哪位能帮帮忙 求冷水机组制冷系统除水除湿的具体步骤...查看详情
我们计划新建的十万平米的高层办公楼,设计院设计的三台输入功率443kw的冷水机组,有这样的问题,我们本地供电变压器最大允许的单台容量为1250千伏安,因此三台冷水机组必须三台变压器分别供电,设计院计算结果是变压器内阻大,冷水机组启动时瞬时压降能达到标称电压(380v)的8%不符合民规电压损失7%的要求。 请教诸位高手,冷水机组自带软启功能或者星角降压启动功能的能否解决瞬时压降大这样的问题,一般冷水...查看详情
我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?...查看详情
1、水冷冷水机组与风冷冷水机组,各有其自身的特点,要根据不同的使用环境、空间、及所需机组的制冷量大小、和不同的城市 地域等来进行综合考虑加以选择。 2、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成...查看详情
电动执行器应用在离心式冷水机组当中用来控制大导叶的开关量,进而控制冷媒的进气量。 4572657...查看详情
中节能200MW太阳能电池及组件生产建设项目高低压配电箱、干式变压器、冷水机组招标 2012-11-07 招标编号:HFZB-1202118 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:江苏 受中节能太阳能科技有限公司的委托,对中节能200MW太阳能电池及组件生产建设项目工程设备采购项目的下列货物及服务进行国内公开招标。现邀请有意向的投标人 参加投标。 1. 资金来源:企...查看详情
如题...查看详情
请教各位网友: 一台激光割冷水机组,有时同时出现高低压报警,请问有哪些原因导致? 谢谢!...查看详情
A、螺杆式冷水机组 优点: 1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小3.压缩比可高达20,EER值高4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题 缺点: 1.价格比活塞式高...查看详情
因工程需要,急需采购2套vsd变频驱动装置用于离心冷水机组,希望大家帮忙提供质优价廉的品牌及厂家电话 qq253597095...查看详情
如何降低冷水机组系统流体阻力 冷水机现在工业上作为制冷机械应用的非常广泛,比如钢材加工等高温工作的环境都需要,因此冷水机独有的特点是需要注意的,还有很多方面因为冷水机外观和原理的原因导致很多困难,冷水机组的设计与工艺考虑降低系统管路中流体的阻力是一个方面。要想降低冷水机组流体在管路中的阻力,要考虑以下几个方面 1 在不影响冷水机组管路布置的情况下,管路的长度要尽量缩短。 2 管路的局部阻力对每一个...查看详情
如题。。。格力厂家样本竟然没有...查看详情
请教一下各位朋友,在进行冷水机组选型的时候,有哪些是需要注意的,比如压缩机类型,电流,水温等等,因为之前对这个了解很少,希望哪位高人能指点一二,感激不尽! @smile@...查看详情
具体不同在哪里?...查看详情
水冷冷水机组性能测试台的设计中泵,换热器,冷却塔的选型计算的??本人学机械的现在干的是制冷方面的,不知道现在从何学起。请前辈们指点一二。...查看详情
各位好,请问冷冻站内冷水机组的机载启动柜的IP防护等级要求是多少?从哪个地方可以查到要求的依据?不甚感谢!...查看详情
假设有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,...查看详情
@ding@...查看详情
低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于...查看详情
风冷冷水机组放在楼顶, 1、它的排污管如设在一层,排污一般排向哪里,如何设置? 2、一般是否每层都要设置排污管,还是只要在最低处设置一个总的排污管?...查看详情