手术室更新时间:2024-03-29 09:46:04

本专题为土木在线手术室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装? 负压手术室回风、排风口 过滤器的安装要求 负压手术室回风、排风口高效过滤器的安装由于回风和排风中含有有害气溶胶,为了保护环境和保证医护人员的健康,负压手术室回风、排风口高效过滤器的 防漏 是第一要素。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB503330-2013中8.1.15规定, 负压手术室回、排风口高效过滤器的安装应符合现行国家...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:68 时间:2023-11-28
  • 医院自身免疫力较弱,同时又是病原菌的聚集地。通风空调系统从中起到了关键作用。它可以为手术患者和医护人员提供良好的手术环境,提供洁净空气,维持各个洁净等级不同的房间的合理压差,控制空气流向。 从净化空调系统不同之处在于其处理空气方面,提出了更高的洁净级别。它要对空气中的非生物粒子和生物粒子加以控制,消除尘埃粒子,控制室内菌浓度,使手术室达到相应的洁净级别,它依靠初效、中效、亚高效、高效过滤器对...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:40 时间:2023-11-15
  • 暖通资料库图片1

    实验室、洁净室、手术室、洁净车间净化区域BIM设计报价: 服务内容 有设计图纸 建筑面积(㎡) 价格 投标阶段: 建筑、结构、钢结构、洁净板、给排水、空调、电气、消防等专业建模( 深度LOD200 ,不包含工艺管道、不含家具)。 5000 ㎡以上 2 (元/㎡) ...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:29 时间:2023-10-08
  • 洁净空调系统图片1

    洁净手术室是指采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。手术室也可称手术间。 根据GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求: 表3.0.2-1 洁净手术室用房的分级标准 注:1 浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 2 眼科专用手术室周边区洁净度级别...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:82 时间:2023-08-04
  • 数字化手术室软硬件建设基础要求数字化手术室“软硬”兼施数字化手术室 digital operating room,以计算机、物联网、移动互联网、智能楼宇等信息技术为基础,建立的满足手术相关活动信息收集、处理、整合、存储、传输及应用的全维度、全过程、全数字化手术支撑环境。颅骨、肌肉,大脑组成的人类的身体硬件,以大脑为中心的中枢神经系统联合遍布全身的子系统,“软硬兼施“让我们成为“智者”。以电脑为典型...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:20 时间:2023-07-26
  • 复合手术室是将具有医学成像技术、介入治疗技术、外科手术技术和信息技术为一体并配备医学影像设备,可以一站式进行影像学诊断、介入治疗和外科手术的特殊手术室。一复合手术室的结构和防护设计01结构荷载对于新建工程,设计单位应充分了解DSA、CT、MR等医疗设备的型号规格所对应的荷载要求及安装方式,对医疗设备间本层楼板、上层楼板荷载充分预留,并考虑安装及建筑系统所需要的空间,从设计之初解决装修完成之后的标高...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:5 时间:2023-07-17
  • 洁净空调系统图片1

    由中国建筑科学研究院主编的《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中规定的“洁净空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行”,“I、II级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,III、IV级洁净手术室可2间~3间合用一个系统”,“有条件时,宜采用新风湿度优先控制模式”。这些具体怎么实现呢,应该采用怎样的暖通系统技术方案? 我国地...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:126 时间:2023-07-14
  • 手术室内空调冷热源设计要求与应用1.手术室的特点●手术室通常位于住院楼较低楼层,处于建筑内区● 洁净手术室为Ⅰ-Ⅳ洁净室●手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。●手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。●由于净化手术室采用送风天花,噪音来源主要为回风口过大及排风的设计不合理。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;较大的噪音来源其实为设备及医用器械,合理的布局与装饰是可以避免的。2...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:80 时间:2023-03-16
  • 中央空调图片1

    与一般的舒适性空调相比,医院手术室净化空调系统的送风量大,风机的风压高,从而动力消耗大。同时、医院手术室的噪声要求严格,而噪声的控制又是设计者容易忽视的问题。特别是对于一些受条件的限制将手术室的循环净化机组装于手术室边污物走廊的吊顶内,由于送回风很短,更难于控制噪声。 本文试图通过对净化空调系统进行分析,寻找一个既节能又能降低噪声的方法。 1过滤器 1.1过滤器风量的确定 Ⅰ级特殊洁净手术室采用局...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:12 时间:2023-02-20
  • 1关于净化计算的室内外计算参数的确定 1.1室外环境含尘浓度在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);城市郊外(不包括郊外工业区):计数...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:64 时间:2023-02-15
  • 光伏太阳能图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:12 时间:2023-01-22
  • 通风排烟图片1

