本专题为土木在线防火卷帘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火卷帘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
卖场内多个防火卷帘交汇处的柱子可以包圆柱子吗?通常包法是怎样的?如果可以包圆柱子,柱子上卷帘轨道留的缝如何处理?最好有节点做法。感谢大神们帮助!!!急!!!...查看详情
卖场内多个防火卷帘交汇处的柱子可以包圆柱子吗?通常包法是怎样的?如果可以包圆柱子,柱子上卷帘轨道留的缝如何处理?最好有节点做法。感谢大神们帮助!!!急!!!...查看详情
防火卷帘控制器调试? 1、防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常监视状态。 2、手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3、用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制...查看详情
对防火卷帘的一般要求是什么? (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关...查看详情
有消防联动的公共建筑设置火灾报警,请问防火卷帘算不算。(我一栋多层里,就几台防火卷帘,能否用自己配套的探头)...查看详情
人员疏散的疏散走道上,不允许设置防火卷帘; 车辆疏散的疏散通道上,则可能存在防火卷帘(比如两个防火分区之间)。 《火规》条文解释:4.6.3 本条规定了疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计要求。 设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。...查看详情
火规中,防火卷帘提到专门用于联动防火卷帘的感烟探测器和感温探测器。第一,如何叫专门? 第二,连接到哪?总线还是控制箱。 第三,为何两侧都要布置两个感温探测器,一只不行?...查看详情
一个学校项目,建筑在连廊中间设了防火卷帘,连廊本身就不是封闭的,设置烟感基本没有用,那这个卷帘如何联动?...查看详情