  • 本人制冷行业大学生一枚求高手们给个冷水机组的中央空调机房布置的工程图,不胜感激!...查看详情

    用户:lcw0521 浏览量:2174 时间:2013-07-09
  • 如何选择冷水机组的大小? A:根据室内的冷负荷 B:根据热湿比线计算出来空调末端制冷量的总和 C:冷负荷指标*面积...查看详情

    用户:zhongyongfa 浏览量:5295 时间:2013-07-09
  • 开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来,查看电流已经98%,冷冻水出水温度一直保持在11。6度,蒸发饱和温度10度左右。这样看来并不是少制冷剂,怀疑是冷负荷过大,切换到另一台主机运行,可以看到温度明显下降。开机二十分钟已降至9。7度。那说明第一台主机制冷效果确实不佳,请各位大神帮帮分析一下。在下先谢过了。...查看详情

    用户:jsy0598 浏览量:3438 时间:2013-07-08
  • 今天看了上海世茂国际广场暖通设计这篇文章,冷水机组放在地下三层,板换放在28层,地下三层~27层高度131.32m,想知道冷水机组的承压多大?...查看详情

    用户:xshlwh123 浏览量:1213 时间:2013-07-06
  • 求大神帮忙...查看详情

    用户:qq284437399 浏览量:5240 时间:2013-06-21
  • 制冷技术图片1

    目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助! 离心机压缩机型式结构 ...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:43987 时间:2013-06-20
  • 请问顿汉布什冷水机组不能加载故障分析及排除,谢谢!...查看详情

    用户:dtbyj123 浏览量:4985 时间:2013-06-06
  • 给大家发几张我公司对外出租的风冷式螺杆冷水机组;;汉钟螺杆;140型设备;出水温度7度;http://bbsfile.co188.com/album/201306/05/081918ygk33mt0t85rt5g3.jpghttp://bbsfile.co188.com/album/201306/05/081228zabo5p1azososoja.jpg...查看详情

    用户:co936201979 浏览量:3741 时间:2013-06-05
  • RT请问,风冷式冷水机组和风冷热泵机组,在供冷上有什么区别啊?...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:2732 时间:2013-05-24
  • 工程概况:总建筑面积34800m2,营业面积20000m2,主体建筑为8层。该商厦分为新、旧楼两部分,旧楼无空调设施,新楼虽有,但主机容量不够;原锅炉房内有一台2.8MW热水锅炉,冬季容量显然不足;本工程机房位置的确定十分困难,能利用的只有新楼8层屋顶约800m2,经校核可承担荷载约700KN。 方案比较:1、方案确定的具体要求:尽可能只利用8层屋面面积;冷、热源的噪音不能影响居民;锅炉房...查看详情

    用户:zhileng.com 浏览量:869 时间:2013-05-20
  • 小弟单位的两台离心式冷水机组前段时间刚进行了保养,内容如下:换冷冻机油和过滤器、检查进口导叶、换氟过滤器等,但是保养结束以后这段时间压缩机的工作电流和以前比较明显异常。以前机组运行一定的时间后冷冻进水温度为9°C,冷冻回水温度为6°C,蒸发压力为280MPa,导叶开度26%时,主机电流百分百为:30%-40%左右,压缩机实际工作电流500A左右。现在同样的工况,主机电流百分百为:80%左右,压缩机...查看详情

    用户:tx1931 浏览量:2641 时间:2013-05-20
  • http://bbsfile.co188.com/album/201305/15/140913tak830zfzlukcycg.jpg...查看详情

    用户:co936201979 浏览量:1120 时间:2013-05-16
  • 求助;现场有两台格力螺杆冷水机组问题1;用户密码被改现在开不了机要怎么解决;2有人说要什么远程监控板才能开机,有这回事吗?一块板要两万人民币,如果有这种板那我不用 直接在机组上手动启动可以吗?现在急着开机 望高人指点 急 急 急 谢谢各位...查看详情

    用户:ddeell 浏览量:1996 时间:2013-05-15
  • 求助;1.现场有两台机组用户密码被改了要怎么解开 2.有人说要远程监控卡才能开机,一个要两万人民币。这个远程卡不用能不能开机,就在机组上手动开机使用。这两台机组还没使用过。急待开机。特求助各位。急急急...查看详情

    用户:ddeell 浏览量:1721 时间:2013-05-15
  • 这两天被客户气昏啦头;没事就想给朋友们多发几张机组的图片;功能;以便大家共同一起来探讨学习;更希望技术高的老师们前来指导技术和经验;谢谢大家啦;烟台汽车厂使用我的冷水机组;给机器人冷却的;还有制药厂;化工厂使用的低温盐水机组;等等吧;http://bbsfile.co188.com/album/201305/14/091603k2qot3q2fgl7egzz.jpghttp://bbsfile.c...查看详情

    用户:co936201979 浏览量:1656 时间:2013-05-15
  • co936201979 http://bbs.co188.com/uc_server/data/avatar/010/93/79/54_avatar_middle.jpg 16 主题7 听众614 积分 一星工程师 http://bbs.co188.com/static/image/common/star_level2.gif土木币1290电梯直达[floa...查看详情

    用户:co936201979 浏览量:4044 时间:2013-05-13
  • 有一台529RT的溴化锂冷水机组,制冷效果很差,用麦氏真空计测量真空度,真空度不在量程范围内,故一直抽真空,但是真空泵抽真空两小时油就乳化变成白色了,水分较多,这是什么原因造成的呢,有两台一样的溴化锂冷水机组,另外一台真空油可以抽10小时都不会乳化。...查看详情

    用户:cjfu0603 浏览量:3708 时间:2013-05-10
  • 制冷技术图片1

    大家帮忙看看有没有什么毛病,,谢谢了 4653104 4653105 4653106 4653107 4653108 4653109 4653110 4653111 4653112 4653113 4653114 4653115 4653116 4653117 4653118 4653119 4653120 4653121 4653122 4653123...查看详情

    用户:yj273119820 浏览量:3918 时间:2013-05-06
  • 请教大家一个问题,660Kw的冷水机组(0.4KV),隔壁就是配电房,可不可以直接就在低配柜引电至设备启动柜,现场是否还需要做个大开关?因为是通信机房的空调主机,根据规范空调系统要做双路供电,末端切换的,我觉得如果从配电房的低配出来两路电缆到空调机房的现场再做双电源转换,实在是没意思。而且要增加很多投资。...查看详情

    用户:pipi15592 浏览量:2218 时间:2013-05-04
  • 冷水机组冷冻水进水管,设置一个电动蝶阀,这个应该是共识,没啥疑问。但是,对于多台冷机并联工作的系统,每台冷机冷冻水进水管的阀门设置,我见过以下几种模式: 1)只设1个电动蝶阀 2)电动蝶阀+静态平衡阀 3)电动蝶阀+动态流量平衡阀(限流量阀) 我个人的理解是这样:(只针对多台机组并联的情况,单机组系统不考虑) 如果是冷机水量也可以变的真正的变流量系统,我觉得就按1,只设电动阀即可。 如果是冷机水量...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:4687 时间:2013-04-22