本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
冷水机组的冷凝器和蒸发器的趋近温度(冷媒和水的温差)是多少?压缩机的形式不同是不是趋近温度也不一样?...查看详情
环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。...查看详情
有一台风冷热泵冷水机组,样本标注的进出水压降应为0.5公斤。现在冷水进水压力4公斤,出水压力1公斤(压力表没问题,阀门也没问题),明显是堵了。原来怀疑是水垢堵塞了板换,但经过化学清洗后没洗出水垢来。现在怀疑是施工时的焊渣和小节焊条堵住了板换,有什么办法能疏通一下吗...查看详情
冷水机组的抽管距离必须严格满足吗? 我看有些图纸并未严格满足抽管空间距离(比如管长4300),他留了3000...查看详情