手术室更新时间:2025-12-03 10:19:16

本专题为土木在线手术室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 装配式规范图片1

    洁净手术室基本装备 一、每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备,宜符合表1的规定。 表1洁净手术室基本装备 6196148 注:可按医疗要求调整所需装备。 二、无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型无影灯;无影灯架调平板的位置应设在送风过滤器进风面之上,距离进风面不应小于5cm,送风口下面不应安装无影灯底座护罩。 三、手术室计时器宜兼具麻醉计时、手术计时和一般时钟计...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:135 时间:2019-09-03
  • 以我们公司样板间为例: 天花面积为3.2m×3.2m,层高3米。 所以:最小风量为 3.2×3.2×0.3×3600=11059.2m?/h 最大风量为 3.2×3.2×0.37×3600 =13639.68m?/h 其中最大风量是与别人计算结果一致,而最小风量却相差较大。别人计算的最小风量为9400m?/h,但即便是这样,仍然发现所测得的风速依然大于0...查看详情

    用户:风竹123456 浏览量:201 时间:2019-08-23
  • 手术室设计 与装修布置要点如下: 墙体:易清洗,耐腐蚀,抗撞击(阴角作斜边 1000的45°切角)。 材料:瓷砖:规格大的,减少拼缝,防霉防菌。整体涂布式:需粘结牢固,具适当硬度。涂料(仿瓷):无缝隙,表面平整,次要手术室。 地面:要求:易清洗,平整,坚固,无缝,耐腐蚀。材料:现浇水磨石地面:塑料地板 /橡胶地板;导电地板。 手术室设计的顶...查看详情

    用户:henananshi 浏览量:319 时间:2019-07-13
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:490 时间:2019-06-28
  • 装修设计效果图图片1

    手术室,放射科室现场生图 6173605617360661736076173608...查看详情

    用户:qq_1560156797901 浏览量:204 时间:2019-06-28
  • 我是新手,现在在做一个综合医院的给排水设计,关于医院手术室,如果用自动喷淋灭火的话,洁净达不到要求,是否要采用气体灭火呢?DR机房是不是需要气体灭火...查看详情

    用户:浅眸丶流年 浏览量:164 时间:2019-01-16
  • 手术室中央空调工程是无尘手术室工程的一部分,为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的要求。下面,我们来看看手术室中央空调工程的施工流程。 1、中央空调设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装新风机组(包括风机盘管)——安装风阀等设备——待吊顶完成后安装风口——系统检测。 2、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:432 时间:2018-10-25
  • 一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2238 时间:2018-09-27
  • 项目概况:此项目位于某商城裙楼顶楼(楼顶位置不可利用),功能作一般手术室(整容用),但前期规划未预留空调机房位置,层高4.6m,梁下高4.0m,手术室设计在偏中间位置。 问题:对于这种无空调机房位置且不改布局的情况下,能否将风柜吊装在手术室上方?(规范有具体要求么)主要考虑原因是什么?...查看详情

    用户:sparkdeng 浏览量:424 时间:2018-08-23
  • 医院手术室设置的UPS持续供电时间需要达到多少分钟?...查看详情

    用户:wanghengshi1967 浏览量:2875 时间:2018-07-08
  • 各位大侠好,小弟有理了: 第一次采用四管制空调系统做净化手术室项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 首先介绍一下空调系统,根据技术发展和节能需求,本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组(没有电辅),新风机组配置了电辅预加热。 根据理论,室内循环机组采用DDC控制系...查看详情

    用户:zhanggl-81 浏览量:3255 时间:2018-06-19
  • 如题,有大神是专门做手术室设计和施工的吗?请联系我一下呗。谢谢了...查看详情

    用户:冰灬水 浏览量:1129 时间:2017-10-26
  • 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1、空气日常监测方法:要求净化手术室日常实...查看详情

    用户:xiaozc126 浏览量:751 时间:2017-07-06
  • 假如一间手术室背靠外墙体,请问这面墙体的负荷怎么计算,也就是说彩钢板墙体外面是一层混凝土墙体,这个面的围护结构冷负荷怎么计算?!欢迎讨论...查看详情

    用户:麦子哲哲 浏览量:1428 时间:2016-12-02
  • 中央空调图片1

    前言 手术室是现代医学技术与工程技术结合的产物,是医院外科最核心的部分;洁净手术室是现代化医院的一个重要标志,它满足了医疗事业发展和科技进步的要求,体现了现代化医院的设施水平、医疗水平和管理水平。洁净化手术室,无菌环境是手术成功的重要保障。洁净手术室的目的就是最大限度地保持接近无菌的环境、减少术中感染。而现代洁净手术室工程建设中有几个要点值得注意。 一、洁净手术室等级标准 洁净手术室用房的等级标准...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1200 时间:2016-09-23
  • 背景介绍: 目前医院洁净手术室建造市场中存在的问题。 在医院洁净手术室的建造过程(设计、建造、调试、检测、运行)中,由于管理工作力度不足,管理工作跟不上,因此一些洁净手术室的建造质量和性能参数存在很多问题。 1.洁净手术室的设计工作是手术室的基础,设计质量的好坏直接影响着手术室的性能。一些医院的医生反映: ◆手术室的新风量不足,在手术室内工作不舒服,而且手术室的正压维持不住,外面的污染会对手术室的...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:3074 时间:2016-09-23
  • 百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?...查看详情

    用户:naziways 浏览量:4755 时间:2016-09-23
  • 关于手术室冷负荷问题——洁净新人求助 我现在在做一个眼科手术室,第一次做问题多多,希望洁净大神们帮忙解答疑惑。手术室送风量2500,新风量800,如果按照照明设备,人体,新风这些算冷负荷有23kw左右,可是我在天正焓湿图上绘制一次回风状态时,800新风,室内冷负荷10时,风量要4500多,这不是和2500的风量矛盾吗,要是选盘管的话要选到8盘管才能满足。如果按照2500的风量来算负荷只要13,好像...查看详情

    用户:hezalsong 浏览量:3775 时间:2016-05-24
  • 手术部一共18间手术室,编号为OR1-OR18,其中I级手术室1间(OR8),II级手术室3间(OR6、OR7、OR9),其余为III级手术室共14间,III级手术室中包括 一间负压污染手术室(OR10),两间正负压转换手术室(OR17、OR18)。...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1383 时间:2016-02-08
  • 求助各位大神,请问西门子rwd62上显示屏显示的温度与手术室内显示屏远程显示的温差较大,在两度以上,是什么原因造成的,该怎样调整。谢谢。...查看详情

    用户:jl200 浏览量:813 时间:2016-01-13