本专题为土木在线地下连续墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下连续墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现场发现地下连续墙混凝土浇筑时,塌落度有时160,有时220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像这种情况下,一般也很少要求混凝土厂家退场的,市区里浇筑怕等时间不好。所以像这种情况的塌落度有时大、有时小对连续墙施工究竟有什么影响,比如说,塌落度小会造成堵管,大的会产生离析。会不会日后造成连续墙的渗漏水。...查看详情
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2013-8-30 19:05 编辑 地下连续墙40m深,采用圆形锁扣管,施工单位为了防止麻烦,将锁扣管一次性吊装,在初凝出活动后上部留出地面约30m高,下部15m深,这样露出地面的30m高看起来有点害怕,应该来说每节锁扣管之间采用锁扣应该是很牢固的,但是总高度露出地面30M就显得有的害怕了。有无安全规范的具体要求对此要设缆风绳或者其它固定措施,比如高...查看详情
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子...查看详情
本工程地下连续墙深度地面以下约40m,深入4-2中风化岩2m,设计在地下连续墙接缝处采用双排深层搅拌桩和高压旋喷桩进行加固防止接缝渗漏水。原设计打到3-4图层粉质黏土夹粉土层。现施工单位提出打到3-6图层。个人感觉3-5、3-6图层比较密实而且3-6层是透水层,搅拌桩打到此处没什么必要。不知各位有什么看法。 4707499 4707500 4707501...查看详情
地下连续墙和锚杆施工 (1)地下连续墙 地下连续墙是在地面上采用专门的挖槽机械,沿着新开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法浇筑水F混凝土,筑成一个玻璃钢格栅单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重和挡土结构。 (2)锚杆 土层锚杆简称土锚杆,是在地面或深开挖的地下室墙面(挡土墙或地下连续墙)或基坑立壁...查看详情
现有一个深约20m的深基坑工程,采用地下连续墙(兼做地下室外墙)+内支撑支护结构,地下连续墙内侧拟设置内衬墙。 请问在地下连续墙内侧设置钢筋混凝土结构的内衬墙,还是在采用砖砌内衬墙(砖砌体与地连墙之间预留约20cm间隙),各有什么利敝?求高人赐教,期盼中..........查看详情