防火卷帘更新时间:2024-04-17 06:37:58

本专题为土木在线防火卷帘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火卷帘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 防火墙是建筑中常见的作为防火分隔的建筑构件,一般耐火极限为不低于3小时,但是对于一些特殊的场所,有更高的要求,例如 甲、乙类厂房 、 甲、乙、丙类仓库 。 一、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版): 3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其 耐火极限不应低于4...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:18 时间:2024-03-12
  • 电气资料库图片1

    防火卷帘是指在一定时间内能满足规范规定耐火极限的卷帘,分为钢质卷帘和有机布卷帘两种,主要用于代替防火墙、防火隔墙,安装于防火分隔的墙体开口处,中庭四周也可以安装防火卷帘进行防火分隔。下面就来谈谈它的设置要求主要有哪些: 1、防火卷帘在安装时,导轨内应留有因膨胀变形的足够间隙,以保证火灾时导轨受火作用时在垂直方向发生的位移,防火卷帘能正常下落。 2、为保证防火卷帘在发生火灾时能够...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:90 时间:2024-03-06
  • 给排水资料库图片1

    防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施。常见的防火卷帘有:钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘以及特级防火卷帘。与普通卷帘门不一样的是,防火卷帘具有很好的防火性能,其耐火完整性远大于普通卷帘门。特级防火卷帘除了耐火完整性以外,还具有隔热和防烟性能。 防火卷帘广泛应用于工业与民用建筑的防火分隔处,能有效地阻止火势蔓延,保障群众的生命财产安全。因此,在验收过程中应对其设置情况...查看详情

    用户:会好好干的 浏览量:21 时间:2024-02-05
  • 答复:1.《建规》对于单樘防火卷帘的宽度和高度,没有明确的限制,除中庭部分外,宽度一般不应超过9m,规格及耐火性能等应有出厂合格证和符合市场准入制度要求的法定检测机构出具的有效证明文件,如质量认证证书及型式检验报告等。 《建规》第6.5.3条规定,防火分隔部位设置的防火卷帘,应具有火灾时靠自重自动关闭的功能。侧向封闭式、水平封闭式防火卷帘不具备自重自动关闭功能,异形或折叠提升式防火卷帘也未有效解决...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:13 时间:2024-01-10
  • 给排水资料库图片1

    管道穿越防火分区是施工中的重难点,传统做法不仅对墙体破坏大,而且封堵困难,封堵质量不好还会影响消防验收。因此,中建三局一公司在项目中采用预制装配式施工,大家可参考借鉴。 #1 管道穿越防火分区传统工艺: 密集管线穿墙 密集管线穿防火卷帘 #2 管道穿越防火分区创新工艺: BIM模型,深化设计 预制加工,现场安装 10mm厚防火板、防火包、防火岩棉...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:71 时间:2024-01-10
  • 公共建筑设计图片1

    项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。 请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法? 一下为几个项目的做法照片: 1、单砖保护做法: 2、单or双层防火板做法;...查看详情

    用户:llj32113583 浏览量:34 时间:2023-12-08
  • 暖通资料库图片1

    一 问题描述 某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图: 设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:18 时间:2023-11-06
  • 防火门窗及防火卷帘的代号 钢防火门 GFM 不锈钢防火门 BFM 木防火门 M1FM 木装饰防火门 M2FM 模压板防火门 YFM 管道井钢防火门 DGFM ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:99 时间:2023-05-24
  • 请问,消防验收防火卷帘时主要查几个问题?还有,卷帘下降时,有远程控制下降,有控制开关面板下降,有手动铁链下降,还有什么方式可以让卷帘下降?...查看详情

