防火卷帘更新时间:2024-04-24 07:18:02

本专题为土木在线防火卷帘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火卷帘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防火卷帘、防火门、防火窗安装完毕后应进行功能调试,当有火灾自动报警系统时,功能调试应在有关火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格 后 进行。 一、防火卷帘调试 防火卷帘控制器应进行 通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能调试 , 除另有说明外,调试数量均为全数。 1.通电功能调试时,应将防火卷帘控制器分别与消防控制室的火灾报警控...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:79 时间:2021-11-02
  • 佛山某公众场所营业前消防安全检查因存在防火卷帘问题,当地消防部门不同意投入使用营业,具体问题如下: 该场所把原建筑墙体改建为防火卷帘,其宽度大于防火分隔总宽度1/3,不符合《建筑设计防火规范》第6.5.3的第1项。 图片非本案 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m; 当防火分隔部...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:70 时间:2021-08-24
  • 转自 网络 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 防火卷帘与防火墙或防火门等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域,可以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利的条件,今天为大家总结一下防火卷帘的知识点。 基本概念:防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘。 01 防火卷帘分类 ...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:254 时间:2021-01-07
  • 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第5.3.3条的探讨 6285600 原规范编制者,估计多是不做建筑设计的,坐办公室空凭空瞎想,缺乏实际经验。 我的观点:露天(可有雨棚)直接对大气的地下车库坡道地面出口,根本无需防火卷帘, 当然,位于建筑物下部(如首层),贴临建筑的露天出口,这种情况除外。 即便需要防火分隔,也可以有其他措施,比如建筑墙体不开窗、洞或设置防火窗、...查看详情

    用户:一竖三横 浏览量:2018 时间:2020-12-13
  • 原创 hvac-木子李版权归原作者所有,侵权请联系删除收录于话题之前小编文章提到,在商业mall设计中,建筑方案设计喜欢将防火分隔设置在店铺这道墙上,当然兼顾的是中庭空间的通透美观以及便于实施。 但 侧卷和异形卷帘现在在项目上消防基本都不让用, 见“ 公消【2016】113号文” : 但是从《建筑防烟排烟技术标准》(后文均简称《新烟规》)出台之后,这给暖通专业带来了一个新的问题(小...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:535 时间:2020-10-10
  • 请问防火卷帘怎么看?长度怎么算出来?...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:29 时间:2020-05-21
  • 【考点二】防火卷帘 防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。 1. 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: (1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 (2)防火卷帘应具有火...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:228 时间:2019-08-27
  • 地库中的排污泵,防火卷帘电源能从本防火分区的风机双电源箱后引出回路吗?...查看详情

    用户:阁中帝子 浏览量:169 时间:2019-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    防火卷帘、防火门、防火窗功能调试 一般规定 1、防火卷帘、防火门、防火窗安装完毕后应进行功能调试,当有火灾自动报警系统时,功能调试应在有关火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。功能调试应由施工单位负责,监理单位监督。 2、防火卷帘、防火门、防火窗的功能调试应符合下列规定: (1)调试前应具有相关的技术资料和施工过程检查记录及调试必需的...查看详情

    用户:mingming025 浏览量:1016 时间:2019-07-17
  • 在网上查到的:防火卷帘门安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。这句话出在那本规范里?谢谢指教。...查看详情

    用户:wx_1560320535921 浏览量:213 时间:2019-06-12
  • 电气工程原创版块图片1

    6089609...查看详情

    用户:浩叔聊机电 浏览量:1052 时间:2018-12-26
  • 在设计当中,防火墙上用到了防火卷帘,根据建规6.5.3条,那么在不设自动喷水灭火保护的情况下,防火卷帘耐火极限能否达到4h呢,看国标图集,都只有3h,另外要采用哪种卷帘才能达到4h耐火极限呢,同时,朋友们在实际工程中习惯上有无加自动喷水灭火,加不加自动自动喷水灭火,造价上有无出入很大,望知道的朋友指点一二,谢谢!...查看详情

    用户:lwj9898 浏览量:3694 时间:2017-11-28
  • 电气工程施工图片1

    在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗? 5905185 图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗? 5905224 5905185 5905224...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:4524 时间:2017-11-10
  • 求教:防火卷帘采用水幕防护时,水幕持续喷水时间应该是1h还是3h? 防火卷帘耐火极限为3h,耐火完整性满足要求,耐火隔热性不满足要求,采用防护水幕喷水防护。在《喷规》中5.0.11条:除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾持续时间不小于1h确定。但是防火卷帘要求的耐火极限是3h,如果只是喷水保护1h,那防火卷帘剩下的2h耐火极限还有什么意义?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:2124 时间:2017-08-07
  • 乙级卷帘防火门在发生火灾后自动关闭吗?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:376 时间:2017-07-24
  • 本帖最后由 a396673967 于 2017-6-25 14:02 编辑 地下车库的防火卷帘都是设在两个防火分区之间,而且比较分散,防火卷帘的配电箱从哪个防火分区供电,规范有什么要求吗?比较近的卷帘配电箱,如果设在不同防火分区,上级进线可以从一个配电箱带吗?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1351 时间:2017-06-24
  • 防火卷帘控制原理图有参照图集吗?...查看详情

    用户:木马009 浏览量:1522 时间:2017-05-31
  • 本帖最后由 雨天joe 于 2017-5-20 19:34 编辑 经过图书馆半天的研究,发现一个以前忽略的问题,即防火卷帘到底是怎么控制的,以前出图都是直接一个模块一个控制箱,今天下午看火规图集发现用了两个模块和一个控制箱。 回来查找发现果然应该如此。 原因是因为防火卷帘分两种: 一种是用于防火分隔的防火卷帘,此类火灾联动时直接下降至地面,此时只用一个模块即可; 一种是疏散通道上的防火卷帘,此类...查看详情

    用户:雨天joe 浏览量:3335 时间:2017-05-20
  • 教材P297页中,关于疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:“②任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面。” 规范中要求为:疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防...查看详情

    用户:qq_1487382647413 浏览量:630 时间:2017-05-07
  • 1.这两个水系统分别走哪里接水呀?有什么要求及注意事项呢? 2.哪个规范有相关说明呢我看喷水灭火规范上面没有呢?哪位大神指导求指点!!!!...查看详情

    用户:嘿嘿gg 浏览量:4160 时间:2017-05-02