    转自公众号:洁净园 手术室内一般以压力值不超标为限制条件,通过理论计算得出手术室的理论最大新风量。本文将总结既有医院手术室的压力随着新风量的变化的现场测试数据,得出既有医院在不作系统调整的情况下最大可调的实际新风量数值;综合理论最大新风量和最大可调的实际新风量的数值得出既有医院最大新风量的建议,为既有医院手术室更好地利用新风来节省能源的消耗提...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:11 时间:2023-01-16
  • 洁净空调系统图片1

    目前,很多医院的洁净手术室在设计过程中片面强调净化级别,而忽略了系统在运行保养过程的节能因素,造成洁净手术部投资和运行费用高昂。在保证手术室污染控制的基础上,如何使手术室净化系统设计既合理又节能?笔者就这个问题进行分析探讨,供同行参考。 一、送风量的确定 在国家出版《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)之前,国内已有的医院手术室洁净空调系统设计基本上都按照工业洁净室设计标准如《洁净厂房...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:34 时间:2023-01-11
  • 医院手术室及特殊设备用房,自动灭火设施处置规则如下: 1、需要设置自动灭火设施的建筑,其所属的特殊设备用房,均应设置自动灭火系统,可以采用自动喷水灭火系统或气体灭火系统。 2、贵重设备用房和特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。 3、血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。 参考专题:医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求! 文末附疑难探讨,同时阐述了特殊设备用房的室内消火栓、...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:148 时间:2023-01-09
  • 请大家参考!!!...查看详情

    用户:牛口的牛 浏览量:30 时间:2023-01-01
  • 洁净空调系统图片1

    一、项目背景 中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区项目定位为以肿瘤诊疗为特色,集综合医疗、教育、科研、预防功能为一体的国际一流、国内典范的三级甲等肿瘤医院。项目总投资94.6亿元,其中肿瘤医院廊坊院区投资87.6亿元,占地337亩;国家癌症中心投资7亿元。建成总规模为2600床位,其中项目一期工程的放疗综合楼、特需体检楼,共计600张床位,计划于2021年投入使用;一期剩余工程的住院楼、门诊楼、医...查看详情

    用户:智能节能云平台 浏览量:13 时间:2022-11-01
  • 洁净空调系统图片1

    一、项目背景 中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区项目定位为以肿瘤诊疗为特色,集综合医疗、教育、科研、预防功能为一体的国际一流、国内典范的三级甲等肿瘤医院。项目总投资94.6亿元,其中肿瘤医院廊坊院区投资87.6亿元,占地337亩;国家癌症中心投资7亿元。建成总规模为2600床位,其中项目一期工程的放疗综合楼、特需体检楼,共计600张床位,计划于2021年投入使用;一期剩余工程的住院楼、门诊楼、医...查看详情

    用户:智能节能云平台 浏览量:17 时间:2022-10-28
  • 洁净空调系统图片1

    一、简介 二、技术指标 三、净化空调系统及设备主要参数 注: 1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。 Ⅰ级手术室净化空调及排风系统流程图 注: 1、高效过滤器...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:46 时间:2022-09-22
  • 洁净空调系统图片1

    一、分散处理设计方式 1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。5、系统特点及适用范围:系统灵活简单,方便操作。适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。 新风分...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:66 时间:2022-09-19
  • 知识点:洁净手术室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 医院洁净手术室分为4级,不同等级的洁净手术室设计参数有一定的差别,以某I级洁净手术室为例,其基本参数如表1所示。 (1)手术室负荷分析 手术室的空调负荷主要包括人员负荷、照明负荷、设备负荷、围护结构负荷、手术室湿表面散湿形成的潜热负荷及新风负荷。 不同级别的手术室人数不同,按轻体力劳动、轻体力劳动人数...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:63 时间:2022-09-02