本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我拿到的图纸是18层的住宅 1 、2层是商场 1、2层和地下室是低区 3到18层是高区 在地下室2个管网通过一根管子连在一起 系统图只画了3~18层的 那是不是意思是1、2层和地下室是市政直供啊 那计算的时候 算消防泵流量、扬程的时候要包括1、2层和地下室吗...查看详情
室内消火栓是安装在室内的消火栓系统的最终端设备,消火栓系统布置的成功与否,最终的落脚点在于室内消火栓的设置是否合理。本贴就室内消火栓布置应遵循的原则谈一谈自己的看法,希望和同行一起探讨。 室内消火栓布置的原则 原则一:保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位。原则二:消火栓的间距不能太小。原则三:消防电梯前室的消火栓不能记入总数内。原则四:应根据防火分区布置消火栓。 如何在实际中遵循上述原则...查看详情
本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-21 11:03 编辑 7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。 高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是: 1、水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个 2、立管的两头必须设阀门, 3、环网上要设阀门,但该...查看详情
为什么设计同一时间火灾发生次数为一次,室内消火栓用水量设计为15L/S,室外的消火栓用水水源来自于市政管道用水量设计为为20L/S。...查看详情
2004版《室内消火栓安装》国家建筑标准设计图集04S202,消火栓按钮安装在箱内。1、经咨询消防管理部门,消火栓按钮只能面装或侧装,不能内装。2、消火栓箱通常是封条封闭,在内安装的消火栓按钮不易找到。3、消防按钮多属于电气产品,与栓口共处一室,难免被水溅到。消防水带展开灌水时机械冲击较大,易造成损坏。4、即便在箱表安装,也应分隔按钮室。 如此多疑点,为何该图集仍在使用,没有新的图集? 46631...查看详情
本帖最后由 jjwwfansile 于 2013-5-15 15:14 编辑 LZ是刚刚毕业做设计的菜鸟,目前对怎么布置消火栓感到很困惑。我的思路是 ,消火栓均匀布置,消火栓保护半径按25m考虑,按照规范计算出消火栓间距S,如果需设置多排消火栓,消火栓排距为1.4R,最后根据现场柱网情况调整下消火栓位置。但是今天在练习院里面以前的项目中,发现以前的设计师采用的是非均匀布置消火栓,而且他最后所需的...查看详情
平面图中单消火栓箱的画法是一个长方形,中间一道斜线,半边填充。现在搞不明白的是有填充部分的靠前还是空白处靠墙,还是两者都可以;以前认为有填充部分靠墙,因为填充部分代表的是消防卷盘,开门见栓原则;现在看了一些图纸都是空白部分靠墙的,就弄不懂了,求指点...查看详情