本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。那么开关电源为什么要用高频变压器呢? 开关电源使用高频变压器的原因: 1、为了安全,不管高频还是低频,就得将高电压用变压器隔离。 2、高磁体的变压器无论从材质和铜线上都很节省,体积...查看详情
知识点:高压试验 1.电力变压器高压试验的方法 1.1按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性。 1.2在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位。 1.3在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指示灯点亮后,等待升压。 1.4试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手...查看详情
知识点:最大暂态电流 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例...查看详情
知识点:额定电流 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A 既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间: 过载10% ,变压器可持续运...查看详情
知识点:变压器接线 变压器接线组别是指变压器的原副绕组按一定接线方式连接时,原副边的电压或电流的相位关系。变压器的接线组别是用时钟的方法来说明原副边线电压(或线电流)的相量关系。那么变压器连接组别Dyn11,Yyn0和Yd1的表示方法是什么?三者分别使用在哪些场合呢?下面本文简明扼要地给大家解析一下,看完文章,希望能给广大电气人员一些参考价值。 01 什么是变压器的接线组别? ▼ 02 ...查看详情
知识点:变压器放气阀 1.变压器放气阀的使用方法将气体继电器上的放气阀,套管顶部的放气嘴都打开,从注油管向油箱内加油,当加到油从放气阀中溢出时,关闭放气阀。当油从套管顶部的放气嘴溢出时候关闭放气嘴,并记录加油的数量。此时变压器内部就充满油了。但是此时变压器油箱内充电是过多的,当变压器带负荷温度上升,油体积膨胀后,油箱内的压力会过高,导致波纹片过度膨胀,如果超过其弹性变形范围,会造成永久变形。...查看详情
知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。S=√3UIS……容量VAU……电压VI……电流A那么I=S/√3U80kVA=80000VA如果高压侧是10kV=10000V。额定电流是I=S/√3U=80000/1.732×10000=4.6A低压侧是400V,额定电流是I=S/√3U=80000/1.732×400=115.5A也可用估算方法10kV侧I=S×0.06=80×0...查看详情