本专题为土木在线防火卷帘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火卷帘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防火卷帘的耐火极限标准,是结合国标测试方法、产品类型划分及建筑使用场景需求综合确定的,具体如下: 1. **依据国标测试方法判定**:国内按《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633开展测试来确定耐火极限。测试时按实际安装方式固定样品,模拟真实火场升温,通过耐火完整性和隔热性两项核心指标判定。前者看帘面是否穿火、有无可穿透裂缝等;后者以背火面平均温升≤140℃等为标准,从样品受火到任一指标不达标,...查看详情
防火卷帘的日常维护保养核心是**保障启闭灵活、密封完好、联动可靠**,需遵循《建筑消防设施维护管理》(GB 25201)要求,具体方法如下: ### 一、日常巡检(每周1次) 1. 外观检查:帘面无破损、变形、锈蚀,布帘无霉变、焦痕,导轨、卷轴无杂物堵塞; 2. 状态检查:日常处于关闭(防火分区分隔)或正常收拢状态,无遮挡、捆绑等阻碍物; 3. 手动操作:测试手动拉链/摇杆,启闭顺畅无卡滞,帘面运...查看详情
防火卷帘是指在一定时间内能满足规范规定耐火极限的卷帘,分为钢质卷帘和有机布卷帘两种,主要用于代替防火墙、防火隔墙,安装于防火分隔的墙体开口处,中庭四周也可以安装防火卷帘进行防火分隔。下面就来谈谈它的设置要求主要有哪些: 1、防火卷帘在安装时,导轨内应留有因膨胀变形的足够间隙,以保证火灾时导轨受火作用时在垂直方向发生的位移,防火卷帘能正常下落。 2、为保证防火卷帘在发生火灾时能够...查看详情
项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。 请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法? 一下为几个项目的做法照片: 1、单砖保护做法: 2、单or双层防火板做法;...查看详情
一 问题描述 某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图: 设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相...查看详情