  • 在网上查到的:防火卷帘门安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。这句话出在那本规范里?谢谢指教。...查看详情

    用户:wx_1560320535921 浏览量:338 时间:2019-06-12
  • 电气工程原创版块图片1

    6089609...查看详情

    用户:浩叔聊机电 浏览量:1081 时间:2018-12-26
  • 在设计当中,防火墙上用到了防火卷帘,根据建规6.5.3条,那么在不设自动喷水灭火保护的情况下,防火卷帘耐火极限能否达到4h呢,看国标图集,都只有3h,另外要采用哪种卷帘才能达到4h耐火极限呢,同时,朋友们在实际工程中习惯上有无加自动喷水灭火,加不加自动自动喷水灭火,造价上有无出入很大,望知道的朋友指点一二,谢谢!...查看详情

    用户:lwj9898 浏览量:3787 时间:2017-11-28
  • 电气工程施工图片1

    在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗? 5905185 图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗? 5905224 5905185 5905224...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:4649 时间:2017-11-10
  • 求教:防火卷帘采用水幕防护时,水幕持续喷水时间应该是1h还是3h? 防火卷帘耐火极限为3h,耐火完整性满足要求,耐火隔热性不满足要求,采用防护水幕喷水防护。在《喷规》中5.0.11条:除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾持续时间不小于1h确定。但是防火卷帘要求的耐火极限是3h,如果只是喷水保护1h,那防火卷帘剩下的2h耐火极限还有什么意义?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:2323 时间:2017-08-07
  • 乙级卷帘防火门在发生火灾后自动关闭吗?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:402 时间:2017-07-24
  • 本帖最后由 a396673967 于 2017-6-25 14:02 编辑 地下车库的防火卷帘都是设在两个防火分区之间,而且比较分散,防火卷帘的配电箱从哪个防火分区供电,规范有什么要求吗?比较近的卷帘配电箱,如果设在不同防火分区,上级进线可以从一个配电箱带吗?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1450 时间:2017-06-24
  • 防火卷帘控制原理图有参照图集吗?...查看详情

    用户:木马009 浏览量:1563 时间:2017-05-31
  • 本帖最后由 雨天joe 于 2017-5-20 19:34 编辑 经过图书馆半天的研究,发现一个以前忽略的问题,即防火卷帘到底是怎么控制的,以前出图都是直接一个模块一个控制箱,今天下午看火规图集发现用了两个模块和一个控制箱。 回来查找发现果然应该如此。 原因是因为防火卷帘分两种: 一种是用于防火分隔的防火卷帘,此类火灾联动时直接下降至地面,此时只用一个模块即可; 一种是疏散通道上的防火卷帘,此类...查看详情

    用户:雨天joe 浏览量:3441 时间:2017-05-20
  • 教材P297页中,关于疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:“②任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面。” 规范中要求为:疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防...查看详情

    用户:qq_1487382647413 浏览量:654 时间:2017-05-07
  • 1.这两个水系统分别走哪里接水呀?有什么要求及注意事项呢? 2.哪个规范有相关说明呢我看喷水灭火规范上面没有呢?哪位大神指导求指点!!!!...查看详情

    用户:嘿嘿gg 浏览量:4226 时间:2017-05-02
  • 火规4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。 2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手功控制防火卷帘的降落。 这里的手动控制降落是指接手动控制线...查看详情

    用户:谁知风雪 浏览量:1417 时间:2017-04-04
  • 《火灾自动报警设计规范》4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防...查看详情

    用户:丁叮钉 浏览量:4417 时间:2017-03-17
  • 【被消防局提了:消防电源箱应末端切换,排烟风机与防火卷帘不能共用。】之前做的地下车库项目,我的防火卷帘电源都是从车库附近送风或排烟机房的双电箱放射式供电过去的,参考的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这本书的【8.45条:排烟机房内双电源切换箱是否能向本防火分区的其他消防设备供电(如防火卷帘、消防集水井潜水泵等)?答:可以。由双电源切换箱配出引至相应设备时宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相...查看详情

    用户:mao58427117 浏览量:5051 时间:2017-03-03
  • 两个防火分区的界限刚好在中庭的走道上,这个界限是用防火卷帘,但这个防火卷帘是两次降还是一次降了。其实关键要看这个走道算不算疏散走道吧,但中庭的走道应该不算疏散走道吧...查看详情

    用户:qq_1452481180976 浏览量:1164 时间:2016-12-23
  • 向大家请教个问题,没有火灾报警系统的防火卷帘,它的控制箱内部配套了两组烟感和温感使防火卷帘自动下降,请问这对烟感和温感是不是也要受高度影响,如果厂房房间高度是15米,那么这个防火卷帘是不是就不能用了。...查看详情

    用户:passepartout 浏览量:1243 时间:2016-10-24
  • 防火卷帘的设置为什么除了中庭,那中庭怎么设,可以超出10m,20m的范围吗?...查看详情

    用户:qq_1466385689241 浏览量:8629 时间:2016-10-16
  • 一个商场装饰照明,二层楼板有挑空,三层楼板完全,挑空区域四周都是防火卷帘,但是挑空区域内有照明,请问这个区域的照明回路应该从哪引?可否引自相邻防火分区照明配电箱?...查看详情

    用户:heavengundjy 浏览量:1433 时间:2016-05-12
  • 地下车库出入口可以不设防火卷帘吗,如果有防火卷帘在发生火灾时不是不利于地库人员的疏散吗????...查看详情

    用户:txinyun886 浏览量:20400 时间:2016-03-03
  • 6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m;2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能; 请问如何实现第二点,施工如何做到?...查看详情

    用户:dongshi402 浏览量:8795 时间:2016-01-25