本专题为土木在线地下连续墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下连续墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
TRD工法(水泥加固土地下连续墙)施工步骤图解,转自其他网站。若有问题,请网友提醒,本人将及时删除。 4889166...查看详情
做地下连续墙浇筑混凝土,两排导管,总有一根堵管,发生堵管时怎么办,另一边继续浇筑吗?...查看详情
我们工地现在正在施工地下连续墙,现在这套施工工艺我基本上已经掌握了,但是还有一些比较细节性的、规范性的东西需要和各位广大朋友探讨一下,如果各位需要图片,我随时可以上传,望广大建筑爱好者一起加入我们的研究行列!从明天开始,我将陆续更新各位对地连墙相关的照片,各位同仁积极关注一下哦.........查看详情
本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。...查看详情
论文简介:详见方案,针对南京市某地下连续墙施工工地对南京地铁一号线南延的影响需要注意点 投稿网友:dingshan18 上传时间: 2013-10-15...查看详情
地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。...查看详情
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。...查看详情