  • 本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-7 13:28 编辑 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。关于地下室布置的情况如下:有二种方案(地下汽...查看详情

    用户:君临天下 浏览量:6263 时间:2013-04-07
  • 现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。 看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来...查看详情

    用户:gdfei31 浏览量:2059 时间:2013-04-03
  • 有的说是相邻消火栓最小间距是5米,是根据两个安全出口间距不能小于5米得来的,请教各位大神是这么回事吗???...查看详情

    用户:乙单512 浏览量:5453 时间:2013-03-30
  • 本帖最后由 gaodadan 于 2013-4-6 21:00 编辑 消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的?...查看详情

    用户:tmzxdys108 浏览量:9792 时间:2013-03-28
  • 进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 一、流量计算: 现分析流量计算步骤及程序如下: (一)首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算: 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:15546 时间:2013-03-27
  • 建筑给排水图片1

    有点不明白,这里的b=柱子宽+15mm,那固定箱子的螺栓岂不是已经在柱子的宽度范围以外了,求解啊,各位大神 4626815...查看详情

    用户:wobenwudao 浏览量:5360 时间:2013-03-27
  • 核电站厂区消防水压为0.8mpa,请问用那种消火栓好?图纸设计为snw65,那么sn65的行不行呢?...查看详情

    用户:shimen1234 浏览量:28227 时间:2013-03-26
  • 《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如...查看详情

    用户:jianchi_dl 浏览量:8093 时间:2013-03-26
  • 建筑给排水图片1

    本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑 明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。 小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。 工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。 4624644 消火栓立管穿楼板 4624645 消火栓立管 4624646 消火栓管 4624647 消火栓管 4624644 4624645 46246...查看详情

    用户:heqingheqing 浏览量:7309 时间:2013-03-24
  • 小区的一个风雨操场,建筑面积648平方,轻钢结构,耐火等级二,无看台座位,本人是新人,所以急求~~望大神指教啊,给水,排水方面若有指教在下也感激不尽~~...查看详情

    用户:bingshuang0126 浏览量:1756 时间:2013-03-22
  • 本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-3-22 13:47 编辑 1、案例简介 某室外消火栓设置在交叉路口,多次被车辆意外撞坏,每次事故后检修更换消火栓时,都造成周边区域大面积停水,影响居民正常生活。 2、原因分析经现场勘察发现,该消火栓直接立于市政给水干管上,距车行道的距离仅0.5米,没有独立设置检修阀门。并且市政环状管网的阀门设置不合理,需要关闭距消火栓很远的主干管上的阀门才能够...查看详情

    用户:hlkzy901010 浏览量:2739 时间:2013-03-22
  • 消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?...查看详情

    用户:molijuzi 浏览量:3035 时间:2013-03-21
  • 保温,电伴热 还是干式的?见过的大多数是保温的,偶尔见过电伴热的,没见过做干式的...查看详情

    用户:hj8501046 浏览量:1361 时间:2013-03-20
  • 高层住宅,一二层是复式的商业网点。 现在是在商业网点的门口挂上消火栓。商业网点径深18米,那么门口的消火栓保护不到商业网点的复式上层,是否需要在每个商业网点的复式上层内部补挂消火栓。...查看详情

    用户:yangtongnan 浏览量:1078 时间:2013-03-19
  • 请问在消火栓系统中,XWL-b代表什么?...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:2897 时间:2013-03-19
  • 前几天做个小区的方案,水务公司明确一路市政进水,无奈设置了室外消火栓加压系统。 有几个问题和大家一起探讨下: 1.市政给水是否与室外消火栓管网连接。防污染可以满足要求吗?若倒流防止器损坏,会造成水的流失吗?若市政给水管通过倒流防止器连接室外消火栓环网,似乎可以满足中度危险背压回流。若市政给水不接入消防管网,消防水池内水用光后,咋办。 2.管网内平时压力如何维持,是采用稳压设备?还是屋顶水箱?...查看详情

    用户:k258852 浏览量:5184 时间:2013-03-19
  • RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。 请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?...查看详情

    用户:kavint 浏览量:2743 时间:2013-03-18
  • 建筑消防给水图片1

    一个工程,宾馆,面积超3000,每一层有外走廊,请问是否设置自动喷淋,外走廊是否设置消火栓,还有上喷和下喷是否能同时存在一个工程内啊?谢谢,哪位高手能帮忙解答一下,感激不尽!!! 4619938...查看详情

    用户:满城都是杨絮 浏览量:14214 时间:2013-03-16
  • 地下二层,不同防火分区消火栓能共用吗?...查看详情

    用户:yanlchou 浏览量:1471 时间:2013-03-16
  • 双立管、双阀双出口消火栓能否按两股水柱计算? 审图中发现,有的高层公共建筑(还有的是不符合上述限定条件的住宅建筑),消火栓布置间距超过了35米,设计采用了双阀双出口消火栓箱,在消火栓箱处设了两根消防立管,两个消火栓阀分别从两根消防立管接出。有的设计人员认为这样设计,(一根消防立管万一故障,还有另一根消防立管可以供水,不考虑两根立管同时故障),可以按两股水柱计算。实际上,这种理解是不正确的。这样在一...查看详情

    用户:华子将军 浏览量:12692 时间:2013-03-16