本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 3...查看详情
单位有3台约克水冷750冷吨的冷水机组,对于技术、维保方面人员能力一般,如果委托外部进行年度维保技术服务,一年需要多少钱,就是每年做年度保养,故障检查、修复。...查看详情
我今天开启冷水机组的时候,冷却水的进出水温差达到了12度了,冷冻水温差也达到了8度,请问各位高手有些什么原因。...查看详情
请教:冷水机组供水管上的电磁阀有什么作用?什么情况下这个电磁阀动作?为什么回水管不装?...查看详情
规范和技术措施里面都有关于台数不宜过多的说法, 那么冷水机组台数过多的弊端有那些呢? 优点也有那些? 4265759 4265760...查看详情