变压器选型做了调查统计,对美式箱变运行中存在的问题进行汇总,通过风场箱变故障实例,对运行中美式箱变出现的故障原因及改进措施做了探讨,为沿海风电场箱变的采购及运行维护提供参考意见。 双馈异步型风电机组,有一台风电机组基本上...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:168 时间:2022-12-12
  • 知识点:风力发电机组变电 风力发电是电网能源的重要组成部分,风力发电机组发出的电能经过两级升压接入当地电网,两级升压指机组变电单元就地升压变压器,一般将风机出口电压0.69kV升压至10kV/35kV。 10kV/35kV通过集电线路汇集到升压站低压侧,通过升压站主变压器二次升压至110kV/220kV。风力发电机组升压变和主变压器的选型可根据以下要求选择。 主变压器容量一般按变电站建...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:336 时间:2022-12-08
  • 知识点:变压器绕组的分级绝缘 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 电机与变压器中常用的绝缘材料等级为A、E、B、F、H五种。每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度(电机或变压器绕组最热点的温度)。F...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:211 时间:2022-12-08