    用户:益元 浏览量:38 时间:2023-04-02
  • 建筑给排水图片1

    什么是防火门 1、防火门是指在规定时间内,可以满足一定隔热要求、完整性、耐火稳定性等要求的门,这种门一般是被设置在疏散楼梯间或者是防火分区间或者是垂直竖井间,它不仅具有一定的防火性,而且还可以防火、隔物。 2、符合规定防火等级的防火门,不仅应该具有良好的耐高温性,而且还应该具有良好的隔热性和防烟雾穿透性,并且还应该配有当火灾发生时,自动关闭的功能,,这样在一定时间内,就可以有效防止火灾蔓延,让人...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:65 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    (一) 安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:143 时间:2023-03-10
  • 一、位置设置身体部位 除中庭内,当封闭楼梯间部位的宽度不大于120m时,排烟风机的宽不应大于12m;当防火间距不足身体部位的宽小于160m时,排烟风机的宽度不应大于1该身体部位长度的1/3,且不应低于30m。 二、系统调试 对防火卷帘控制板对其接电基础功能、应急电源、火灾报警系统功能、故障记录基本功能、自动控制系统其他功能、手动可以控制基本功能和181kg出现下降功能性测试,检查是否能满足以下提出...查看详情

    用户:pl_93659578 浏览量:5 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    一、设置部位 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 二、调试 对防火卷帘控制器进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能测试,检查是否满足以下要求: 1. 通电功能测试 将防火卷帘控制器分...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:24 时间:2023-02-06
  • 本文阐述防火卷帘报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见的10个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 防火卷帘的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。 防火卷帘-主要结构及工作原理(3D) 防火卷帘-报警联动控制(3D) 防火卷帘-概述·主要分类 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 提示:关于防火卷帘的概...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:104 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    根据现行规范有关规定,楼梯间及其前室是不允许使用防火卷帘的,详见《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定: 1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。 2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。 3 楼...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:388 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    常见的防火卷帘基本都是垂直下降的,很少会见到侧向动作的防火卷帘,行内普遍都认为不能采用侧向封闭的防火卷帘,依据是什么呢? 根据《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》(公消〔2016〕113 号 )的有关要求,总建筑面积大于10万平方米(含本数,不包括住宅和写字楼部分的建筑面积),集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大城市综合体 严禁使用侧向或水平封...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:75 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    1、主备电源切换功能 切断防火卷帘控制器的主电源,电源工作指示灯应有状态指示、防火卷帘控制器不应发生误动作。再切断卷门机主电源,使用备用电源供电,使防火卷帘控制器工作 1h,并应能提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位。 2、火灾报警功能 使防火卷帘两侧的火灾探测器组发出火灾报警信号,防火卷帘控制器应能发出声、光报警信号。 3、故障报警功能 ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:104 时间:2022-12-27
  • 建筑消防给水图片1

    防火卷帘是常见的防火分隔设施,是防止火灾向水平方向蔓延的重要消防设施,具有多种启动方式。 ▼现场控制箱(防火卷帘控制器)手动启动 ▼防火卷帘两侧的手动控制装置手动启动 ▼现场手链启动(机械启动) ▼感温元件(感温玻璃管或易熔金属元件)控制防火卷帘依靠自重下降 ▼火灾报警控制器总线按钮启动 ▼通过火灾报警控制器输入防火卷帘控制模块号进行启动 ▼火灾探测...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:256 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    在汽车库内配建充电基础设施区域时,根据规范有关规定,需要进行划分防火单元,而防火单元之间一般会采用防火卷帘进行防火分隔,对于此类场所防火卷帘的消防联动控制方式,广东地方标准有着特殊的要求。 广东省地方标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》: 4.9.4 汽车库内设置充电基础设施的区域应 划分防火单元 。防火单元应符合以下规 定: 1 地下、高层汽车库的每个防火单元内停车数量...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:333 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    设置在车辆通道上的防火卷帘,通常采用二步降落的方式, 目前情况下,几乎所有卷帘的中限位高度均设置在1.8m,存在重大隐患! 设置在车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整! 一、火灾发生时,为方便车辆疏散,通常将车辆疏散通道上的防火卷帘设置成两步降落的方式,如下图所示,A、B、C三处的防火卷帘,通常采用两步降落的方式! 注:人员疏散通道和车辆疏散...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:19 时间:2022-12-13