本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
教材P569案例计算, 请问下冷水机组的清洗或更换管束的空间距离规范中规定是多少,在那个规范查找,谢谢! 4492913...查看详情
本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象? 1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警; 2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境...查看详情
咨询一下冷水机组维保的问题 单位有5台约克水冷机组,需委托外部进行年度维保技术服务,希望有同行能推荐有实力的上海维保公司。...查看详情
酒店冷水机组线路 仪表测试通过电流是140左右,幅度不大,断路器脱扣电流是200A 总是频繁跳闸,换了一个断路器还是这样!请问要如何检查是线路哪里的毛病呢?求求大家了,急!...查看详情