请大家参考!!!...查看详情
一、项目背景 中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区项目定位为以肿瘤诊疗为特色,集综合医疗、教育、科研、预防功能为一体的国际一流、国内典范的三级甲等肿瘤医院。项目总投资94.6亿元,其中肿瘤医院廊坊院区投资87.6亿元,占地337亩;国家癌症中心投资7亿元。建成总规模为2600床位,其中项目一期工程的放疗综合楼、特需体检楼,共计600张床位,计划于2021年投入使用;一期剩余工程的住院楼、门诊楼、医...查看详情
一、简介 二、技术指标 三、净化空调系统及设备主要参数 注: 1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。 Ⅰ级手术室净化空调及排风系统流程图 注: 1、高效过滤器...查看详情
一、分散处理设计方式 1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。5、系统特点及适用范围:系统灵活简单,方便操作。适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。 新风分...查看详情
知识点:洁净手术室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 医院洁净手术室分为4级,不同等级的洁净手术室设计参数有一定的差别,以某I级洁净手术室为例,其基本参数如表1所示。 (1)手术室负荷分析 手术室的空调负荷主要包括人员负荷、照明负荷、设备负荷、围护结构负荷、手术室湿表面散湿形成的潜热负荷及新风负荷。 不同级别的手术室人数不同,按轻体力劳动、轻体力劳动人数...查看详情
现在医院手术部一般均采用集中供新风,即新风集中处理后送到循环机组和回风混合(在这里新风处理到室内状态直接送到室内的情况不做讨论),再经过循环机组处理后送到室内。 一种情况,新风不承担室内负荷,新风机组将新风处理到与室内空气等焓处再与回风混合经过循环机组降温去湿后再热到送风点,空气处理过程如下: 另外一种是新风承担室内部分(全部)冷负荷和全部湿负荷,循环机组处于干工况运行状态,焓湿图如下...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
如何参考标准? 医院洁净手术部建设技术规范50333-2013综合医院建筑设计规范GB51039-2014建筑设计防火规范GB50016-2014洁净室施工及验收规范GB50591-2010医院消毒卫生标准GB15982综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 手术部的选址 避开污染源: 远离可能产生粉尘、噪声、烟雾的场所。不宜设在首层和高层的顶层。应独立成区,宜与外科护理单元临...查看详情
医院系统的洁净室最先用于手术室,也就是我们现在所说的医院手术室净化工程。开始它只是在矫形手术中获得广泛应用,因为矫形手术时间较长,易于引起感染。控制水平较理想的是使用手术台附近的空气洁净度达到100级。一般建议使用顶部高效空气过滤系统,它能覆盖至少3m×3m的面积,从而将手术台和人包括在内。 医疗洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、烧伤室、心脏病人护理单元等。最新进展之一是牙外科手术洁净室...查看详情
新手:百级45m?手术室怎么计算风量公式 谢谢...查看详情
1. 引言 国内医院建设如火如荼,作为医院的核心部门——洁净手术室的建设倍受关注,尤其是国家标准《医院洁净手术部建设标准》(以下简称《标准》)、GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)颁布实施以来,洁净手术室的建设更是进入了标准化快车道。 《规范》对洁净手术室内空气洁净度、温度、相对湿度、静压差等环境参数有明确要求,为了避免室外不洁净的空气进入手术室产生污染,一...查看详情
社会需求 随着社会的发展进步,患者对医院服务质量和就诊环境的要求越来越高,使得医院在中央空调节能、空气温湿度调节等方面也要跟上形势,从而带来电、水、气等资源消耗的大幅增加。如今,我国倡导建设节约型社会,如何降低能耗是当前社会亟待解决的问题。 医院现状 中央空调作为医院的主要电能消耗,浪费现象十分严重。医院中央空调的管理,在满足使用的前提下,达到节能的目的尤为重要。医院作为特殊...查看详情
三甲医院建筑设计 三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人...查看详情
洁净手术室空调系统温湿独立控制方案探讨...查看详情
摘要: 本文结合已设计的遵义第五人民医院扩建工程项目,根据净化空调设计要求,介绍洁净手术部净化空调系统设计,包括设计参数,新、送和回 排风系统,气流组织以及净化空调设备等的设计。合理设定洁净室参数、温湿度及压力控制、高效过滤的设置、合理的气流组织、节能措施及自控系统是洁净手术室设计的重要环节。只有充分考虑这几方面因素,才能使设计更合理更符合国家规范,也能更好满足业主要...查看详情
三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人分开。 4 、过境流线避开病人庭院。 5 、医护人员与病患及探视...查看详情
收录于话题净化手术室送风量的确定 净化手术室送风量与手术室大小及送风形式有关。目前国内设计人员通常根据标准或规范的规定计算净化空调系统的设计风量。 1、根据《医院洁净手术部建设标准》计算设计送风量(见表1) 表1根据《医院洁净手术部建设标准》计算的送风量 2、根据《军队医院手术部建筑技术规范》计算设计送风量 局部百级手术室(环境1000级)送风量为20412~6415m3/h;1000级手术室...查看详情
收录于话题...查看详情
您对手术室清洁空气的供应方式有何看法? 让我们来看看我们的编辑为大家收集的相关介绍,我相信它可以使大家更好地理解它。 手术室空调系统的划分: 1。高级手术室空调系统应独立设置。 净化手术室采用空气净化技术,以不同程度控制微生物污染,满足受控空间环境中空气净化的要求,适合各种操作;并提供合适的温度和湿度,以创造一个干净舒适的工作空间环境。 所谓的高级手术室是指1,000以上的手术室。原因是高级手术室...查看详情