变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的? 据我所知: 1、即便是施工专用变压器,变压器及低压侧第一只出线柜也肯定是电业局安装的,根本不可能由建设工程总包单位安装,且电力部门从变压器低压侧端子上也肯定是四线引出A/B/C/PEN。 2、正规电气设计,从变压器低压侧端子上也肯定是A/B/C/PEN四线引出,包括变压器低压侧母线槽,任何厂家估计也没有做过五根铜排...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:113 时间:2023-02-28
  • 请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗? 我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。 请大家各抒己见、踊跃发言!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:71 时间:2023-02-28
  • 风力发电技术图片1

    1 油浸式 主变压器的常见缺陷 主变压器是变电站的核心元件,它的状态直接关系到电网的安全和稳定,因此要求对 于主变压器的缺陷要做到及时消除。油浸式主变压器是电网系统中应用最为普遍的一种变压器,根据主变检修专业技术人员的统计,按照缺陷数量所占的比例,油浸式主变压器常见的缺陷包括以下几大类:渗漏类缺陷,含本体、有载开关、套管等部件的渗漏缺陷;试验数据异常缺陷,包括绕组直流电阻、铁心夹...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:60 时间:2023-02-26
  • 供配电技术图片1

    变压器的调压装置分为变压器“无励磁”调压装置和变压器“有载”调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义: ①”无励磁“调压,是在变压器一、二次侧都脱离电源的情况下,变换变压器的高压侧分接头来改变绕组的匝数比进行调压的。 ②有载调压:利用有载分解开关,在保证不切断负载电流的情况下,变换变压器绕组的分接头,来改...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:64 时间:2023-02-26
  • 继电保护图片1

    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。那么开关电源为什么要用高频变压器呢? 开关电源使用高频变压器的原因: 1、为了安全,不管高频还是低频,就得将高电压用变压器隔离。 2、高磁体的变压器无论从材质和铜线上都很节省,体积...查看详情

    用户:a15210960409a 浏览量:70 时间:2023-02-26
  • 河北通州电力科技有限公司——变压器生产厂家因为变电器柜是制冷变电器的设备,能够 避免高温高压的安全隐患。高低压高低压配电室是以便更改通话工作电压,必须设定变电器来更改工作电压,由于变电器在运作全过程中会造成很多的发热量,假如发热量不可以合理立即的释放,会使变电器本身溫度过高,导致人体比较严重毁坏从而危害输变电的一切正常运作。高低压一切正常范畴。控制箱根据控制变压器制冷系统离心风机及汽油泵运作,可迅...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:61 时间:2023-02-23
  • 制氢变压器交流下,路过的大师指导...查看详情

    用户:wx_1657681239221 浏览量:41 时间:2023-02-21
  • 装了1600K台变压器,现在用电是才150A,如何计算每个月的变压器的损耗...查看详情

    用户:chenweizhi 浏览量:102 时间:2023-02-20
  • 知识点:高压试验 1.电力变压器高压试验的方法 1.1按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性。 1.2在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位。 1.3在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指示灯点亮后,等待升压。 1.4试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:102 时间:2023-02-16
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:最大暂态电流 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:121 时间:2023-02-08
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:额定电流 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A 既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间: 过载10% ,变压器可持续运...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:223 时间:2023-02-08
  • 谢谢大家了 帮忙做一下耗材图纸...查看详情

    用户:wx_1675734621042 浏览量:32 时间:2023-02-07
  • 变压器图片1

    前期,了解了变压器产生励磁涌流的原因。本期,接着了解变压器合闸时为什么发生的励磁涌流很大? 变压器线圈中,励磁电流和磁通的关系,由磁化特性决定,铁芯愈饱合,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大。在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱合,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:143 时间:2023-02-02
  • 成套电气设备图片1

    前期,了解到励磁涌流产生的原因。下面,接着了解变压器励磁涌流的特点及危害是什么? 变压器励磁涌流的特点: (1)波形呈现尖顶形状,表明其中含有相当成分的非周期分量和二次、三次高次谐波分量,随着时间推移,某一相二次谐波含量可能超过基波分量的一半以上。 (2)励磁涌流幅值与变压器空载投入的电压初相角直接相关。对于单相变压器来说,当电压过零点投入时,励磁涌流幅值最大。但由于三相变压器各相间有120°相位...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:185 时间:2023-02-01
  • 变压器图片1

    前期,了解到励磁涌流的危害。下面,接着了解压器励磁涌流产生的原因及特点是什么? 涌流产生的原因是变压器磁化曲线的非线性。变压器涌流不仅与磁化曲线有关,而且与铁芯剩磁磁通和电压投入时的相位均有关系。剩磁的存在,使铁芯中的饱和磁通增大,导致励磁电流进一步上升。在电压投入相位为0°时,涌流值最大。由于绕组存在电阻,随着时间的推移,波形的辐值会逐渐减小。 而变压器励磁涌流是由变压器铁芯饱和引起的。在铁芯不...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:147 时间:2023-01-31
  • 工业自动化图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:20 时间:2023-01-30
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:变压器接线 变压器接线组别是指变压器的原副绕组按一定接线方式连接时,原副边的电压或电流的相位关系。变压器的接线组别是用时钟的方法来说明原副边线电压(或线电流)的相量关系。那么变压器连接组别Dyn11,Yyn0和Yd1的表示方法是什么?三者分别使用在哪些场合呢?下面本文简明扼要地给大家解析一下,看完文章,希望能给广大电气人员一些参考价值。 01 什么是变压器的接线组别? ▼ 02 ...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:328 时间:2023-01-29
  • 知识点:变压器放气阀 1.变压器放气阀的使用方法将气体继电器上的放气阀,套管顶部的放气嘴都打开,从注油管向油箱内加油,当加到油从放气阀中溢出时,关闭放气阀。当油从套管顶部的放气嘴溢出时候关闭放气嘴,并记录加油的数量。此时变压器内部就充满油了。但是此时变压器油箱内充电是过多的,当变压器带负荷温度上升,油体积膨胀后,油箱内的压力会过高,导致波纹片过度膨胀,如果超过其弹性变形范围,会造成永久变形。...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:213 时间:2023-01-28
  • 供配电技术图片1

    随着海拔的升高,空气的介电强度随之减小,会影响变压器的出力,也会造成变压器的击穿。因此要 对空气的介电强度进行修正 ,干式变压器可按下表和下图近似取修正系数。 表1 外施耐受电压水平修正系数 海拔(m) 安装地点海拔修正系数 试验地点海拔修正系数 <1000 1 1 1200 0.98 0.98 1500 0.95 0.95 ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:448 时间:2023-01-22
  • 输变电工程图片1

    知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。S=√3UIS……容量VAU……电压VI……电流A那么I=S/√3U80kVA=80000VA如果高压侧是10kV=10000V。额定电流是I=S/√3U=80000/1.732×10000=4.6A低压侧是400V,额定电流是I=S/√3U=80000/1.732×400=115.5A也可用估算方法10kV侧I=S×0.06=80×0...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:203 时间:2023-01-20