  • 初步设计说明里的问题,校核说是临时高压,因为设置了室外消防水泵; 但是我认为还是低压,我觉得常高压、临时高压、高压这3个概念应该用压力来区别而不是有无水泵,而且规范条文说明里说临时高压是加压后后达到高压。 这里应该怎么理解,我的想法是对的吧。...查看详情

    用户:逸群之才 浏览量:11853 时间:2013-05-04
  • 请问超过多少层要设置消火栓减压?...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:8042 时间:2013-05-03
  • 室内消火栓的验收划分在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,但是高(33)层消火栓管道强度、严密性实验应该按照哪一条?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》还是依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005?...查看详情

    用户:zyq0001 浏览量:1994 时间:2013-04-25
  • 关于消防电梯前室设置消火栓注意问题: 《建规》8.4.3条文解释,此消火栓功能为开辟道路,不计入消火栓总数。 但上海《规程》7.2.2条文解释,此消火栓功能有三:1 用于扑救前室火灾;2 开辟道路;3 附近火灾扑救。因此该消火栓可作为普通消火栓使用,可计入同层消火栓总数。 故做上海项目的朋友注意,这一点与国家规范有差异。...查看详情

    用户:qyq0315 浏览量:5045 时间:2013-04-21
  • 建筑消防给水图片1

    分享一下室内消火栓管网经典模式,从典型模式图例中很容易看出计算方法,详解简图。 4643912...查看详情

    用户:qyq0315 浏览量:39146 时间:2013-04-20
  • 本帖最后由 造杯水 于 2014-1-17 09:18 编辑 前一篇(内容不断增加中一)已经30篇,再加太大,所以另开贴。为了本论坛活跃,下载内容付土木币,只要你勤回帖勤签到,土木币不是问题吧。 内容不断增加中一: http://bbs.co188.com/thread-8262892-1-1.html 内容不断增加中三:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=vi...查看详情

    用户:造杯水 浏览量:74370 时间:2013-04-19
  • 上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨 汤福南 栾雯俊 (上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041) 摘要 通过对上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ 08—94—2001)中条 文的阐述和分析,依据按净压分区的特点,计算和论证室内消火栓系统竖向分区的依据。认为上海 地区高层民用建筑室内消火栓系统仅以静水压不大于80 mH2O作为分区的依据不合理,应以最大 静水压...查看详情

    用户:在水一方oo 浏览量:1462 时间:2013-04-18
  • 请问如果,没有火灾自动报警系统,有消火栓、消防泵,泵怎么控制启停啊? 我的是宿舍楼,地下一层非燃品库房,地上5层学生宿舍。共7200平米。 打算不设置火灾报警系统,不知道消火栓泵如何控制? 只有消防泵,无其他联动设备。...查看详情

    用户:lyongh08 浏览量:6264 时间:2013-04-18
  • 不大于5L/S,连一个消火栓栓口流量都满足不了,怎么能达到火灾初期的灭火效果呢? 同理对喷淋稳压泵流量不大于1L/S也是不理解,求高人指点。。。。。。...查看详情

    用户:bestyupeng 浏览量:12912 时间:2013-04-18
  • 用手动报警按钮代替消火栓按钮,以及把消火栓按钮和启泵继电器并入消防报警的直流电源系统,现在已成越来越多的现象。在有的厂家的产品样本中。也介绍说可以把手动报警按钮装在消火栓箱内。使人产生可以代替消火栓按钮的误解。手动报警按钮的确可以代替消火栓按钮吗?把消火栓按钮接入直流电源系统。有那些不利的地方?根据对《高层建筑设计防火规范》(GB50045•95)的理解和自己的工程设计经验。对这两个问题做一些论述...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:2581 时间:2013-04-17
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 what_866 于 2013-4-16 14:26 编辑 高层建筑高度越来越高,数量越来越多,然而消防车扑救高度的发展却远远跟不上高层建筑高度、数量的增长,这意味着消防车外部灭火进攻的方式越发受到限制,在这种现状下,室内消火栓内部灭火进攻方式就彰显出极为重要的作用。通过日常图纸审查中发现,室内消火栓设计上存在以下三种常见错误设计,如果该类设计一旦在建筑内部施工,将给该类建筑带来极大...查看详情

    用户:what_866 浏览量:16613 时间:2013-04-16
  • 图纸简介: 陕西省西安市某县图书馆给排水、消火栓、自喷施工图,图纸内容比较详细完整,欢迎大家 投稿网友: niebin521125 上传时间: 2013-02-05 图纸省份: 陕西...查看详情

    用户:niebin521125 浏览量:536 时间:2013-04-11
  • 如题,幼儿园(只有一层)建筑体积大于5000但又小于10000时用不用设室内消火栓呢, 同样若有两层,第二层只有很少建筑面积且建筑体积仍不足10000时需不需要设呢?...查看详情

    用户:leebru 浏览量:4231 时间:2013-04-11
  • 1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗? 2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知...查看详情

    用户:zhaolijuan880929 浏览量:7319 时间:2013-04-11
  • 建筑消防给水图片1

    室内消火栓的布置既要满足有关的建筑设计防火规范的要求,又应具体情况具体分析,合理确定室内消火栓的保护半径,从而实现既节约投资,又满足火场灭火的基本要求。消火栓的设置数量和位置,应结合建筑物各层平面图布局。消火栓的保护半径,也应考虑房间的具体分隔情况。1、室内消火栓的充实水柱长度规范中规定,室内消火栓的水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,一般不应小于7m,但甲﹑乙类厂房﹑超过四层的厂房和库房﹑超过六...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:26557 时间:2013-04-10
  • 消火栓在拐弯的地方和引入管处需要设置检查井或者阀门井吗?...查看详情

    用户:neimengguhou 浏览量:9287 时间:2013-04-10
  • 图纸简介: 本工程位于四川成都,11层,属一类高层建筑,包含给排水设计、消火栓设计,地下水泵 补充说明:建筑类别:本单体为综合楼,为一类高层公建,建筑高度41.65m,地上11层,地下1层,-1层为车库,总建筑面积:46486.95m2,其中地上部分26570.89m2,地下车库19916.06m2。 投稿网友: lifang10086 上传时间: 2013-04-10...查看详情

    用户:lifang10086 浏览量:243 时间:2013-04-10
  • 四层建筑,底层是商店,其余层为办公,总体积大于5000m3,底层体积不到5000m3,这种情况是就底层设置室内消火栓,还是每层都需要设置室内消火栓?请教给位前辈。...查看详情

    用户:can1009 浏览量:2809 时间:2013-04-10
  • 建筑消防给水图片1

    在目前的工程设计中最常见的一种观点是:既然建筑专业划分了防火分区,那么防火分区的防火门在火灾时就不能打开,其有不可穿越性。理由是如果水龙带穿过防火门,防火门则不能关严,这样就破坏了防火分区,失去其功能,故消火栓不可跨防火分区使用。所以消火栓的布置应保证每个防火分区内至少有两只消火栓。以此观点在各种刊物上与大家交流的文章,我们也经常看到。 规范要求:消火栓的布置应与建筑防火分区相结合。对这一要求,应...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:13271 时间:2013-04-09
  • 【请教】变电站110kV配电室,单层,要做室内消火栓吗? 配电室尺寸为(长×宽×高) :80×11×11 差不多9000立方的体积...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:5174 时间:2013-04-08